Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Petr_MO 26.02.2023, 14:40



Název: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Petr_MO 26.02.2023, 14:40
Jaké doklady jsou potřeba doložit reviznímu technikovi pro revizi Přípojky elektro v případě navýšení hodnoty jističe před EM?


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: David Hruda 26.02.2023, 20:35
Smlouvu o trvalém přípojení s hodnotou navýšeného jističe. Když vám bude věřit, že ji máte, tak stačí sdělit ean, hodnotu hlavního jističe, sazbu a číslo smlouvy.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.02.2023, 20:58
RT nepotřebuje nic. Stačímu vaše sdělení, že má spáchat revizi OM z důvodu změny rezervovaného příkonu a hodnotu nového jističe, který je v době revize beztak namontován, protože tomu předcházelo podání žádosti o změnu rezervovaného příkonu a doplatek. K této žádosti se obvykle dokládá RZ k OM, kde je důležité zohlednit, zda vyhovuje průřezově HDV a zda rozvaděč a výzbroj splňuje aktuální PP, protože při navýšení se očekává uvedení OM do odpovídajícího stavu.
Výhoda je v tomto případě rozvaděč fabrický výroby. Párkrát už jsem viděl nezaplombovaný rozvaděč, protože proud na štítku byl menší, než hodnota jističe, tak na to taky pozor.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.02.2023, 21:28
Smlouvu o trvalém přípojení s hodnotou navýšeného jističe. Když vám bude věřit, .....

Při jedné revizi, kdy se měnil vadný hlavní jistič, jsem se nepodíval do faktury. Starý 17 A a nový 20 A. Poslal jsem RZ a hned druhý den mi volá paní z EONu, že je chyba a nemůže vyslat montéra k zablombování. Bud smlouva na navyšení, anebo zabudovat jistč 16A a novou RZ.

A nepodíval jsem se ani na starý jistič......je n jsem věřil. A poučilo mne to. Běžně jsem takové revize nedělal. Nevím jak dnes, ale před deseti léty stačily tři takové puntíky a dostal se RT na černou listinu. To znamená jako kdyby oprávnění k revizím neměl.

Jaké doklady?
1) starou poslední fakturu za elektriku
2) smlouvu o navýšení, kterou je dobré přiložit k RZ

Nevím jak je to s platbou předem za ampéry navíc.....ale to bude v PP


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: David Hruda 26.02.2023, 22:27
RT nepotřebuje nic.
Ale bez EAN (případně čísla místa spotřeby) mu (aspoň u EG.D/ EO.N) nedokáže vyplnit Výpis z revize ke smlouvě, případně Zprávu o revizi.

Jaké doklady?
1) starou poslední fakturu za elektriku
2) smlouvu o navýšení, kterou je dobré přiložit k RZ

Nevím jak je to s platbou předem za ampéry navíc.....ale to bude v PP
Když se žádá o odplombování (telefonicky nebo přes web),  vždy se navzájem kontroluje hodnota hlavního jističe ve smlouvě a fyzicky, při nesouladu nepovolí odplovmbování do vyřešení. To samé u smlouvy a platby, pokud není smlouva zaevidovaná a zaplacený rezervační poplatek, odplombovat nelze.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.02.2023, 22:43
Ale bez EAN (případně čísla místa spotřeby) mu (aspoň u EG.D/ EO.N) nedokáže vyplnit Výpis z revize ke smlouvě, případně Zprávu o revizi.

Přiznávám, že postupy u eonu neznám, takže je-li tazatel z tohoto distribučního území, musí se řídit vámi uvedeným postupem a můj příspěvek považovat za bezpředmětný.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 26.02.2023, 22:52
RT nepotřebuje nic

Kromě toho, co zde vyjmenoval kolega Hruda, vyžaduji vždy smlouvu o připojení proto, že její nedílnou součástí jsou technické podmínky připojení. Alespoň v rajónu ČEZ to takto funguje.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: David Hruda 26.02.2023, 22:53
Přiznávám, že postupy u eonu neznám, takže je-li tazatel z tohoto distribučního území, musí se řídit vámi uvedeným postupem a můj příspěvek považovat za bezpředmětný.
Já zase neznám postupy u ČEZ, ale nějak upřesnit, ke kterému OM se revize vztahuje se musí určitě i tam?


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: David Hruda 26.02.2023, 22:55
Kromě toho, co zde vyjmenoval kolega Hruda, vyžaduji vždy smlouvu o připojení proto, že její nedílnou součástí jsou technické podmínky připojení. Alespoň v rajónu ČEZ to takto funguje.
Při navýšení jističe takhle přísný (obvykle) nejsem, technické podmínky se obvykle nemění.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 26.02.2023, 23:21
Při navýšení jističe takhle přísný (obvykle) nejsem, technické podmínky se obvykle nemění.

Tak, setkal jsem se s už dvakrát případy, kdy ČEZ požadoval v bytovce výměnu HDV. Ale to vyplynulo v podstatě i z toho, že ČEZ na základě žádosti odběratele o navýšení realizoval nové vedení přípojky s navýšeným průřezem i výměnu přípojkové skříně na objektu. A požadavek na výměnu HDV byl právě uveden v technických podmínkách připojení.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 27.02.2023, 07:01
Citace
Nevím jak je to s platbou předem za ampéry navíc.....ale to bude v PP

Musí to být předem!
Pokud se jistič "pokazí" musí být stejnou ampérovou hodnotu!! V rámci akutní opravy.
Po zaplacení A-mpérového navýšení, pak dají vedět, a znovu vyměnit jistič už na navýšenou hodnotu. 1 i 3 fázové připojení přímé měření. E GD a asi obdobně jiní ditributoři.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.02.2023, 08:09
U ČEZ bez Smlouvy o připojení odběrného el. zařízení odběrné místo nereviduji.
Není vlastně podle čeho  ;)


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.02.2023, 22:40
... Starý 17 A a nový 20 A. ...
A když narazíte na iniciativního blba, to je radost něco řešit:
Když mi doma definitivně přestal fungovat J1K 24,7A, dal jsem tam Moellera 25A, prokecl jsem se před babou na infolince a ta chtěla řešit navýšení...
Tak jsem si na to napsal revizi, přiložil kopii faktury, kde bylo 25A a vyrazil do "obchodní kanceláře"
Tam se mi vysmáli proč jsem to zaplombování neřešil po telefonu...  :D


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 09.07.2023, 12:38
A když narazíte na iniciativního blba, to je radost něco řešit:
Když mi doma definitivně přestal fungovat J1K 24,7A, dal jsem tam Moellera 25A, prokecl jsem se před babou na infolince a ta chtěla řešit navýšení...
Tak jsem si na to napsal revizi, přiložil kopii faktury, kde bylo 25A a vyrazil do "obchodní kanceláře"
Tam se mi vysmáli proč jsem to zaplombování neřešil po telefonu...  :D

A nechtěli doplatit za 0,3A ?
U EG.D určitě se musí zaplatit i 0,3A jako navýšení.  (poklona)


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2023, 08:43
U ČEZd jedou podle řady jmenovitých proudů. Tedy za výměnu 15A -> 16A ani za 24,7A -> 25A doplatek nechtějí. Alespoň jsem se s tím nesetkal.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.07.2023, 09:00
Jaké doklady jsou potřeba doložit reviznímu technikovi pro revizi Přípojky elektro v případě navýšení hodnoty jističe před EM?

V případě distributora ČEZu, požaduji pro revizi, souhlasné stanovisko ČEZu. (dance)


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: Martin Škopek 10.07.2023, 09:41
U ČEZd jedou podle řady jmenovitých proudů. Tedy za výměnu 15A -> 16A ani za 24,7A -> 25A doplatek nechtějí. Alespoň jsem se s tím nesetkal.

Loni u EG.D jsem s přechodem z 3 x 15 na 3 x 16 A také žádný problém ani doplatek neměl.


Název: Re: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 10.07.2023, 10:09
Loni u EG.D jsem s přechodem z 3 x 15 na 3 x 16 A také žádný problém ani doplatek neměl.

To je zajímavé, já jsem měnil v bytě vadný Hl. jistič ,   byl starý černý 1x15A za 1x16A a majitelka musela před 2 roky zaplatit 200.-Kč za navýšení 1 A, jinak by ji neplombovali!
Dnes už se vyrábí i 1x15A jistič (nové hodnoty v řadě) ,   tak jej měním bez doplatku.

(Možná bylo v jejich interních papírech napsáno 3x16A -někdy to tak mají, podle řady jističů, proto nechtěli doplatek) Už se mě to také stalo.