Název: Jaké hodnoty má mít chránič typu B? Přispěvatel: PAVEL RMS 07.02.2023, 13:36 Jaký rozsah hodnot by měl při revizi mít chránič typu B s reziduálním proudem 0,03A?
Název: Re: Jaké hodnoty má mít chránič typu B? Přispěvatel: Jan Franěk 07.02.2023, 14:33 ČSN 33 2000-6 ed. 2 NA.1 NA.3.2 Tabulka NA.1
Něco málo i zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41931.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41931.0.html) Název: Re: Jaké hodnoty má mít chránič typu B? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.02.2023, 19:05 Není to o jednom měření jedné hodnoty.
Čím "chytřejší" chránič, tím více měření je třeba provést a je třeba mít měřicí přístroj, který to seriozně změřit umí. Název: Re: Jaké hodnoty má mít chránič typu B? Přispěvatel: Jan Franěk 07.02.2023, 22:10 Ale to není u žádného chrániče Jirko. I u "obyčejného" Ačka, hlídáš několik parametrů. Ať je to třeba nereakce na 1/2 jmenovitého reziduálního proudu chrániče a další parametry, tak u Bčka se to jen trochu více "nabaluje". A ano, musí k tomu být přístroj, který Bčka umí měřit. TO je samozřejmě pravda.
Ovšem největší slabinou kvalitních přístrojů, jsou revizáci. Pamatuji že někteří posílali do firmy kde jsem pracoval své PCH s tím, že naměřené hodnoty neodpovídají normě. NIcméně jejich doložená měření a i ověření firemním přístrojem ukázaly, že hodnoty jsou OK, jen revizák neví co má naměřit, nebo jak to co změřil vyhodnotit. Název: Re: Jaké hodnoty má mít chránič typu B? Přispěvatel: Miroslav Revús 08.02.2023, 06:59 Dobre to vo svojej prednáške vysvetlil Leoš Koupý z Illka.
Link: https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/59-44ko_koupy_1.pdf Název: Re: Jaké hodnoty má mít chránič typu B? Přispěvatel: Kvita Ladislav 08.02.2023, 07:27 Dobre to vo svojej prednáške vysvetlil Leoš Koupý z Illka. Možná budou pro někoho přínosné i další přednášky pana Koupého: https://www.illko.cz/odborne-clanky |