Přispěvatel: marekd 25.10.2022, 17:09
Elektrikář mi namontoval hromosvod a byl jsem zhrozen že mám v každém rohu domu extrémně vysoké tyče odhadem cca 2m (změřím) které vypadají odporně.

Dům má výšku 6.5m po střechu. S fasádním komínem cca 7.7m a obdélníkový půdorys 10,7x8,6m

Elektrikář tvrdí, že je to v pořádku. Já jsem na žádné novostavbě podobných nebo větších rozměrů nic takového neviděl. Buď byli jímací tyče v každém rohu ale měli tak 1/3 výšku nebo byla jedna vyšší v střede střechy(takže při pohledu ze země nebyla vidět)

Dokáže prosím někdo z Brna nebo okolí Břeclavi (dům je v obci Borkovany) navrhnout a zrealizovat to tak aby to nevypadalo takhle hrozně? Případně aspoň vypočítat projektem nejmenší možnou délku jímacích tyčí tak aby to prošlo revizí? (a já si je už na tento rozměr zkrátím)


Název: Re: Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.10.2022, 20:45
Připojte sem i projektovou dokumentaci, ať je vidět co tím projektant myslel, určitě to bez ní neděláte, protože kromě nedodržení povinností je špatné řešení i obrovské finanční riziko.

Z těch obrázků to nevypadá jako řešení podle platné normy.


Název: Re: Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 26.10.2022, 09:12
Z těch obrázků bych se zaměřil místo na estetický vzhled na dodržení dostatečné vzdálenost „s“ u komínu, kterou máte uvedenou v projektu, protože dodržení s je pro bezpečnost důležitější, než vzhled. Ale pokud máte kladnou výchozí revizní zprávu, určitě to RT zkontroloval podle projektu, protože kontrola skutečného provedení dle projektové dokumentace a měření uzemnění je základ výchozí revize.


Název: Re: Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
Přispěvatel: Marek D 26.10.2022, 13:49
,  mockrát děkuji za odpovědi.

Projekt hromosvodu bych poslal rád ale ještě není. Elektrikář to namontoval tak jak je zvyklý s tím, že se projekt dodělá později co je samozřejmě špatně a to je možná i důvod, proč jsou ty tyče tak vysoké (aby byla dostatečná rezerva bez ohledu jaký vyjde výpočet)

Proto bych rád bych poptal tento projekt/výpočet i u někoho jiného s cílem pokusit se co nejvíc skrýt jímací tyče když můj stávající elektrikář na to kašle. většina práce a materiálu už je hotová takže věřím, že by stačilo asi jen přesunout jímací tyče případně je zakrátit (nebo ohnout) tak, aby to bylo co nejmíň vidět.

Vzdálenost s změřím a pošlu ale odhadem je mezi komínem a jímací tyčí aspoň 40-50cm. Pokud jste někdo z okolí a máte zájem, budu rád jestli mi napíšete a domluvíme se. Děkuji


Název: Re: Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.10.2022, 15:20
odhadem je mezi komínem a jímací tyčí aspoň 40-50cm.
Jestli to stačí, to by se muselo spočítat. Ovšem na fotce to vypadá, že mezi komínem a svodem je mezera ještě menší.