Název: Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice? Přispěvatel: Zbyněk Čokl 25.10.2022, 15:38 Jde o zapojeni spínaneho zdroje 230/24V pro svetlo ve stropě- pouze dve svorky L a N, je s dvojitou ochranou Podle normy bytovych rozvodů se muze pro svorku N pouzit zeleno žluty vodič, modry se necha volny, nebo se ma použít modrý? (pro tento vyvod chranic neni pouzit pouze jistič bez nadrazeneho chrániče) svorkovnice N a PE jsou v rozvadeci stejne propojeny pokud se nepletu? el instalace je stara cca 1rok. Název: Re: Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.10.2022, 21:22 ZŽ kombinace barev značí ochranný vodič, který by neměl vést pracovní proud
Takže modrý N Ale korektní řešení je mít okruh s plným počtem vodičů pro případ, že by zdroj byl někdy vyměněn za jiný, který bude vodič PE vyžadovat Název: Re: Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 25.10.2022, 22:52 ...chranic neni pouzit pouze jistič bez nadrazeneho chrániče) svorkovnice N a PE jsou v rozvadeci stejne propojeny pokud se nepletu? el instalace je stara cca 1rok. Pod chráničem by to být už mělo. Ta norma k chráničům u světel už platí tak někdy od r. 2018. Kdyby to bylo těsně po, dalo by se hádat, že se dojíždí montáž podle starého projektu, ale u takhle nové instalace... :-\ |