Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Peter79 03.11.2022, 15:41



Název: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Peter79 03.11.2022, 15:41

V ramci instalacie novych kablov v dome (profesionalnym elektrikarom) bol vyhodeny hlavny istic aby sa vosla svorkovnica na novy kabel.
Hlavny istic nebol vrateny (ani sa momentalne nevojde) s odovodnenim ze vonku v krabici pri elektromeri je tiez 'hlavny' istic.
V reale su vonku pri elektromeri 2ks isticov 3F 32A (jeden pred a druhy za elektromerom). Pre prakticke pouzitie je to vsak k nicomu pretoze pripadny vypadok chodim nahadzovat az von a samozrejme nikdy neviem najst (potme) tu smiesnu packu na otvaranie skrine.

Nasiel som ze NOARK robi uzke istice. Keby som vymenil 3x3F istic zo sucastneho na uzky, tak by sa tam vosiel aj uzky hlavny istic. Sucastne istice su ale pripojene hrebenom. Sirka hrebena nepasuje na uzky istic. Ako sa spravne pripajaju istice na hlavny istic ked sa nepouzije hreben?

Mozem si to urobit sam, alebo to musi robit 'elektrikar'?


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Peter Munka 03.11.2022, 21:59
Nechapem tie dva rovnake istice, jeden pred a druhy za elektromerom. Ten druhy len zbytocne vykuruje rozvadzac.
Istic, ktory vam elektrikar demotoval v domovej rozvodnici nic neriesi, okrem vypnutia pri servise. Pri skrate pojdete nahadzovat bud vsetky istice alebo je vecou nahody, ktore vypadnu. To nefunguje tak, ze vypadavaju v takom poradi, v ako daleko su od elektromera.


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Jiří Kantner 03.11.2022, 22:14
Nejsem si jist, že NOARK je zrovna ta značka, od které bych chtěl mít hlavní jistič v úzkém provedení pro 32A. Ale co, certifikát to má, takže "podle vkusu každého soudruha".
Běžmě se nekombinují prvky různých výrobců, některé značky mají lehké mechanické odlišnosti, užší provedení jističe už je těžká nekompatabilit a s lištou a proto propojení s ostatními prvky s jednomodulovou roztečí se dá provést obyčejnými CY vodiči. Pokud se ovšem ptáte i na tohle, bude lepší práci svěřit odborníkovi.
Ono jde i o takové detaily jak provedete zkrácení lišty a její zakončení.


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 03.11.2022, 22:19
Vezmu to odzadu. Sám to dělat nemůžete, pozvěte elektrikáře.
Zvažte v prvé řadě, jestli se chcete pouštět do takových patálií, kde bude výsledkem stejně zase jen narvaný rozvaděč. Takové přestavby jsou ideální příležitostí jak napravit staré chyby a udělat to pořádně.  ;) Pak je výsledkem nová instalace s dostatkem místa v rozvaděči, kde můžete mít třeba i přepěťovou ochranu atd. Navíc jako bonus se bude rozvaděč lépe chladit atd.
K těm jističům... To, že vám přednostně a často vybavuje jistič až na přívodu před domem taky není úplně dobře, kór pokud vám to způsobuje třeba nějaký jednofázový okruh v domě. Osobně bych dal do domovního rozvaděče spíše hlavní vypínač, než další jistič, právě i kvůli selektivitě. Jistič před a za elektroměrem jsem ještě neviděl, ten před je jako distributora namísto nožových pojistek?

K propojení... noark (já bych tuto firmu nepreferoval, ale je to můj osobní názor) samozřejmě prodává k těmto zúženým modulům i vlastní hřebínek, takže propojení tímto způsobem je stále možné.


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Martin Kurka 03.11.2022, 22:29
Nechapem tie dva rovnake istice, jeden pred a druhy za elektromerom. Ten druhy len zbytocne vykuruje rozvadzac.

Je možné že druhý jistič za elektroměrem je použit jako vypínací prvek instalace při FVE elektrárně. Běžně se zde dává vypínač, ale jistič smí být také.


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Jiří Kantner 03.11.2022, 22:37
K propojení... noark (já bych tuto firmu nepreferoval, ale je to můj osobní názor) samozřejmě prodává k těmto zúženým modulům i vlastní hřebínek, takže propojení tímto způsobem je stále možné.
Myslel jsem propojení několika jističů s 3/4 šířkou  s klasickou 1 jednomodulovou šířkou.
Výrobci dodávají komplet výstroj takže k úzkým jističům jsou i odpovídající lišty. Podobně jako bonega a její jednomodulové jističochránič e.
[quote author=Peter Munka link=topic=47330.msg370301#msg370301
Když už tak by se tam spíš hodil hlavní vypínač ale vypínač bývá dražší než jistič.... :)
Ono jde i o to, jaká je síť v daném objektu a podle toho pak plánovat menší nebo větší rekonstrukci. O tom moc nevíme, takže tady padají různé hypotézy co koho napadne a takhle to může pokračovat dalších x příspěvků. Bez prohlídky elektroinstala ce se k větším podrobnostem nedobereme


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.11.2022, 09:19
Hlavní vypínač je důležitým bezpečnostním prvkem, který je předepisován v mnoha předpisech a normách. Včetně normy na výrobu rozvaděčů.
S propojením nestandardního prvku k ostatním, si poradí každý elektrikář za pár minut. Někteří z výrobců májí dokonce propojovací lišty, které zohledňují i jiné velikosti hlavních vypínačů a podobně. K NOARKu se ani nebudu vyjadřovat  :-X
Nicméně to nejhorší co můžete mít, je narvaný rozvaděč až do posledního místa. Mnohokrát jsem viděl jak padají jističe vedle relátka pro bojler, když bylo léto a vzduch měl nad 28°C a podobně. Prvky se pomalu a dlouhodobě vyhřívají a plast degraduje. Propálené jističe mezi sebou, vzhledem k takovému dlouhodobému působení, nejsou vůbec vzácným úkazem. I já mám pár podobných fotek z nočních výjezdů. Za mne je to špatný stav a na vašem místě bych zainvestoval a rozvaděč vyměnil.


Název: Re: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.11.2022, 10:51
Pokud padá 32A jistič u EM občas, tak bude selektivní 25A v rozvaděči padat furt :)
Pošlete foto onoho rozvaděče, čím elektrikář zabil místo pro hl.vypínač, který tam při jištění nad 25A stejně musí být.
Jen tak vyhodit bezpečnostní prvek....,  je taká chujovina odvážná.