Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan začínající zvukař 17.02.2023, 12:38



Název: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Milan začínající zvukař 17.02.2023, 12:38
Jak se asi bude chovat takový adapterový proudový chránič, kterému zůstane na přívodu (v síti TN-C) pouze L? Už to někdo prosím testoval? Tento typ chrániče je vyzdvihován do nebe jako zázračný samospasitel. Nějak se mi to nelíbí.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.02.2023, 13:20
Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Milan začínající zvukař 17.02.2023, 13:28
Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.
OK, tak tedy spadne a odpojí dřív, než se objeví na kostře napětí vyšší než ...


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.02.2023, 13:59
Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.
Jste si jist?
Můj od ABB je průchozí i bez napájení


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.02.2023, 20:24
U těchto adaptérů by to tak mělo být. Je to celkem logické, pokud to má být použitelné kdekoliv, tedy i v síti TN-C, musí být ošetřen stav, kdy chybějící PEN znemožní běžnou funkci.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.02.2023, 09:04
U těchto adaptérů by to tak mělo být. Je to celkem logické, pokud to má být použitelné kdekoliv, tedy i v síti TN-C, musí být ošetřen stav, kdy chybějící PEN znemožní běžnou funkci.
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: opatovice64 18.02.2023, 11:28
Pokud dojde v objektu k přerušení přívodního vodiče PEN, nahradí ho zemnič, který musí být
vyveden na HUS/MET. Z tohoto důvodu se uzemňuje bod rozdělení vodiče PEN na samostatný
vodič N a PE (víz. ČSN 33 2000-5-54 v platném znění).


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 18.02.2023, 11:52
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí.

Měl jsem při bazénu (součást jeho výbavy). Adaptér který měl tlačítka ON a OFF. Přičemž OFF sloužilo i jako testovací. Bez napájení tudíž neprůchozí.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.02.2023, 12:46
Myslím že jeden zakoupeným ve finále nikdy použitý, bych v dílně našel. POkud ano, mohu sebou vzít na letošní spojku Milane a můžeš provést testování.  ;)


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.02.2023, 15:21
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí.

Jeden mám, kdysi jsem tu i publikoval info o pitvě, bez napájení neprůchozí a po připojení napájení se musí nahodit.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Milan začínající zvukař 18.02.2023, 21:45
Jeden mám, kdysi jsem tu i publikoval info o pitvě, bez napájení neprůchozí a po připojení napájení se musí nahodit.
Pak to může být dobrá krabička, ovšem jak dlouho vydrží a mohu mít jistotu, že někomu nespadla a pádem nepřišla o svou kouzelnou moc odpojit zařízení od zdroje?


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Kamil Novák 18.02.2023, 22:27
Pak to může být dobrá krabička, ovšem jak dlouho vydrží a mohu mít jistotu, že někomu nespadla a pádem nepřišla o svou kouzelnou moc odpojit zařízení od zdroje?  

Jak dlouho vydrží je dotaz pro kartářku a jistotu, že "krabička" nespadla taky nemáte.
Ohledně funkčnosti to tady psal kol. Skotnica - každý PRCD má testovací tlačítko  ;)


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Milan začínající zvukař 18.02.2023, 22:47
Jak dlouho vydrží je dotaz pro kartářku a jistotu, že "krabička" nespadla taky nemáte.
Ohledně funkčnosti to tady psal kol. Skotnica - každý PRCD má testovací tlačítko  ;)
OK, máte pravdu, nebudu malovat čerta na zeď. Má zkušenost s přístroji tohoto typu ve spojitosti se baudomy ... nejsou příliš pozitivní.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.02.2023, 05:25
Firma Bonega má v katalogu také elektronické provedení dvojpolového chrániče na DIN lištu funkčně závislé na napájení. To by bylo případně řešení do nějakého rozvaděče. Katalog mám staršího data vydání, tak nevím, zda ho ještě umí dodat. Možná se ozve p. Hudeček.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.02.2023, 06:01
Pokud dojde v objektu k přerušení přívodního vodiče PEN, nahradí ho zemnič, který musí být
vyveden na HUS

Jste optimista. Víte kolik je starších objektů, kde není žádné uzemnění a dnes po rekonstrukci zarostlých vodovodních trubek již není ani náhodný zemnič. Nehledě na to, že i v objektu, kde je uzemnění připojené do rozvaděče, může dojít k přerušení vodiče PEN v koncovém rozvodu.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.02.2023, 19:22
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí. 

Historický PRCD od firmy Kopp typ 1794 a i Sygonix SY-3779070 jsou samozřejmě bez napájení neprůchozí. Tedy kromě PE...


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.02.2023, 03:52
Zjistil jsem, že napěťově závislé chrániče na DIN lištu od firmy Bonega, jsou stále dostupné.


Název: Re: K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.02.2023, 11:11
... napěťově závislé chrániče ...
Připravovala se nějaká norma, která měla určovat hranice, při jakém napětí musí chránič správně pracovat.
Umím si např. představit jak by bylo špatně, kdyby chránič pracoval při "polovičním" napětí, PEN by se přerušil, ale díky nějakému přizemnění a minimálnímu zatížení rozvodu za místem poruchy by na PEN a tedy i na neživých částech zařízení bylo napětí "proti zemi",  které by mohlo být nebezpečné, ale chránič by nereagoval
(v principu toto nebezpečí se týká i chráničů, které jsou součástí pevné elektroinstala ce a nejsou napěťově závislé)