Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Elektro Laik 24.11.2022, 12:54



Název: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Elektro Laik 24.11.2022, 12:54
Stavebni firma mne dodava novostavbu RD na klic. Nechal jsem si pripravit na mista kde budou vestavene skrine vyvody svetelnych okruhu (ukonceno krabickami). Vestavene skrine nejsou soucasti dodavky stavby, bude je delat "muj" truhlar az po predani stavby. Stavebni firma doda vychozi elektrorevizi pri predani stavby tzn jeste bez srkini (a bez kuchyne). Skrine mohu montovat az po predani stavby.
Ve skrinich chci mit osvetleni LED pasky. Truhlar doda, pry to dela to bezne (ovsem padestaku nema). Zapojeni pry dela: 220V do trafa, mezi trafem a paskem sensor otevreni dveri. Cili trafo stale pod napetim. Moje otazka zni jak ma postupovat z hlediska legislativy? Mam delat revizi znovu po instalaci skrini a kuchyne?  (co kdyby nedej boze doslo k pozaru kvuli poruse trafa ve skrini a ukazalo se ze bylo nainstalovano az po revizi?). Truhlar i stavebni firma tvrdi ze to nemam resit. Jenze ja jsem kverulant a tak se ptam tady.


(Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Jak je to spravne s revizi v novostavbe na osvetleni LED pasky?")


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Radim Strycharski 25.11.2022, 19:09
Když máte připravené krabičky, musí se připojení provést odbornou montáží a osvětlení pak bude součástí pevné elektroinstala ce. Odpovědnost za montáž nese ten, kdo ji provedl a ten taky má vydat doklad o správně provedeném připojení. Nárok na vystavení revize asi mít nebudete, protože nebude naplněn § 6, odst. 2) písm. c) NV 190/2022 Sb.  Určitě ale máte nárok na nějaký doklad o provedené montáž, nejlépe záznam o kontrole podle čl. 2.3 ČSN 33 1500. Z dokladu samozřejmě musí být jednoznačně čitelné, o připojení čeho a kde se jedná. Jednoznačná identifikace je popis parametrů napájecích zdrojů a jejich výrobních čísel, pokud jsou na štítcích uvedena.


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 25.11.2022, 20:19
Ještě bych dodal, že revizi samozřejmě je možné udělat i bez skříněk. Z pohledu revizního technika se jedná o zakončený světelný obvod. Samozřejmě konec nesmí zůstat jen ustřižený. Pokud je tam wagovka a ještě je to v krabici, neměl by být problém.


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.11.2022, 21:35
Jako RT nemám problém uvést něco ve smyslu že "okruh je připraven pro ...,  vodiče ukončeny svorkou s krytím IP2X...)
Větší problém mám občas s "hotovými" rozvody v nábytku... A dovolím si tvrdit, že stávající norma popisující požadavky na rozvody v nábytku by si zasloužila zásadní přepracování


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.11.2022, 09:00
Jako RT nemám problém uvést něco ve smyslu že "okruh je připraven pro ...,   vodiče ukončeny svorkou s krytím IP2X...)
Větší problém mám občas s "hotovými" rozvody v nábytku... A dovolím si tvrdit, že stávající norma popisující požadavky na rozvody v nábytku by si zasloužila zásadní přepracování
Přitom při použití např. stíněného kabelu je odbouráno mnoho rizik.


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 27.11.2022, 18:12
Revizi osvětlení v nábytku, tedy i ve vestavných skříních, pokud je to provedeno podle ČSN 33 2000-7-713, dělá revizní technik. Instalaci bude dělat elektrikář - Elektrotechnik . Ale nemusí to platit vždy. Záleží na okolnostech. Záleží na zakoupených komponentech, na pokynech jejich výrobce a na způsobu připojení.


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.11.2022, 08:11
Asi malé shrnutí.

Revizní technik který bude revidovat vaši instalaci na domě, může konstatovat pouze to, že je vývod pro skříň připraven a v pořádku z hlediska bezpečnosti.
váš truhlář to už je jiná káva. Prý to umí.  :-\ Opravdu?

Pokud chcete mít jistotu, nechte si to po něm zkontrolovat RT. Má to více důvodů. Jelikož není osobou oprávněnou pracovat na vyhrazeném technickém zařízení, pochybuji velice o jeho odborných znalostech a jeho tvrzení se zakládá na tom, "že si ještě nikdo nestěžoval" a nevyhořel. Pravidla (normy) pro el. rozvody v nábytku jsou mírně specifická a protože mají svá specifická rizika, je pro ně i samostatná norma v "sedmičkové řadě". Jen pro představu, sedmičková řada obsahuje normy přímo určené pro koupelny, bazény, sauny, ........  . TO aby jste pochopil, že se jedná o zařízení se zvýšenou mírou rizika.
Je jasné že to určitě udělá tak, že to bude fungovat. Jak to ale bude provedeno z hlediska bezpečného provozu, tam si troufám říci, že RT najde pár nedostatků. Pokud ne, je váš truhlář fakt dobrej, nebo RT špatnej  o:-) ;) ;D   Nicméně je to jako když si vezmete bezpečnostní pás, ale navíc si ho správně nastavíte, čímž si značně zvednete šanci na přežití, nebo snížíte riziko úrazu, v případě nehody. Protože i bezpečnostní pás, který je špatně nastaven na konkrétní osobu, může být možnou příčinou úrazu, nebo dokonce smrti, v případech těžkých nehod.

PS: troufám si odhadnout, že uložení trafa v nábytku, nebo jeho napojení na kabel napájení, jsou v 95% provedeny špatně. Alespoň dle mých zkušeností s nábytkáři všeho druhu.


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 28.11.2022, 21:17
Navazuji na svůj předchozí příspěvek. Dnes se dá zakoupit široký sortiment LED pásků, adaptérů pro LED pásky, propojovací vodiče - šňůry a další početné příslušenství. Je to vlastně skládačka a věřím tomu, že s návodem a pokyny výrobce je to dnes práce pro truhláře. Nevím jestli všechny, ale mnohé adaptéry mají přívodní šňůru s vidlicí a nejedná se tedy o VEZ, navíc zřejmě bývají ve třídě II. Pokud je pro napojení takového adaptéru připravená krabice (přístrojová),  jistě nebude problém nechat od Elektrotechnik a tento vývod ukončit zásuvkou. V tom případě se žádná revize na práci truhláře konat nebude.


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.11.2022, 23:08
Nábytek je zpravidla z hořlavého materiálu.
U použitých komponentů mimo jiné jde o oteplení. A to nejen při dlouhodobém provozu, ale při mimořádných stavech. Ono se to hezky do návodu napíše, např. že je zdroj zkratuvzdorný,  ale jak se může v takovém režimu zdroj, vedení nebo vadný pásek zahřát? Na jaký podklad se může montovat?
A nejhorší je, když do návodu, který zpravidla nikdo nečte, výrobce (nebo dovozce) alibisticky napíše něco o dodržení "národních" předpisů


Název: Re: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.11.2022, 01:33
Navazuji na svůj předchozí příspěvek. .............

Nebudu se s vámi přít. Osobně to vidím tak, že by ten truhlář měl i tuto "stavebnici" sestavit dle platných předpisů a norem. Dle mého by měl zároveň s tím předat zákazníkovi i návod k používání. Tedy popis jak používat, co si laik na tomto zařízení smí sám provádět a podobně. Věřím že si nemyslíte že by onen truhlář znal normu na elektroinstala ci v nábytku a další s tím související předpisy. Osobně nemám problém s tím, že pokud bude trafo přímo do zásuvky a skříň se o ně nebude opírat, tak revizi úplně neřešit. Ovšem pokud bude trafo uloženo ve skříni nebo na ní, trval bych například minimálně na nehořlavé destičce na podložení toho trafa. Už jsem viděl dost vypálených fleků pod podobnými trafy. Ostatního se tak úplně v tomto případě nebojím. Ale protože nevíme o jeho instalaci v nábytku a znalostech nic, budu stejně doporučovat kontrolu a případně měření RT