Název: Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
Přispěvatel: Martin Kvaček 31.01.2023, 11:17

Ohledně umístění ochrany I+II pro FVE pro DC vedení.
Je nutné či doporučené, aby tato ochrana byla umístěna na střeše instalace panelů, nebo postačuje až třeba v technické místnosti, kde je instalován AC rozvaděč pro FVE a střídač.


Název: Re: Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
Přispěvatel: Juraj Rojko 31.01.2023, 19:48
Typ a umístění SPD by měl vždy řešit projekt vycházející z konkrétních podmínek instalace. Obecně se instalují na rozhraní zón. Nemusí to být nutně na střeše a za určitých okolností to nemusí být špatně ani až v technické místnosti. Často to ovšem špatně bývá a to zejména u instalací, kde si to firmy zjednodušují jedním typizovaným rozvaděčem obsahujícím "vše potřebné" a kabely od panelů natáhnou kudy to jde bez ohledu na zóny, vzdálenost, křížení, souběhy atd. Proč se ptáte?


Název: Re: Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.01.2023, 21:52
... a za určitých okolností to nemusí být špatně ani až v technické místnosti. ...
Na jednom školení jednoho výrobce ochran nám krásně vysvětlili právě pro podobné případy řešení, kterému říkají "tvarování LPZ zóny"
Definuji si technickou (technologickou) místnost jako LPZ zónu, ochrany dám na vstup do této zóny a jednotlivá vedení tam přivedu v "pořádné trubce" a na vstupu do zóny vše se vším pospojuji
Ale jak píše kolega, měl by to na místě vidět a podle místních podmínek navrhnout někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti


Název: Re: Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
Přispěvatel: Martin Kvaček 31.01.2023, 23:16
Ptám se proto jak bylo psáno, že si to některé společnosti zjednodušují instalací rozvaděče AD/DC ,  které jsou certifikované, takže proč ne?
Vedení DC vodiču 6mm2 do vzdálenosti 20m k DC jištění, 2 stringy (4 vodiče) společně s CYA 16mm2 v UV chráničce. Křížení žádné. Půda žádná, instalace v obytných prostorech nemožná, takže jedině TM nebo střecha..
Hlavně se ptám proto, čeho se při instalacích DC vedení vyvarovat a vyslechnou vícero obborných názorů. Konzultoval jsem na vícero místech s dost odlišnými odpověd´mi a názory..
Předem děkuji za příspěvky...