Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jaroslav Kastner 14.02.2023, 11:09



Název: Je zapojení řídící jednotky k pohonu křídlové brány bez ochraného vodiče OK?
Přispěvatel: Jaroslav Kastner 14.02.2023, 11:09
,   zapojuji pohon křídlové brány a v řídící jednotce není svorka na ochranný vodič, pouze fáze a nulák. Je to vůbec možné? CO s tím? Sám prodejce mi napsal, že tam prostě svorka žádná není, při dotazu jak se tato jednotka uzemní mi nebyl schopen odpovědět.

Jedná se konkrétně o tento:
Kód:
https://files.smartsuppcdn.com/files/accounts/480127/uploads/5cHntIlkw.pdf?name=cb19.pdf



Název: Re: Je zapojení řídící jednotky k pohonu křídlové brány bez ochraného vodiče OK?
Přispěvatel: Jan Pátek 14.02.2023, 18:47
Zařízení máte celé v plastu, předpokládám, že je to elektrické zařízení kategorie II. ,  které ani svorku PE nemá a mít nemůže.


Název: Re: Je zapojení řídící jednotky k pohonu křídlové brány bez ochraného vodiče OK?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.02.2023, 19:00
Zařízení máte celé v plastu, předpokládám, že je to elektrické zařízení kategorie II. ,    které ani svorku PE nemá a mít nemůže.

Souhlasím. Nicméně mě děsí, že připojuje pohon vrat k síti někdo, kdo nemá tuto základní znalost el. zařízení  :-\ :-\ :-\ Ne že by to bylo extra složité a jen trochu technicky založený jedinec by si s tím podle návodu neporadil, ale v návodu je 100% požadavek na připojení odborníkem a pro neznalého člověka nemusí být jednoduché ani správně nastavit všechny parametry pohonů vrat, což může být pro provozovatel rizikovější, než samotná rizika od el. zařízení připojené laikem.