Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: borda2 11.11.2022, 15:01



Název: Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
Přispěvatel: borda2 11.11.2022, 15:01
Mám zapojené ponorné čerpadlo ve studni přes vypínač do zásuvky. Zapnutí a vypnutí vypínačem funguje. Pokud vložím do zásuvky dálkově ovládanou zásuvku SOLIGHT DY08 a do ní zapojím čerpadlo a zapnu vypínač do polohy ON, tak pomocí DO sice čerpadlo zapnu, ale při vypnutí pomocí DO se vypne čerpadlo a vyletí fíčko.


Název: Re: Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 18.11.2022, 11:35
Dialkovo ovladana zasuvka nezvlada induktivnu zataz ako je motor, zrejme je pouzite poddimenzovane miniaturne rele.
Ak nie ste laik, siel by som cestou stykaca urceneho pre motory a odpinal by som dvojpolovo N aj L, pricom Solight by spinal cievku stykaca s pridanim varistora alebo kondenzatora.


Název: Re: Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.11.2022, 11:49
Tyhle hračky často rozpínají N.....


Název: Re: Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.11.2022, 17:04
N vodič vetšinou rozepínají výrobky primárně určené pro jiný trh, tedy pro země jako Francie, kde mají fázi vpravo.
Ale tam moc nevidím přímý důvod proč by rozpojení N vodiče mělo způsobit reakci chrániče


Není chránič jako chránič. Některé jsou kur..sky rychlé. A pak stačí při vypínání indukční zátěže nějaká špička, která "otevře" někde nějaký varistor mezi pracovním vodičem a PE...
A jiný vypínač (nebo relé...) vypne jinak rychle, rychleji zhasí oblouk a stejný problém tam být nemusí


Název: Re: Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2022, 09:31
N vodič vetšinou rozepínají výrobky primárně určené pro jiný trh, tedy pro země jako Francie, kde mají fázi vpravo.
Ale tam moc nevidím přímý důvod proč by rozpojení N vodiče mělo způsobit reakci chrániče


Není chránič jako chránič. Některé jsou kur..sky rychlé. A pak stačí při vypínání indukční zátěže nějaká špička, která "otevře" někde nějaký varistor mezi pracovním vodičem a PE...
A jiný vypínač (nebo relé...) vypne jinak rychle, rychleji zhasí oblouk a stejný problém tam být nemusí
Jirko v mém případě to souviselo nějak s kondenzátorem. ...
Prostě pomohlo přehození L a N.