Název: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
Přispěvatel: Zbyněk Čokl 07.02.2023, 06:51
Co si myslíte o sloučení vnitřních prostor např. obývák RD s venkovnim prostředím at už jde o zasuvku nebo světlo se zasuvkou nebo světlem venku na fasádě s odpovidajícim IP na jednom vývodu (samozřejmě s chráničem typ AC) - myšleno zásuvka se zasuvkou, světlo se světem.


Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.02.2023, 18:46
Venku by měla být chráničem zvýšena ochrana při poruše.
Pokud tam bude chránič typu AC, tak některé spotřebiče používané ve stejnou dobu uvnitř mohou znecitlivět AC chránič a zhoršit úroveň ochrany venku.

S chráničem A bych problém neměl


Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2023, 08:11
Nevidím v tom žádný problém.
Pokud budou správně navržené jednotlivé okruhy dle požadavků příslušných ČSN, pak bude vše v pohodě. Jen ten typ AC.....ten se stává postupně výběhovkou a za pár leto už se nebude vyrábět.


Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.02.2023, 19:05
Také v tom jako kolegové nevidím problém, s vyjímkou toho chrániče. Podle mne už nemá AC chránič v domácnosti co dělat  (norm)  NA toto téma zde už bylo popsáno mnoho stránek  (norm)


Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
Přispěvatel: Zbyněk Čokl 08.02.2023, 20:10
OK, pořídím chránič typu A.