Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: VítekB 26.02.2023, 22:17



Název: Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
Přispěvatel: VítekB 26.02.2023, 22:17
Dá se použít na cca 20m vedení v lištách kabel 5x4 CYSY namísto Kabelu 5x4 CYKY?
Nevzniknou nějaké ztráty? Nebo víte někdo jestli jsou na tom odporově oba kabely stejně či rozdílně?




(Moderátor: Původní otázka na zcela něco jiného "jaký je rozdíl mezi kabelem 5x4 CYSY a kabelem 5x4 CYKY? ")


Název: Re: Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.02.2023, 09:10
Odporově cca stejně.
Rozdíl je v průraznosti izolace.
Mnohdy návod výrobce zatracuje použití šnůr coby pevnou instalaci, což je pro mne takové těžko uchopitelné (snad pod omítkou, ale v liště?).
Coby odborník jsem tedy nucen říci ne.


Název: Re: Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
Přispěvatel: Václav Třetí 28.02.2023, 06:17
Pro použití v lištách nevidím problém, je ovšem třeba správným způsobem ošetřit ukončení vodičů  nalisovanými dutinkami. A počítat s výrazně vyšší cenou kabelu.



Název: Re: Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.02.2023, 07:37
...........(snad pod omítkou, ale v liště?).
Coby odborník jsem tedy nucen říci ne.


Milane, ty si ve svém příspěvku sám odporuješ  ;) :D
Třeba jsi to tak nemyslel.

Já bych s CYSY v liště neměl problém.


Název: Re: Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.02.2023, 08:05
Milane, ty si ve svém příspěvku sám odporuješ  ;) :D
Třeba jsi to tak nemyslel.

Já bych s CYSY v liště neměl problém.
No vida, začínám se hádat sám se sebou (dance)

Chtěl jsem tím říct, že když výrobce zapoví kabel pro pevnou instalaci, tak ho nemohu doporučit s podotázkou hranice oné pevné instalace.


Název: Re: Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
Přispěvatel: Jiří Kantner 28.02.2023, 08:37
Kromě toho že ten CYSY bude dražší, tak 20metrů nějaké instalace doma nevidím hako problém. Obecně jako výrobce bych byl takovou instalaci zrovna do lišty nepovolil. Vycházím z toho, že v případě delšího svislého úseku vedení bude kabel trvale namáhaný svou vlastní tíhou, protože je ohebný tak tření mezi kabelem a stěnami nějaké širší lišty bude minimální. U kabelu CYKY bude tření dostatečné aby zabránilo trvalému namáhání v tahu.