Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Valducha 19.03.2007, 20:20



Název: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Valducha 19.03.2007, 20:20
Mohu dát zásuvku, která bude pouze pro topný žebřík, používaná příležitostně 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Neni jiná možnost s ohledem na rozměry koupelny.
Zásuvka bude samozrejme pospojena s předřazeným chráničem.

Dále by mě zajímalo jakou svorkou žebřík pospojit, je tedy  napojen i na ustřední vytápění které je pospojeno v kotelně,ale chci ho pospojit také.
Poslední dotaz-měla by mít lednička samostatný okruh?

Moderátor: jeden dotaz/jedna otázka!


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Štefan Beláň 19.03.2007, 20:57
TO: Valducha

Podle ČSN 33 2000-7-701, čl. 701.53, nesmí být v zóně 2 žádné spínací zařízení ani zásuvky (s výjimkou zařízení na bezpečné napětí SELV). Zásuvku je nutné instalovat do zóny 3, tj. min 60 cm od vany.   :'(

Pospojování žebříku přímo v koupelně v tomto případě nemá žádný význam, pokud je již potrubí připojeno na pospojovaní na přívodu v kotelně. :)

Připojovat ledničku na samostatný okruh není nutné, leč někdy výhodné.  ::)


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.03.2007, 21:56
TO Valducha.
Pánové zrdravím.
Pane Valducha, pan Beláň to napsal velice přesně. Zásuvku můžete dát do koupelny, ale do zóny 3, čili 60 cm od vany.
 


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.03.2007, 21:19
 Pan Beláň samozřejmě na všechno odpověděl, zcela v pořádku.

Jen se musím po X X X ptát. Proč nedělá rozvod elektriky a navíc v koupelně, odborník. Potom by podobné otázky zazněly jen jako kontrola zákazníků na práci firem a živnostníků.



Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Martin Novák 21.03.2007, 22:41
To Franek:

Nekde v archivu na HDD se mi povaluje foto koupelny v delnicke ubytovne, kde renomovana nadnarodni stavebni firma S.....A s elektrikari a elektroprojekt anty vybavenymi vsemi glejty naprojektovala a osadila zasuvku na konvektor pod umyvadlo cca 25cm od sprchoveho koutu a 10cm od podlahy a na zasuvku pripojila klasicky konvektor s IP 23 umisteny a na stenu prisroubovany bez ohledu na zony,  samozrejme bez chranice.


Tech realizaci od "odborniku" jsem videl dost na to, aby mi byli 1000 krat milejsi ruzni domaci kutilove, co se tady aspon zeptaji na normy v maximalni snaze udelat to spravne a bezpecne...


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 22.03.2007, 18:16
To Martin Novák: Rád bych podpořil váš názor.

I když chápu povzdech pana Fraňka.


Název: Vodotěsná zásuvka do koupelny
Přispěvatel: Petr35 21.07.2015, 12:49


chtěl bych se vás prosím zeptat řešili jste tady umístění zásuvky v koupelně že má být minimálně 60 cm od vany, sprchového koutu atd. Ale chtěl bych se zeptat pokud bych měl sprchový kout šířky 80 cm a mezi sprchovým koutem a vanou je 58 cm a do ted jsme tam měli mezi vanou a umyvadlem vzdálenost od vany 40 cm a ve výšce 170 cm vodotěsné zásuvky tak bych se chtěl zeptat kdybych tam měl sprchový kout a mezi vanou a sprchovým koutem by byla vzdálenost 58 cm jestli bych mohl do půlky cca 26 cm a do výšky 170 cm umístit vodotěsnou zásuvku na pračku ? nikde jsem na internetu nenašel na jak vzdálenost se umísťují vodotěsné zásuvky na 230V od vody, a to bych potřeboval vědět.

Předem děkuji za odpověď Petr


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2015, 14:45
Zde vůbec nejde o to, zda je zásuvka vodotěsná či nikoli.
Vámi popisovaný prostor je tzv. zóna 2.

Dle ČSN  33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.512.4 je uvedeno:

V zóně 2 je možno umístit....... ......

- příslušenství kromě zásuvek
- příslušenství, kromě zásuvek, které jsou napájeny SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0, 1 a 2
- jednotky napájející holící strojky odpovídající požadavkům EN 61558-2-5
- příslušenství včetně zásuvek signalizačního a komunikačního zařízení napájeného SELV nebo PELV

Ve vámi popisovaném prostoru nemá být postavena ani pračka!


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2015, 20:47
...
Ve vámi popisovaném prostoru nemá být postavena ani pračka!
Naprostá většina obyvatel "paneláků" nezná uvedenou normu a když si koupí pračku, kam jí v koupelně dát, aby nebyla z větší části nebo celá v zóně 2 ?
Já vím, že to je špatné, když někdo poleze z vany a má možnost se opřít o "elektrické zařízení"...


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.07.2015, 21:27
Ne a hotovo. I když budete sebevíc spekulovat, budete to prostě porušování norem.


Jirko. Nepsal bych o případu, který měl výjimku. Navic všechny tyto zásuvky, musely  být doplněny výstražnými cedulkami, což taky nebyla žádná nádhera. Jen laika zmateš.


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Čestmír Kubáček 09.09.2015, 13:18
Byt v paneláku je obtížné řešit, ideální stav je přesekání nějakých chodeb, místností atd, aby vznikla nudle minimálně 3,2m dlouhá, stačí pak 1m široká. Na jeden konec narvete vanu, (2m v pr...) postavíte vedle umyvadlo nad něj světla na 12 V (už máme 2,6m v pr.) a do zbývajícího prostoru můžete dát pračku a vesměs nic neporušíte. Jen pak tahat prodlužku manželce k fénu...

(samozřejmě toto je myšleno v žertu s pozastavením nad "nesmyslností" normy, pračka má samozřejmě být společná pro všechny ve sklepě, nebo v kumbále, pokud je jím byt osazen :D jen kdo tam natáhne vodu a odpady. Chápu že normy chrání bezpečnostní minimum, ale chrání i chránič :D)


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 09.09.2015, 15:36
Trvat na presnych zonach v malickej panelakovej kupelni je ako zakonom nutit kazdeho, aby jazdil na najnovsom modeli auta, lebo ABS, ASR, ESP, nudzovy brzdovy asistent, Euro5 emisie a neviem co este je povinne. Kto na to nema, ma smolu a ma chodit pesi.

Zakony a normy, ktore su v praxi nevykonatelne a nevymozitelne su potom masovo ignorovane a narod zacne mat tendenciu ignorovat aj tie uzitocne nariadenia.

Zaujimave to zacne byt, ked je napr za pevnou sklenenou stenou sprchovacieho kutu zasuvka 10 cm od jeho hrany. Cez to sklo sa k nej ziadna voda nedostane, ani dotknut sa tam neda, ale z hladiska normy je to v zakazanej zone.


Název: Re: Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 09.09.2015, 15:43
Napojte si ten rebrik na pevno v krabici svorkami pod obkladom / dlazbou (obkladacku upevnite silikonom, nie skarovackou, kvoli pripadnej kontrole spojov). Zapinajte ho vypinacom mimo zakazanu zonu. Ak sa da dostat k jeho svorkovnici, odpojte kabel a nahradte ho dlhsim bez vidlice, ktory pojde priamo v stene k vypinacu.
Pospojeny rebrik nema uz z pricipu dovod byt nebezpecny.

To zase schytam za prakticky nazor v rozpore s normou ...