Název: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Přispěvatel: Pavel Čermák 07.10.2022, 16:51
Vzhledem k tomu, že FVE měnič má asi na zálohovaném výstupu plovoucí nulu (jako ostatně většina UPS),  myslíte, že je možné tento výstup připojit k domovní síti TN-C ? (původní rozvody v domě).  Máte někdo zkušenost s tímto typem měničem GW 8K-ET?


Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.10.2022, 00:15
Vzhledem k tomu, že FVE měnič má asi na zálohovaném výstupu plovoucí nulu (jako ostatně většina UPS),   
Naopak, většina hybridních měničů při přechodu do ostrovního provozu spojí  interním relé N a PE.
 


Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Přispěvatel: Pavel Čermák 08.10.2022, 19:31
... za info, zkusím ověřit nějakým nedestruktivní m měřením (moc se mě nechce experimentovat na zařízení za cca50k.


Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.10.2022, 21:42
Hybridní střídače jsou beztak snad ve všech případech nejen u nás zapojeny v režimu, kdy jsou svorky PE a N spojeny. U střídače je sice N i PE samostatně, ale v hlavním rozvaděči jsou tyto vodiče trvale spojeny v bodě rozdělení PEN na PE a N. Pokud rozpadový bod střídače neodpojuje při ostrovním režimu N, ale pouze fázové vodiče, pak je při činnosti z baterek stále N s PE spojen. A pokud by vnitřní rozpadový stykač N vodič odpojoval, jakože by správně měl odpojit všechny pracovní vodiče, pak musí pomocí dalšího relé N s PE spojit, aby fungovala ochrana odpojením nebezpečného dotykového napětí při poruše.


Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Přispěvatel: Dušan Kondrla 19.10.2022, 15:14
Naopak, většina hybridních měničů při přechodu do ostrovního provozu spojí  interním relé N a PE.
 

Ste si istý vašou odpoveďou? Meranim som zistil potencial N backup vystupu hybridneho meniča solax proti PEN (alebo proti zemi) na urovni 50V. Toto by som rozhodne nepúšťal do TNC siete.

Riešim totiž presne to čo rieši autor tohoto vlákna a nikde nenachádzam riešenie. Jediné čo mi príde zatiaľ schodné a ako tak bezpečné je na backup výstup pripojiť na iba svetelné okruhy a kúpelňové zásuvky kde mám TNS sieť a potom už len zásuvky pri meniči a prípadné predlžovačky v prípade potreby.


Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Přispěvatel: Martin Kurka 20.10.2022, 01:48
Solax má nastavovací menu pod heslem, kde se dá hodně parametrů a režimů nastavit.
Bohužel, nikde jsem neviděl ani vnitřní blokové zapojení. Jediné co jsem se dočetl, že dodávaná schemata Solaxu neodpovídají realitě a spíše se realitě podobají schemata pro Austrálii a Nový Zéland (ale také s chybami).
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7952&p=160590

I takové základní věci, jako je možnost či nemožnost propojení N a PE nejsou Číňani schopni zadokumentovat pořádně a více popsat.

Na obou schematech vidíte propojovací relé CT, záleží tedy jen na správném naparametrizov ání měniče, aby spínalo při přechodu do ostrova.