Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Dolejš 09.10.2022, 09:30



Název: Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
Přispěvatel: Jakub Dolejš 09.10.2022, 09:30
Je možné zapojit dle přiloženého schématu, nebo je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?

(Odpínače a SPD jsou na půdě a chtěl bych zachovat průchod domem do technické místnosti v konfiguraci 3x2 vodiče)



Název: Re: Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
Přispěvatel: Hynek Čermák 09.10.2022, 09:54
Ne takto to možné není, na té SPD je máš všechny paralelně spojené. Takže na každý string vlastní SPD. Pokud je střídač dále než 10 m potom znovu SPD na každý string u střídače.


Název: Re: Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
Přispěvatel: Jakub Dolejš 09.10.2022, 10:30
už to vídím...

takže takto


Název: Re: Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
Přispěvatel: Hynek Čermák 09.10.2022, 10:38
Takto by to sice být mohlo, ale ze střídače využiješ pouze jeden string, pokud bude jeden ze stringů na střeše jiným směrem, není to dobré řešení, navíc pozor na parametry vstupu střídače myslím tím maximální vstupní proud a výkon, takto to hodí dohromady nějakých 36A, na to patrně nebude vstup MPPT-střídače stavěný.
Místo jističů doporučuji válcové pojistky PV10-gPV-12A na jednotlivé stringy panelů, vyjde to levněji a je to blíže proudu stringu.