Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Pešina 21.01.2023, 10:35



Název: Mohu změnit zapojení rozvaděče pro EGD pokud nejsem jeho výrobcem?
Přispěvatel: Petr Pešina 21.01.2023, 10:35
Koupil jsem k zákazníkovyi ER212 FV (DCK). Ještě před montáží jsem si všiml, že se vnitřní zapojení liší od připojovacích podmínek EGD. Konkrétně jde o vodič vedoucí z HDO do PR1 (dle EGD - příloha...) ale v zapojení rozvaděče od DCK vodič vede přímo na PEN můstek. Máte někdo zkušenost s EGD jak to opravdu vyžadují? Měl jsem za to, že když koupím rozvaděč pro FVE (ČEZ, EGD) bude připraven na připojovací požadavky distributora. Nevím, jaké je teď správné vyřešení problému, jelikož nejsem výrobce daného rozvaděče, tak bych do něho neměl zasahat zasahovat... (a nový se mě kupovat nechce – ani jsem provedení které požaduje EGD nenašel)




(Jaké je správné provedení ER pro FVE v síti EGD?)


Název: Re: Mohu změnit zapojení rozvaděče pro EGD pokud nejsem jeho výrobcem?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.01.2023, 17:47
V obou zapojeních vidím chyby.


Název: Re: Mohu změnit zapojení rozvaděče pro EGD pokud nejsem jeho výrobcem?
Přispěvatel: Juraj Rojko 21.01.2023, 18:32
Aby to bylo veselejší:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47193.0.html

Na vaši obranu musím říct, že když to hledám googlem, tak se také vždy dostanu k tomu nesprávnému schématu, které chytře ponechali na webu:

https://www.egd.cz/sites/default/files/2022-07/egd_2022_pripojovaci_podminky.pdf

Na to správné se dá proklikat na jejich webu:

https://www.egd.cz/sites/default/files/2022-09/egd_2022_pripojovaci_podminky_06.pdf

Jak už bylo ve výše uvedeném vlákně uvedeno, oba dokumenty mají stejnou platnost.

A tady je k tomu také pár vět:https://www.elplast-kpz.cz/novinky[1]/egd-upravila-pripojovaci-podminky

Mimochodem, původní otázka byla naprosto správná a moderátor ji opravdu nevylepšil a pro případné budoucí vyhledávání to úplně zabil.


Název: Re: Mohu změnit zapojení rozvaděče pro EGD pokud nejsem jeho výrobcem?
Přispěvatel: Pavel Čermák 21.01.2023, 19:02
Schema od ED.G by vyžadovalo použití 4 releového HDO (zatím jsem v praxi nidy neviděl)
zatím co ČEZ pro FVE používá poze jednoreleové HDO pro dálkové vypnutí FVE
a tarif i ovládání spotřebičů se děje poze jednopovelově přímo el. měrem přez pomocné relé.