Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Oulehla 16.01.2023, 16:17



Název: Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?
Přispěvatel: Jiří Oulehla 16.01.2023, 16:17
 Doporučeená vnitřní vedení pro KNX TP sběrnici je použití kabelu:
- YCYM 2x2x0,8
- JY(St)y 2x2x0,8

Kabel JY(St)y by se měl klást odděleně od vedení 230V, protože má nižší zkušební napětí 2,5kV. YCYM je dovoleno klást souběžně s vedením 230V (zkušební napětí 4kV).

Zajímá mě jaká je praxe, tj. jestli opravdu JY(St)y se klade odděleně od vedení 230V? Důvodem je to, že na českém trhu jsem našel jen jednoho výrobce, který prodává YCYM, očividně i postavení využívá, protože kabel se mi zdá předražený. Kabelů JY(St)y je v obchodech dostatek. Jak v praxi tedy kladete JY(St)y?

Dále na německém trhu jsem nalezl kabel s označením EIB-YStY 2x2x0,8 s ověřením 4kV. Jedná se o alternativu YCYM?

Pro venkovní vedení je doporučen A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 bohužel jsem nikde nenalezl zda jej lze klást souběžně s vedením 230V a ani jsem nenalezl zda má ověření na 4kV. Zde je jaká praxe?

Nechtěl bych po omítkách zjistit, že musím přesekávat elektriku v celém domu.


Název: Re: Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 16.01.2023, 19:02
Doporučeená vnitřní vedení pro KNX TP sběrnici je použití kabelu:
- YCYM 2x2x0,8
- JY(St)y 2x2x0,8

Kabel JY(St)y by se měl klást odděleně od vedení 230V, protože má nižší zkušební napětí 2,5kV. YCYM je dovoleno klást souběžně s vedením 230V (zkušební napětí 4kV).
JY(St)y 2x2x0,8 mám všude. Pro Foxtrot i KNX.