Přispěvatel: Miloš Bagač 02.11.2022, 12:09
Mám měřič spotřeby BASETech Cost Control 3000.
Připojím do něj adaptér pro notebook (bez zapojeného notebooku).
Napětí mi ukazuje 240V, proud 0,08A, účiník 1. 240x0,08=19,2W, ale když se přepnu na měřiči na watty, ukazuje mi 1W.

Nerozumím tomu.
Je tedy skutečný odběr nezatíženého adaptéru 19W, nebo 1W?


Název: Re: Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 02.11.2022, 19:16
Pokud je teplota adaptéru stejná s teplotou okolí, pak 1W.
Pokud je adaptér na dotyk vlažný, pak 20 W.


Název: Re: Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
Přispěvatel: Martin Kurka 03.11.2022, 01:04
Nerozumím tomu.
Je tedy skutečný odběr nezatíženého adaptéru 19W, nebo 1W?
Tak zkuste rozumět technickým parametrům.

Napětí měříte s přesností ±3%,     tedy změřených 240V může být od 232,8A do 247,2V.
Proud měříte s přesností ±3% + 0,01A, změřených 0,08A může být od 0,0676A do 0,0924A
Zdánlivý příkon je tedy od  15,73VA do 22,84VA

Účiník měří správně při proudu větším než 1A a sinusovém napětí. Ani jednu podmínku nesplňujete, účiník se může pohybovat od 0 do ±1.
Vypočtený výkon se tedy může pohybovat kdekoliv mezi 0W a 22,84W. Tento údaj je vám k ničemu.


Přímé měření výkonu od 1 W výše je s přesností ±3%+2W.
Pokud změříte 1W je změřený příkon v rozsahu od 0W do 3,03W.

Tento údaj říká, že vlastní příkon adaptéru nebude vyšší než 3,03% a může být podle měření i nulový.

Suma sumárum měření říká, že jste zvolil naprosto nevhodný měřicí přístroj.

Je určen pro změření spotřeby pracího cyklu pračky nebo mycího cyklu myčky, nebo spotřebu bojlerku na mytí nádobí, spotřebu vaření na dvouplotýnkové m vařičí, kávovaru, varné konvici či mikrovlnce, nebo spotřebu pomalého nabíjení elektromobilu.


Název: Re: Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
Přispěvatel: Juraj Rojko 03.11.2022, 08:53
Navíc je tam uvedeno, že PF měří jen v rozsahu 0,7-1, což určitě nebude platit v případě tohoto zdroje. (A označení cos fi je v tomto případě zavádějící.)


Název: Re: Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
Přispěvatel: Miloš Bagač 03.11.2022, 11:02
Čím tedy odběr takového adaptéru změřit? Cílem je zjistit, kolik spotřebuje a jestli ho pokaždé vytahovat ze zásuvky.


Název: Re: Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 03.11.2022, 17:48
Jako laik to přesně nezměříte ničím, poproste nějakého elektrikáře.
Já se řídím:
- nehřeje/nespotřebovává moc/nevypínám vždy
- hřeje/spotřebovává víc/vypínám

Případně si věci odměřím ("rozpletená prodlužka a 10 závitů klešťákem).