Přispěvatel: Martin Zamba 19.11.2022, 20:53
Standardně používám k 24 VDC napájení řídicích obvodů zapojení PELV pokud se jedná o síť TN-S - případ A.

Co v případě, že mám starší instalaci a síť TN-C - je zapojení B v pořádku ?


Název: Re: Je možné použít PELV u sítě TN-C ?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 20.11.2022, 12:18
Když pominu normové požadavky na použití soustavy TN-C a vodiče PEN (např. u strojních zařízení),  tak nevidím mezi obrázky A) a B) příliš velký rozdíl.

Jelikož není zobrazena celá síť, může obrázek A) znázorňovat část sítě TN-S nebo také část sítě TN-C-S. Na obrázku B) už je v podstatě provedena separace vodiče PEN na samostatné N a PE. Vodič připojující N svorku nesmí být zeleno-žlutý, jelikož se již nejedná o ochranný vodič. Stejný případ je u ostatních vodičů (ukostření zdroje a obvodu PELV),  které naopak postrádají funkci nulového vodiče a jsou to tudíž pouze vodiče PE.

PELV je jinak samostatné ochranné opatření, které můžete z principu připojit ze sítě uzemněné různým způsobem.


Název: Re: Je možné použít PELV u sítě TN-C ?
Přispěvatel: Miroš Jan 20.11.2022, 12:22
Standardně používám k 24 VDC napájení řídicích obvodů zapojení PELV pokud se jedná o síť TN-S - případ A.

Co v případě, že mám starší instalaci a síť TN-C - je zapojení B v pořádku ?

Jedná se o strojní zařízení?


Název: Re: Je možné použít PELV u sítě TN-C ?
Přispěvatel: Martin Zamba 08.01.2023, 15:15
Zařízení neobsahuje žádné pohyblivé částí. Obsahuje jedno nerozebirateln é, elektromotorem poháněné dmychadlo s tlakem ca. 50 kPa. Zařízení je uvedeno do klidu hlavním vypínačem.

Podle § 2 ods. a) bod 1 NV 176/2008 Sb. a podle příspěvku Termíny a definice u revizí elektrických spotřebičů (https://elektrika.cz/data/clanky/terminy-a-definice-u-revizi-elektrickych-spotrebicu) soudím, že se nejedná o strojní zařízení, jelikož neobsahuje pohyblivé částí.

Ovšem na základě diskuze Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44574.0.html) a přílohy C normy EN 60204-1 je kompresor považován za strojní zařízení, ale "malý" kompresor je možné považovat za "elektrické ruční nářadí".

V mém případě se rozhodně nejedná o malé zařízení do ruky, takže asi to předse jen bude "strojní zařízení".


Schématem A) je myšlena síť TN-C-S, ale rozdělení PEN vodiče na PE a N realizováno někde v centrální rozvodně a je mimo naší doménu vlyvu. K dotazovanému zařízení je přiveden 5-žilový prívod (L1..3, PE, N)

Pokuď dobře rozumím, tak schéma B) je možné překreslit na C) - použije se modrý vodič na připojení N svorky zdroje a de-facto dostaneme ekvivalent zapojení A).


Název: Re: Je možné použít PELV u sítě TN-C ?
Přispěvatel: Juraj Rojko 08.01.2023, 16:03
Spíš nechat  A) a řešit způsob připojení k TN-C (Specifikovat svorky, jejich propojení…) V el. zařízení není pro PEN místo (s výjimkou připojovací svorkovnice). Viz 60204-1 čl. 5.1.