Název: Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít? Přispěvatel: Zdeněk Lukeš 15.11.2022, 22:50 ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.537.2.2.10 4.
Jak se stavíte k tomuto článku na opatření k předcházení odpojení DC zátěže? Pokud reviduji FVE, respektive DC rozvaděč a v něm je například DC odpojovač 1000V/32A. Tento DC rozvaděč má klasický otvírací průhledný kryt (není ani na šroubky, ani se zámkem). Laická veřejnost k němu má přistup a teoreticky by mohla rozpojit odpojovač v zátěži a vytáhnout oblouk a popálit se. Za mě by kryt měl být na otvíraní na nástroj, klíčem nebo se zámek. Většina firem, co montuje teď FVE na domy použije klasický rozvaděč s otvíracími dvířky. I když se dívám na výrobce DC rozvaděče, tak to mají podobně i s protokolem o kusové zkoušce. (Moderátor: Původní nesmysl zněl = "Jak se postavik k ČSN 33 2000-7-712 - opatření k předcházení odpojení DC zátěže?") |