Název: Nemá mít každé odběrné místo ve stupačce samostatný PEN vodič? Přispěvatel: slower 27.10.2022, 06:36 V příloze je fotka, kde lze vidět provedení elektroměrovéh o rozvaděče - odběrné místo ČEZ.
Na fotce je paneláková stoupačková svorkovnice (poslední patro), fázové vodiče nejsou předmětem řešení. Neřešte prosím ani barvu vodičů, taky si myslím, že to není v pořádku. Chtěl bych se zeptat na provedení vodiče PEN: Ze stoupací svorkovnice jde 1x PEN vodič CY o průřezu 10 mm2 do další svorkovnice PE15. Z této svorky jde do svorkovnice opět 1x PEN 10 mm2 do svorky N15. V tomto posledním patře je 5 odběrných míst (5x jistič před elektroměrem). Takže 5 jističů jsou připojeny na stoupačku jen jedním PEN vodičem. Přitom fázové vodiče jsou připojeny 5x samostatným vodičem CY 10. Dotaz: No nemělo by mít každé odběrné místo samostatný PEN vodič ze stoupačkové svorkovnice? Tedy 5x vodič PEN o průřezu 10 mm2 do svorky N15? Pro info: PE15 slouží pro PE vodiče k elektroměrům, dnes už není třeba kostřit elektroměry Ze svorky N15 je 5 sm vodičů pro elektroměr a 5 sm vodičů do bytů na svorku PEN (zde by měla být zl/žl. nebo značení na konci) (Původní nesmysl: "Je zapojení elektroměrovéh o rozvaděče správně?") |