Název: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 09.10.2022, 15:33
Rekonstruujeme starý měděný hromosvod na sedlové střeše podle nové normy, zejména ohledně montáže FVE panelů a dodržení bezpečné vzdálenosti S.
Dodavatelská firma navrhuje do projektu doplnit oddálený jímač na anténu, 2ks nové delší neizolované jímače na hřeben na místo krátkých a doplnění třetího svodu.
Vzhledem k tomu, že v podkroví pod hřebenem je železná sádrokartonová konstrukce a hliníkové rolety střešních oken jsou na hraně bezpečné vzdálenosti chtěl bych se přiklonit k izolovanému hromosvodu, tedy všech tří jímačů a propojení na hřebenu střechy HVI kabelem s tím, že by svody od hřebenu až po zemnící tyče zůstaly neizolované.
Lze to takto kombinovat a sníží se bezpečná vzdálenost v oblasti hřebene?


Název: Re: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Přispěvatel: František Šohajda 09.10.2022, 16:41
Může být kombinace ,  ale musí vyjít vzdálenost S.
Tam kde by musel být svod blízko něčeho a nevycházela "S" tak tam dám HVI.


Název: Re: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.10.2022, 09:04
Jak uvádí kolega Šohajda výše, je to sice možné, ale v praxi je lepší udělat izolovanou soustavu na celý objekt. V případě napojování vodičů HVI na holé dráty je potřeba vytvořit oblast koncovky a to nebývá nejenom nenápadné, ale i jednoduché.
Více o správném použití vodičů HVI nadete zde:





Název: Re: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.10.2022, 20:06
Souhlasím s Honzou Hájkem, když už tam kus toho HVI dám, tak to udělám celý. Nebudu muset řešit oblast koncovky někde na střeše, kde budete mít pravděpodobně problém "s" dodržet.
Neznám dispozice domu, ale jsou opravdu nutné 3 svody nějak propojené? Nestačily by třeba dva jímače a od každého jeden svod?
Jo a když uděláte jímač na anténě pomocí DEHNcon a HVI light nebo pomocí HVI a podpůrné trubky, tak jej nemusíte ani oddalovat na těch ne příliš hezkých distančních podpěrách, tedy za předpokladu, že vyjde "s".

Takže, když to shrnu, tak bych to dělal podle "nové" normy, ale hlavně podle projektu.


Název: Re: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 22.10.2022, 18:42
Tak nakonec bude celý hromosvod izolovaný. Rozměr domu je 11x9, kdy výška hřebene je 8,5m. Uvidíme jak dopadne finální projekt, ale zatím to vypadá na jeden jímač na podpůrné izolované trubce na anténím stožáru a jeden svod HVI a ochranný úhel schová i sousedův bungalov:-)


Název: Re: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.10.2022, 19:02
 ;)