Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Aleksandar 29.11.2022, 15:45



Název: Proč se větrák s časováním na WC zpomaloval 30 dnů až se přestal točit úplně?
Přispěvatel: Aleksandar 29.11.2022, 15:45
Proč po čase přestal fungovat větrák v koupelně až tak, že se po zapnuti, motor rozeběhne ani ne sekundu a ihned se vypne?

Větrak byl nastaven, že se po cca. 20s vypne automaticky a fungoval více než 5 let. Před měsícem se těch 20s postupně zkracovalo tak, že dnes se vypne ihned po rozběhnutí motoru.

Koupil jsem nový větrák v domnění, že se původní rozbil, ale i ten novy se po rozeběhnutí ihned zastaví. Pokud ponechám zapnuté tlačítko, tak se zapíná dle nastavení časovače a pokažde se ihned vypne.

Vypadá, že asi bude něco špatně v rozvodech a v bytě rozhodně nikdo nic neměnil cela ta léta.


Název: Re: Proč se větrák s časováním na WC zpomaloval 30 dnů až se přestal točit úplně?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.11.2022, 07:05
Závada bude v časovém relé. to bývá namontováno většinou pod vypínačem nebo tlačítkem.


Název: Re: Proč se větrák s časováním na WC zpomaloval 30 dnů až se přestal točit úplně?
Přispěvatel: Aleksandar 30.11.2022, 10:40
Velice děkují, problém vyřešen.