Název: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: Jiří Čížek 02.03.2023, 21:40 Nedávno jsem připravoval elektroinstala ci pro novu kuchyň v novostavbě a narazil jsem na rozvaděč, který není osazen svodiči přepětí.
Volal jsem na kontakt ze štítku, kde mi bylo řečeno, že to není povinné, že se jedná pouze o doporučení. Ale můj známý revizní technik je jiného názoru. Co si o tom myslíte? Takto jsou předávány všechny byty v tomto novém domě v domě U Hrafy v Praze - Libni. Název: Re: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: Jan Hájek 03.03.2023, 08:38 Od 1.12.2006 platí ČSN EN 62305-2, někdy se může stát, že analýza rizik vyjde i bez svodiče typ 1. Za tu dobu jsem to zažil pouze jednou u stavby s lidmi.
Od 2016 je v platnosti ČSN 33 2000-5-534 a ta určuje SPD v podstatě všude. Instalace tedy nesplňuje tyto dvě základní normy. Název: Re: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: Jan Hájek 03.03.2023, 08:39 PŠIS 2019- Detaily shrnující požadavky na instalaci SPD dle ČSN 33 2000-5-534 a dle ČSN 33 2000-4-443
http://www.kniska.eu/x/file/psis_2019/view (http://www.kniska.eu/x/file/psis_2019/view) Název: Re: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2023, 11:23 Přepěťovka by měla být dnes standart u RD, stejně jako chránič minimálně "A" !
Všude doma plno elektroniky , kuchyně, obýváky, ložnice, tech. místnosti a další.... Název: Re: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: opatovice64 03.03.2023, 18:25 PNE 33 0000-5:2002 - umístění zařízení ochrany před přepětím tř. B v el. instalacích odběrných zařízení
Název: Re: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: Jan Franěk 03.03.2023, 20:37 Hloupě se zeptám, co říká projekt? Už jste mluvil s projektantem o rizicích?
Název: Re: Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí? Přispěvatel: opatovice64 03.03.2023, 22:27 ČSN 33 2000-1 ed.2, čl.131.6
|