Název: Jak řešit ovládání svítidla z více míst pomocí KNX? Přispěvatel: Jiří Oulehla 04.11.2022, 08:00 Řeším ovládání světel na chodbě, kde je N vstupů, kterými chci ovládat 1 světlo. Abych nemusel propojovat všechny vypínače přes řazení 6+7+N+6 a to vést na jeden binární vstup, tak místo toho jsem chtěl zvolit co 1 tlačítko tak 1 binární vstup.
Je tato realizace možná? Tlačítka budou Z prvního pohledu je toto řešení nevyhodné protože zabírá více binarních vstupů a kabelu, ale když do každé krabice povedu UTP kabel z něhož využiji více párů na ovládání dalších prvků v domě, tak se to vyplatí. (Původní nesmysl "KNX - binární vstup - více vstupů ovládá 1 světlo?"). Název: Re: Jak řešit ovládání svítidla z více míst pomocí KNX? Přispěvatel: Jan Franěk 04.11.2022, 15:38 Stejně jako u většiny podobných systémů, je jedno jestli ovládáte jedním binárním vstupem více světel, nebo více binárními vstupy jedno světlo.
Jinak bych u KNX spíše využil vestavný modul binárních vstupů a netahal tolik kabelů do rozvaděče. Navíc bych v rozvaděči ušetřil i dost místa Běžně jsem používal například TXB302, nebo TXB304. Pokud jsem potřeboval i signalizaci stavu, tak TXB322, nebo TXB344. Ale samozřejmě bude záležet na místní topologii a představě projektanta, či integrátora. |