Název: Co znamená hodnota In na proudovém chrániči? Přispěvatel: jarek 21.03.2007, 16:59 Když je označení chrániče 25In/0.03A , tak hodnota 25In znamená jištění nadproudu nad 25A nebo je to hodnota produ co snese chráni
Název: Re: Proudový chránič. Přispěvatel: Jaroslav Matějka 21.03.2007, 17:10 Z těchto údajů nelze zodpovědně odpovědět mohou to být obě možnosti. Pokud sdělíte více údajů potom to bude jednodušší. Pro příklad u firmy OEZ by proudový chránič s nadproudovou ochranou označen takto: LFI 25B/1N/0,03 a proudový chránič s nutností zařazení jistícího prvku takto :OFI25/2/030. Vše lz většinou vyčíst z katalogů jednotlivých výrobců.
Název: Re: Co znamená hodnota In na proudovém chrániči? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.03.2007, 17:29 Pokud není uvedena charakteristik a vypínací spouště (B, C, D = jističochránič), jedná se vždy o max. proud, který je možné převádět proudovým chráničem bez poškození chrániče, tj. jeho maximální proudová zatížitelnost.
Název: Re: Co znamená hodnota In na proudovém chrániči? Přispěvatel: Milan Karvánek 21.03.2007, 18:21 Zcela zásadní a jediné relevantní údaje poskytuje katalog výrobce. Např. Moeller uvádí u chráničů PF7:
maximální předřazená pojistka přetížení zkrat In= 25-40A 25A gG/gL 63A gG/gL In= 63A 40A gG/gL 63A gG/gL In= 80A 50A gG/gL 80A gG/gL In= 100A 63A gG/gL 100A gG/gL Název: Re: Co znamená hodnota In na proudovém chrániči? Přispěvatel: jarek 21.03.2007, 19:58 Vypínací charakteristik a tam není, tak to asi nebude jističochránič, ale zarazilo mě že tenhle chránič (4pólový, 25/0.03A) se dává do rozvodnic obytných kontejnerů a není tam žádný hlavní jistič, jen tenhle chránič a další jističe na světla a zásuvky, tak jsem nevěděl jestli neslouží i jako hlavní jistič. !
Název: Re: Co znamená hodnota In na proudovém chrániči? Přispěvatel: Petr Doležal 21.03.2007, 19:59 :-\ Já si zaspekuluji:
1. Mějmež impedanci smyčky takovou. že těsně za chráničem 25A vznikne zkrat o velikosti 284 A 2. Tuto hodnotu jsem zvolil proto, že odpovídá "kulatému" času 2 sec z vypínací charakteirstik y pojistky gG 63A 3. Zkrat mezi L a N tedy pojistka vypne za 2 sec 4. Po 1 sec však zkrat "napadne" PE a musí vypnout chránič, t.j. dříve než pojistka Podobně u přetížení: 2 sec, 88A Umí takovýto proud chránič vypnout ? Musí umět, když výrobce chráničů takto pojistky přiřadil. To znamená, že chránič, kromě trvalého In, snese i značné nadproudy dané pro určitý čas dle vypínacích charakteristik předřadných jistících prvků. Název: Re: Co znamená hodnota In na proudovém chrániči? Přispěvatel: Milan Karvánek 21.03.2007, 20:53 Jistě, že musí umět vypnout, již zmíněný katalog Moeller uvádí pro In=16-40A jmenovitou spínací schopnost Im=500A.
Nicméně max. možné předřazené jištění pro chránič s In=25A je 63A ! To je poznámka k těm obytným kontejnerům, které pak na stavbě bývají připojené různě divoce, ale to je věc výchozí revize staveniště, aby se to ohlídalo :) . |