Návrh izolované jímací soustavy na různé typy objektů
    Při návrhu jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 je nutné vyhodnotit veškerá rizika konkrétní stavby a tomu přizpůsobit konkrétní řešení. Samozřejmostí je správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby zhotovené podle zpracované projektové dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace musí pochopitelně zohlednit technickou a ekonomickou úroveň projektu. Projektant navrhuje systém ochrany před bleskem na základě legislativy České republiky a norem ČSN. V následující části jsou různé příklady objektů a jejich řešení za pomocí vysokonapěťový ch vodičů HVI. Více zde ...
    
(http://elektrika.cz/14/23-dehn-nijs-19m.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/navrh-izolovane-jimaci-soustavy-na-ruzne-typy-objektu)

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/navrh-izolovane-jimaci-soustavy-na-ruzne-typy-objektu)
    



    
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
   


Název: Re: jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 09.01.2023, 09:03
Vidím dobře, že u skrytého svodu a krabici ve fasádě je HVI v povrchové liště? Tam bude zateplená fasáda? Co kondenzace v liště?


Název: Re: jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Daniel Anděl 12.01.2023, 16:52
Aby nedocházelo ke kondenzaci, doporučuji zajistit provětrávání lišty.


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.01.2023, 07:45
Díky liště vznikne tepelný most, který ve fasádě určitě nikdo nechce. Myslím, že černý vodič není určený pro přímé uložení do fasády a tak je vložen do lišty, aby byl mechynicky odizlován. Trošku nešťastné provedení  :-[
Přitom by stačilo použít vodič s šedou izolací.

Přijde mi to jako natírání FeZn10 vývodu ze zemniče, místo použití FeZn10 s izolací.

Stejně tak se mi nelíbí fotografie s HVI, které jde do země bez jakékoli mechanické ochrany. Myslím, že jde o nějakou bytovku, kde hrozí poškození izolace vodiče (děti, údržba zeleně.....)


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 13.01.2023, 07:58
Přitom by stačilo použít vodič s šedou izolací.

V přiloženém seznamu materiálu je 480m šedého HVI vodiče


Název: Re: jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.01.2023, 08:46
Aby nedocházelo ke kondenzaci, doporučuji zajistit provětrávání lišty.
Pane kolego, takto vytvoříte chovnou stanici plísní.
Za mne určitě ne.


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.01.2023, 10:10
V přiloženém seznamu materiálu je 480m šedého HVI vodiče

A co?
Jestli mě zrak neklame, tak je v liště vodič černý.
Pak se asi někde stala chyba.


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 13.01.2023, 10:54
Pak se asi někde stala chyba.

Že by v rozpočtu a zároveň i vyfakturován šedý a v realizaci instalován černý?


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 13.01.2023, 10:57
Že by v rozpočtu a zároveň i vyfakturován šedý a v realizaci instalován černý?

Protože FVE, tj. dotace?


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.01.2023, 11:05
Že by v rozpočtu a zároveň i vyfakturován šedý a v realizaci instalován černý?

No zřejmě ano. Tak snad je na fotce jasně vidět, že je instalován černý  ??
O čem se tu bavíme?
Mě je jedno co je v rozpočtu a co je fakturováno. To si musí dát dohromady investor s dodavatelem. Já se jen vyjadřuji k tomu co vidím a jak se říká..."oko není pí..a, oko vidí"  ;)


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: František Šohajda 13.01.2023, 11:08
Máte někdo zkušennosti (když už mluvíme o FVE) zda lze do dotací zahrnout i úpravu hromosvodu ? Mělo by to být součástí montáže a revize FVE!!
Co mě pomůže FVE když naruším činnost hromosvodu, může to udělat více škody jak užitku!


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 13.01.2023, 11:22
No zřejmě ano. Tak snad je na fotce jasně vidět, že je instalován černý  ?
O čem se tu bavíme?
Mě je jedno co je v rozpočtu a co je fakturováno. To si musí dát dohromady investor s dodavatelem. Já se jen vyjadřuji k tomu co vidím a jak se říká..."oko není pí..a, oko vidí"  ;)

Proč tak zhurta, pane Horský? Já netvrdím, že špatně vidíte. A na rozdíl od vás mi teda není vůbec jedno, pokud se někdo neoprávněně a podvodem vatí z dotací (to jako obecně, netvrdím, že je to zrovna tento případ),  protože jsou to moje i Vaše prachy, které jsou takto odčerpávány různými dotačními "podnikateli".


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.01.2023, 12:25
A na rozdíl od vás mi teda není vůbec jedno, pokud se někdo neoprávněně a podvodem vatí z dotací (to jako obecně, netvrdím, že je to zrovna tento případ),   protože jsou to moje i Vaše prachy, které jsou takto odčerpávány různými dotačními "podnikateli".

Myslel jsem to tak, že s tím prostě asi osobně nic nenadělám.
Vlastně ani nevím, kdo by to pak měl kontrolovat. Investor (laik) tomu většinou vůbec nerozumí, stavební dozory se moc nenosí, protože je to údajně zbytečný náklad navíc a úředník je na tom stejně jako ten laik, bez odborných znalostí. A podvodníci to moc dobře ví a parádně z toho profitují.  :-[

Jestli vám přišel můj příspěvek moc drsný, omlouvám se. Nerozuměli jsme si  ;)
Teď už vím o co vám jde a souhlsím s vašimi pocity.


Název: Re: Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Přispěvatel: Jan Hájek 13.01.2023, 15:35
Název článku uvádí, že je to něco jako návod, jak navrhnout ochranu objektu, tedy nejedná se o referenci či popis konkrétní realizace. Není to tedy lego návod realizace na konkrétním objektu.
Je standardní používat pro objasnění psaného textu či v prezentaci fotografie, které nejlépe vystihují provedení v realitě a většinou se jedná o mix z různých realizací a nejedná se vždy o dokončenou stavbu, tak jak je to třeba u referenčních staveb.

Fotky výhradně z uvedené akce jsou obsahem referenc (https://www.dehn.cz/cs/reference)

Každá akce navíc nese vždy rukopis projektanta s montážní firmou, doplněný o kompromisy s investorem a tak ne vždy je to naše bezvýhradná představa. Navíc ne vše co vypadá divně je špatně.