Nastehoval jsem se do bytu a po par dnech mi prisli elektrikari udelat revizi.
Asi po 10 minutach (ted si nejsem jisty jestli jsem neco podepisoval, bylo to pred pul rokem)
to bylo ukoncerne s tim ze je vse v poradku.

No a po nejake dobe kdy jsem se realne nastehoval jsem zacal pouzivat spotrebice.
Je tam 1x25A jistic a ten jsem pretahl na 100% uz nekolikrat na minimalne hodinu tak o 2000W (8A) +-
Tak jsem se podival poradne co tam mam za jistice v byte nade dverma no ...
a nestacil jsem cumet, vsechno jsem pak prolezl kde co jaky jistic ovlada.
6A na svetla, 10A 4x zasuvky + digestor, 10A zasuvka v kuchyni a v koupelne

no fakt pecka akorat na tom 10A jistici vari indukce (varila) na obe plotynky co zerou 3600W ...
Sotva jsem to zjistil tak jsem zacal varit na mensi teplote, to jsem si pak zmeril kolik wattu na jakou teplotu to zere.
Proste pri vareni k tomu pere pracka, PC a klima a ani jeden jistic nevyskocil
tomu ja rikam revize jak ma byt !

Muze to byt takove stare ze uz to proste nefunguje?
a to tam jsou jeste hlinikove rozvody.

Uz jsem udelal urcite kroky ale pockam co vy.


(Moderátor: Původní nesmysl zněl "Nefunkcni jistice po revizi?")


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.12.2022, 07:44
tomu ja rikam revize jak ma byt !
Z takového závěru můžeme nabývat dojmu, že o revizích toho víte dost.


Pokud tedy nějaká" revize proběhla, pak co z ní vyčteme? Ten text je zcela zásadní pro pokračování rozpravy.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2022, 08:32
25dvacítka vydrží hodinu cca o třetinu více.
Indukce je regulovaná (nebere furt maximum).
Může být i porucha v jističi (většinou je ovšem vyhřátý a padá více než by měl).


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: František Šohajda 18.12.2022, 08:44
Citace
Uz jsem udelal urcite kroky ale pockam co vy.

A co si myslíte, že uděláme? (dance)
Pokud chcete používat všechny spotřebiče v jeden okamžik, tak si to nechte předělat na 3 fázové připojení...
Jinak musíte myslet na to, co s čím zapnete.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.12.2022, 09:44

tomu ja rikam revize jak ma byt !

Muze to byt takove stare ze uz to proste nefunguje?
a to tam jsou jeste hlinikove rozvody.


Tak revize od stolu to asi nebyla, to považuju za malý +.
Pokud byla provedena revize stávající instalace ze 70. let, podle norem platných v době vzniku instalace, není důvod, aby byla automaticky se závěrem "neschopno" a ani hliník není důvod k panice.
IJV je poměrně odolná záležitost, co se přetížení týče, ale reakce na zkrat je okamžitá a málokdy v suchém prostředí, bez klimatických výkyvů, tento jistič selže, nebo dojde k jeho znefunkčnění korozí.
Stávající instalace je tedy pravděpodobně odpovídající nárokům v době vzniku, je-li na základě měření ověřena bezpečnost, odpovídající době vzniku, může být instalace bez závad a schopna....
Že ji užíváte jinak, než byla koncipována, by mělo vést k podniknutí jediného kroku a sice kompletní rekonstrukce EI.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.12.2022, 10:59
Přidám se ke kolegům.

Revizní technik nemá technické prostředky k tomu, aby ověřil samotnou funkci jističe. To provádí pouze tak, že změří odpor poruchové smyčky a provede výpočet dle parametrů jističe, kdy ověří že ochrana vypne dříve, než dojde k nějaké škodě, úrazu a podobně.
Aby jste si uvědomil o co jde, tak například moderní jistič B16A, vypne v předepsaný čas, pokud proud jím protékající dosáhne hodnoty 80A. Tedy asi chápete, že by se podobná měření prováděla jen těžko. Po nějaký čas zvládne jistič  i 100% přetížení, má to tak ve své produktové normě. viz přílohy
Tedy s velikostí proudu který jističem prochází, se zkracuje doba po kterou jistič "drží" a nevybaví.

Pokud ale máte jakékoliv pochybnosti okolo správného fungování předřazené ochrany, neváhejte a vyměňte ji za novou. Každé zařízení, nebo přístroj stárne a jeho vlastnosti se mění, v drtivé většině případů k horšímu. Tedy tato ochrana, která už má za sebou svoji předpokládanou životnost, nemusí v případě potřeby zafungovat správně. TO je potřeba mít na paměti.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.12.2022, 11:22
Jste nový majitel nebo jste tam pouze v nájmu?
Není špatné když si nový majitel nechá udělat revizi od nezávislého RT, aby měl představu co získal a co od toho může nebo nemůže očekávat

Tu revizi objednával kdo a proč?
Dostal jste nějakou revizní zprávu?

----
Dovolte mi jedno přirovnání:
- jak přibývají auta a je větší provoz, stavíme nové silnice, dálnice, parkoviště, čerpací stanice...
- když doma přibývají nové elektrické spotřebiče, opravdu tu elektrickou energii protlačíme bez problémů rozvody, které odpovídají době, když jsem chodil do MŠ? To měla babička jednu žárovku v lustru a druhou malou v lampičce, jeden vařič cca 600W a když si děda pustil rádio, už se mračila co to "sežere proudu"...


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 12:21
Jsem v najmu, je to mestsky byt.
Akorat me zarazi ze ten 10A jistic nad dverma nevypinal pri cca 1,5 h na 3600W.

Pri prebirani bytu mi bylo receno at si zavolam na tel. cislo co mi dali a ze mi prijdou udelat revizi.
Nedostal jsem nic, to bych ten papir mel zalozeny u te najemni smlouvy.

Ale ted uz to je jedno, jen me zajimalo jestli je mozne ze by to nefungovalo starim.

Spise me sere ze se setri na dulezitych vecech a 300,- za nove jistice a +- 500,- za novou rozvodnici uz je problem.

Pristi tyden uz to budu mit predelane, teda aspon ty jistice s tou rozvodnici.
Jako rvat ty hlinikove rozvody ze zdi fakt nebudu.
Zkousel jsem zjistit kudyma ty rozvody jdou ale asi nekde pod podlahou, ktera je z nejakych drevenych desek na kterych je linoleum ...
To bych se musel vystehovat a vyrvat to lino i s tema deskama aybch se na ty kabely dostal.
To uz by bylo lepsi udelat nove vedeni v listach ...
Tak se proste napoji ty hlinikove vedeni na nove jistice pres WAGO s kontaktni pastou a
udela se jedna zasuvka v TN-S s proudovym chranicem a na tom bude pracka.
Zbytek bude porad TN-C v hliniku.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 12:33
25dvacítka vydrží hodinu cca o třetinu více.
Indukce je regulovaná (nebere furt maximum).
Může být i porucha v jističi (většinou je ovšem vyhřátý a padá více než by měl).


Ta moje bere proud nonstop stejny podle nastavene teploty.
priklad od 60-90°C bere 1000W
120°C - 1100W
150°C - 1250W
180°C - 1700W
210°C - 1900W
a pri zapnuti obou ploch se to scita krome az nejvyssi teploty na obou
kdy pri nastaveni 210°C se ta druha plotna prepne na 180°C a celkem to zere 3600W.

Kdyz jsem jeste nevedel co tam v te rozvodnici je tak jsem normalne varil na plny vykon
az pak jsem se tam podival a zjstil co kde je zapojene a proste ten 10A jistic nevyhodil ani po 1 hodine.
Ted uz varim tak aby to bralo kolem 2400W max na ten okruch s tim 10A.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 12:36
A co si myslíte, že uděláme? (dance)
Pokud chcete používat všechny spotřebiče v jeden okamžik, tak si to nechte předělat na 3 fázové připojení...
Jinak musíte myslet na to, co s čím zapnete.

To byla moje prvni otazka na ty elektrikare co ty mestske byty maji na starost :)
A ze se to predelavat nebude.
No tak ne no ...


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jan Yossarian 18.12.2022, 15:42
Jsem v najmu, je to mestsky byt.

Tedy koukám, co provádíte! Jak si můžete u městského bytu jako laik dovolit hrabat do elektroinstala ce? V každém pronájmu to nesmíte! Naše firma se stará o pronajímané byty asi v pěti městech a věřte, že udělat něco podobného, jste za pět minut na ulici. Na druhou stranu i u bytů v domech z roku 1900 už žádný jistič IJV nebo pojistkou jištěnou nulu nenajdete. Revizi udělali proforma na tu starou nádheru a vy jako nájemník jste povinen to přijmout nebo odmítnou a jít bydlet na chodbu. Tečka.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jan Bocek 18.12.2022, 16:01
Jenže jste nenapsat zde to podstatné.
Městské nájemní byty jsou většinou z hlediska elektrifikace v kategorií A.
Jenže vy zde uvádíte spotřebiče  pro bydlení v kategorií C nebo D

Pro kat. A je zcela v pořádku hlavní jistič 25A a jističe 10 A na zásuvky.
Při revizích se kontroluje nepřímo velikost zkratového proudu, neboli impedance smyčky.
Tím se ověřuje, že ochranný prvek vypne při zkratu.
Spolehlivost na přetížení u 50 roků starých jističů se při revizích nezjišťuje.  
Při větší soudobosti, neboli při zapnutí více spotřebičů to obvykle vypadne přetížením.
Tipují, že když jističe vyměníte za B10, tak vám při vašem způsobů používání spotřebičů budou určitě "padat". To stačí srovnat charakteristik y vypínání starých a nových jističů.

Mnohé byty se dnes předělávají na odběry ve vyšší kategorií, ale tomu také odpovídá nájemné... myslím, že zbytečně podléháte panice a hodně prudíte.

To ostatní z hlediska bezpečnosti dosti výrazně popsal kolega přede mnou a plně s ním souhlasím.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jan Yossarian 18.12.2022, 16:16
Jenže jste nenapsat zde to podstatné.
Pane Bocku, skvělá replika! Tomu říkám zkušenost v pravý čas na správném místě! I já serád dozvím to, co mě míjí!


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 16:43
Tedy koukám, co provádíte! Jak si můžete u městského bytu jako laik dovolit hrabat do elektroinstala ce?

kde jsem psal neco o tom ze do toho hrabu? :)
Jedine hrabani bylo to ze jsem vsechny 3 jistice vypnul a po jednom zapinal a multimetrem zmeril zasuvky abych zjistil co ktery jistic ovlada.

Jen jsem si nasel jineho elektrikare, ktery mi ty jistice vymeni.

Myslim ze je to lepsi nez by to tam kvuli tomu staremu srotu vyhorelo.

A hlavne ten vas pristup ze kvuli ignoraci bud mesta nebo jejich elektrikaru
co tam v tech bytech maji 50 let stare v dnesni dobe uz zivot ohrozujici zakazane harampati,
mam jit pod most, je smesny.
Jasne kvuli tomu ze na to serou tak se necham zabit prackou.
Takze az to tam vyhori do zakladu tak to bude v poradku.

Ano dneska je snad sporak nebo pracka nebo indukce zakladni potreba v domacnosti
nebo ma byt jeden spolecny vysavac pro cely barak?
Je nova doba, kdy ma tohle vybaveni kazdy tak by melo byt normalni aby se i predelaly rozvody.
Ale jak je videt tak to normalni v tehle republice neni.

Misto toho aby ti elektrikari na to mesto tlacili aby se to vymenilo tak jeste dostanu coud na foru.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.12.2022, 18:32


A hlavne ten vas pristup ze kvuli ignoraci bud mesta nebo jejich elektrikaru
co tam v tech bytech maji 50 let stare v dnesni dobe uz zivot ohrozujici zakazane harampati,
mam jit pod most, je smesny.
Jasne kvuli tomu ze na to serou tak se necham zabit prackou.
Takze az to tam vyhori do zakladu tak to bude v poradku.


No, asi takhle, čistě technicky, je to IJV i po těch letech bezpečnější a spolehlivější, než bau jistič za stovku.
No a když už jste tam dostal dráteníka a chcete s tím něco dělat, tak ať vám alespoň rozhází ty okruhy (podle svorek jističů je jich na každém povícero).
Vyměnit přívod k pračce je rozumný krok, ale zároveň by to chtělo minimálně i k indukci.
No a jak teď nadáváte na to IJV, tak počkejte, jak budete nadávat, až budete mít klasický béčko u hodin. Ale možná jste utrpěl natolik silnou sebekázeň, že ty odběry uhlídáte a padat vám to nebude.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 19:47
až budete mít klasický béčko u hodin. Ale možná jste utrpěl natolik silnou sebekázeň, že ty odběry uhlídáte a padat vám to nebude.

no u elektromeru na chodbe mam - B25 Schrack 10000 (3)
a nepadlo to ani jednou.

Proto jsem to chtel hned po nastehovani resit at se to predela na 3x25A ...
Takovou ja mam sebekazen.

A prave proto tam v byte nad dverma nebude nejaky bauh za stovku ale ABB jak jistice tak rozvadec.
Ja na dobre veci nemam problem dat penize.
Jo kdyby penize byly to nejmensi ... Nejhorsi jsou zavistivi urednicci na uradech co maji jediny ukol a to skodit.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jan Yossarian 18.12.2022, 20:01

Misto toho aby ti elektrikari na to mesto tlacili aby se to vymenilo tak jeste dostanu coud na foru.
To jste tedy pobavil. Odpovědný za provoz je snad město, ne elektrikář. Připomínáte mi mou babičku, která celý svůj život bojovala za celosvětový mír.

Když to tak pročítám od začátku, tak asi nečtete to, co se zde radí. Pořád tady melete svou a těžko uvěřit, že jste tu péelku neodkrytoval. Když tak všechno víte, pak jen upřesním, že z TN-C nelze udělat TN-S ale vždy TN-C-S.

Zbytek taky kolegové pěkně popsali. A opravdu bych se nejdříve zajímám co bylo předmětem té zmiňované revize. To se dá zpochybnit a sestavit plán oficiální rekonstrukce kterou za milé úředníky zaplatí jak jinak, než sám.

To, co popisujete je celkem běžný stav. U nás to vždy navštíví jeden člověk, zhodnotí sepíše a po odsouhlasení realizuje. Trochu nechápu dělat humbuk kvůli takové věci.  Budeme se tu bavit o výrobcích jističů? Nebo tom, co s tím?



Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 20:05
No a když už jste tam dostal dráteníka a chcete s tím něco dělat, tak ať vám alespoň rozhází ty okruhy (podle svorek jističů je jich na každém povícero).

na jistici cislo:
1- 6A  - je svetlo v pokoji + svetlo v predsini + svetlo WC + svetlo koupelna + svetlo kuchynsky kout

2- 10A - dve zasuvky v pokoji + dve zasuvky kuchynsky kout + odsavani a svetlo digestor

3- 10A - zasuvka WC (neni ani kryta a je primo 1 metr naproti vany) + zasuvka kuchynsky kout

to vsechno v TN-C


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: David Hruda 18.12.2022, 20:13
3- 10A - zasuvka WC (neni ani kryta a je primo 1 metr naproti vany)

to vsechno v TN-C
A?
Kromě toho tedy, že máte zřejmě vanu na WC.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: David Hruda 18.12.2022, 20:17
Ja na dobre veci nemam problem dat penize.
Jo kdyby penize byly to nejmensi ... Nejhorsi jsou zavistivi urednicci na uradech co maji jediny ukol a to skodit.
Dejte ty peníze na dobrou věc - vlastní bydlení. Nebudou vám dále škodit ti závistiví úredníčci...


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 20:25
těžko uvěřit, že jste tu péelku neodkrytoval. Když tak všechno víte, pak jen upřesním, že z TN-C nelze udělat TN-S ale vždy TN-C-S.

no abych videl kolika amperove jistice to jsem to nemusel odkrytovavat.
I kdyz nechapu co je na rozvodech v panelaku 1 fazi tak sloziteho, kdybych to mel hooodne zjednodusene popsat tak je to jako + a - s  extra - u baterek :D
ano vim stejno a stridavy.
Jedine co tak, tak jsem vypnul na chodbe hlavni jistic a zmeril zasuvky a zkusil roznout svetla
abych mel jistotu ze me to nekopne a otrel tu barvu z tech jisticu a mohl precit kolikatky to jsou.

Ted k te TN-C, TN-C-S, TN-S  nelze se zavdecit lidem vsem :D
Tady na foru jsem skoro kazdy den asi tak 4 hodky denne, kdyz jsem v praci.
Udelam svoji praci a mam v taktu 5 minut cas a tech 5 minut misto dnesni zabavy tictoku atd.
sedim tady a o te norme TN-X jsem uz taky precetl tady snad vsechno
nekteri se tu do krve hadaji ze je to TN-S a nekteri ze se to ma oznacovat TN-C-S.

A vim o tom neco protoze se o to zajimam navic kdyz me to bavi,
za poslednich asi 3 mesicu uz jsem do elektro materialu vrazil asi 10 000,- kc
a myslim ze mam el. naradi lepsi nez kdejaky elektrikar u nas v praci :D
vsechno Knipex, Jokari, sroubovaky vcetne pozidrive minus, nuzky na kabely ,  stipacky.
K tomu me dohnal stav potreby elektrikaru, zedniku a vodaru za poslednich 20 let.
Kvuli vyvodu na pracku jsem si kupoval svarecku na plastove trubky za 6000,-

Od vyletnuti z rodneho hnizda jsem se za tech 20 let asi 6x stehoval vsechno jsem v tech ruinach spravil a trada zase jinde, ted ale doufam ze uz to bylo posledni stehovani a posledni oprava :D


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 20:36
Dejte ty peníze na dobrou věc - vlastní bydlení. Nebudou vám dále škodit ti závistiví úredníčci...

Pane ani nevite jak rad bych ty penize na to dal.
Ale nehodlam za 0+1 davat 2 miliony.
Kolem roku 2002 jsem mel na vyplatu tak kolem 12tis citeho, byty staly kolem 200tis-250tis za 3+1 ..
Dnes mam kolem 30tis cisteho a byty, no byty to je hodne silne slovo, garsonka stoji 2miliony?
OK mam si vzit, ted mi vypadlo to slovo pujcka na byt a ruceni nim :D
a byt tech 25 roku tedy do konce zivota otrokem a bat se ze me vyhodi z prace a jako bonus mi vemou byt?
A tenhle mestsky byt jsem dostal jen kvuli prace kvuli ktere jsem se prestehoval pres pul republiky.
Vedeni naseho statu je uplne vlastizradne, misto toho aby se stavely baraky pro mlade tak se to lije doslova do hajzlu.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Jan Yossarian 18.12.2022, 20:44

Tak s označování TN-C-S si tady na nikoho nepřijdete. Definice je jasná, není se o čem hádat a zná to každé průměrné elektrikářské děcko :-)

Docela chápu vaši frustraci se sháněním odborníků. Letos jsem sháněl zedníky a to, co mi přišlo znalo cihlu z vyprávění. S elektrikáři je to stejné. Ti dobří mají práci naplánovanou na měsíce dopředu a u těch, co mají volno, to má nějaký důvod.

Sám vám v tom nepomohu, protože můj obor je trošku fázově posunutý ale v každém případě bych raději našel šikovného osvč který to vše zařídí. Nenapsal jste místo realizace a nějaký kontakt ...


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 20:52
Dejte ty peníze na dobrou věc - vlastní bydlení. Nebudou vám dále škodit ti závistiví úredníčci...
jeste dodatek, prave teprve pak bych mel s urednikama peklo na zemi.
Tady v tomhle state se tvrde treta to ze mate majetek.

Fajn nasetrite si na pozemek za nekolik mega, pak se budete plazit pred urednikem aby vam laskave dovolil postavit barak na svem vlastnim pozemku.
Ten vam to nedovoli protoze se mu nelibi ze mate modrou strechu a vyzaduje abyste ji meli cervenou.
Pak casem budete pristavet k baraku garaz nebo cokoli jineho a urednik vam to smete ze stolu.
Pak prilezou pamatkari a dalsi uzitecna individua a vy misto toho abyste si po praci natahli nohy u ohniste u pergoly tak mate hlavu jak balon z 3859 stranek projektu a dalsich "uzitecnych" veci.
A pak vam stat napari dane za to ze jste si nasetrili nekolikrat zdanene penize a z nich postavili svuj dum aniz by za to mel nejakou zasluhu a prave naopak vam hazel klacky pod nohy. Spise klady.
OK beru urednik ale odsud podsud.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Peter Lovacký 18.12.2022, 20:59
A prierezy toho "hliníka"..?
"Zdravá"2.5ka zvládne IJ 13A,..
A komu sa chce naozaj až "na hranu",  tak ten si poctivo preráta podľa normy hoci aj na IJ 15A...( hraničné riešenie ale pre laikov v EI bez pravidelných kontrol určite radšej nie...)


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Petr Liskar 18.12.2022, 21:01
Kolegové, prosím nekrmte trolly!


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 21:08
Nenapsal jste místo realizace a nějaký kontakt ...
Uz to neni nutne ale diky :) nasel jsem nahodou elektrikare u nas v praci pres jeden spolecny konicek.
Udelam si to vsechno sam akorat on tam na me bude dohlizet, spise se prijde na neco podivat :D
Ta rozvodnice bude ABB Mistral 65 - 12 mistna, do ni to staci nahazet.
Asi jste to na zacatku bral doslova ze tam budu rvat draty ze zdi :D

Proste z otazky jestli to muze nefungovat starim se to tu pekne zvrhlo :D

p.s. uz od malicka jsem rozebiral auticka atd. :D
v roce 2004 jsem 2 dny po koupi na atomy rozebral pocitac a vytunil ho tak ze klesly teploty o 40°C a oboji jak procak i grafiku jsem pretaktoval jeste vic nez byly tovarni top edice.
No nakonec jsem u taktovani zkoncil tak, ze jsem mel v obyvaku 200l sud s ledovou vodou, ktera tekla procesorem a grafikou, protze byla chlazena prutokovym mrazakem :D


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 21:16
A prierezy toho "hliníka"..?
"Zdravá"2.5ka zvládne IJ 13A,..
nejmensi prurez jak to tak vypada je 4mm2, oproti te 2,5mm2 medi je to znat.
Hlavni privodni do bytu L a PEN jsou 10mm2

ty 4mm2 by mely zvladnout 16A jak nic, uz jsem stahoval tabulky kolik co jaky vodic snese i podle ulozeni.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: RamraideR 18.12.2022, 21:20
Kolegové, prosím nekrmte trolly!

Jestli myslite WoW (World of Warcraft) tak jsem vzdycky Orc (Warrior, Hunter)

vtip :D

Zadne krmeni trolla se nedeje, prave naopak.
Jsem tu tedka protoze nedostavam zadne upozorneni ze nekdo odpovedel.
Jinak bych daval headshoty v CS:GO.

muj puvodni dotaz byl jestli nefunkcni 50 let stare jistice muzou nefungovat starim.
Coz jsme k tomu nejak dosli ze to muze byt.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Peter Munka 18.12.2022, 22:12
Tu pomoze len jedno, namiesto citania a trolenia for v pracovnej dobe si najst inu, lepsie platenu pracu a kupit / postavit si vlastny byt / dom, kde si nechate spravit novu instalaciu podla vasho gusta. Vela uspechov zelam.


Název: Re: Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
Přispěvatel: Peter Lovacký 18.12.2022, 23:08
nejmensi prurez jak to tak vypada je 4mm2, oproti te 2,5mm2 medi je to znat.
Hlavni privodni do bytu L a PEN jsou 10mm2
Podľa toho má elektrikár slušné možnosti...a hádam vytiahne aj mierku prierezov.. :)

prisli elektrikari udelat revizi.
Asi po 10 minutach
to bylo ukoncerne s tim ze je vse v poradku.
Toto vyzerá len na zbežnú kontrolu, obhliadku "proforma",  ..no určite nie na revíziu (za 10 min.  ::) ) .. i keď ju asi vystavili..

Keď si AL mienite ponechať, a máte v úmysle navýšiť istenie pre AYKY2,5 a 4, určite si nechajte (najlepšie ešte pred navýšením) vystaviť minimálne protokol merania Riso, a porovnanie Rs v RB oproti koncovým bodom.. vrátane poctivej kontroly spojov všetkých prístupných ukončení vodičov ..