Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Matěj Novobilský 05.10.2022, 10:56



Název: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Matěj Novobilský 05.10.2022, 10:56
V jedné firmě, kde se občas toulám jako externista, jsem viděl menší dílnu, kterou využívají především IT technici. Mají tam mnoho počítačů, embedded systémů, atd, na kterých si hrají. Problém ovšem je, že na zásuvkách mají za tímto účelem pověšených mnoho prodlužovaček. Z elektrikářskéh o hlediska bych se bál zvýšeného rizika požáru z důvodu nechtěného oblouku - například kabel prodlužovačky někdo zmáčkne židlí, atd.

Moje myšlenka je z rozvaděče vytáhnout proudový chránič a jistič a nahradit ho komplexním přístrojem jistič+chránič+oblouková ochrana.

Samozřejmě kromě názoru na toto opatření by mne zajímalo i to, jestli je nutnost kvůli této změny dělat výchozí revizi. Koukal jsem do normy ČSN 33 1500, kde jsem našel v odstavci 2.3, který ale nevím, jestli je pro tento případ úplně přesný, protože já bych nic v obvodu nerozšířil. Každopádně neměnil bych hodnotu jištění ani proudového chrániče, což je podle mého názoru to směrodatné. Zachoval bych původní jištění zásuvek (B16 i zkratovou odolnost) a zachoval bych i hodnotu proudového chrániče. Funkce by tak zůstala stejná, byla by jen rozšířená o obloukovou ochranu. Otázkou je pak například změna oteplení rozvaděče, atd.

Odstavec 2.3
"Za nová ani rekonstruovaná elektrická zařízení pro účely této normy se nepovažuje rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění..."

Je mi jasné, že dílnička by se dala celkově přepracovat, aby ubylo prodlužovaček, každopádně přemýšlím nad rychle realizovatelno u cestou, jak snadno zvýšit bezpečnost před vznikem požáru...

Nevím, prosím o názor...


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 06.10.2022, 14:50
rozvaděč je výrobek  a jako takový se nereviduje ani jako nový, tak ani stávající rozvaděč při změně technických parametrů.


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.10.2022, 21:13
Nereviduje se...
Správně...
Ale pokud se změní vlastnosti "výrobku",  stáváte se novým výrobcem a pokud vám úpravu neposvětí původní výrobce jako nějaké typové řešení, měl byste zajistit nové ověření návrhu, kusové ověření,...

Tolik legislativně
--------
Technicky:
- chránič chrání v případě nějakého rozdílového, unikajícího proudu
- jistič jistí před nadproudem
- AFDD hlídá jiskření, je možné jím doplnit ochrannou funkci, ale nemůže nahradit jistič a chránič!
Pokud v tomhle nemáte jasno, raději se v tom moc nevrtejte!


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.10.2022, 07:28
Pane Novobilský, odkud jste čerpal informace že AFDD nahrazuje jistič a proudový chránič?


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Peter Lovacký 07.10.2022, 07:34
Myslím že p. Novobilskému neide o náhradu, ale o komplexnú náhradu..
Moje myšlenka je z rozvaděče vytáhnout proudový chránič a jistič a nahradit ho komplexním přístrojem jistič+chránič+oblouková ochrana.


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 07.10.2022, 07:43
Většinou se vyrábí AFDD jako kombinace jističe,chrániče, oblouk. ochrana....
ale viděl jsem i samostatné AFDD jako doplněk k jističi a chrániči-tím ale se zbavíte soustu místa.
Určitě bych pak změřil okruh, na který to dáváte.(dotažení šroubů a pod..)
Ale AFDD zase není všelék a pracuje při určitých podmínkách které nemusí vždy na místě být
výhodné pro jeho užitečnost.


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Radim Strycharski 07.10.2022, 13:37
Samozřejmě kromě názoru na toto opatření by mne zajímalo i to, jestli je nutnost kvůli této změny dělat výchozí revizi. Koukal jsem do normy ČSN 33 1500, kde jsem našel v odstavci 2.3, který ale nevím, jestli je pro tento případ úplně přesný, protože já bych nic v obvodu nerozšířil.
Z hlediska potřeby revize bych se řídil § 6, odst. 4) NV 190/2022 Sb.:

Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž, jde-li o změnu
a) parametru ochrany proti přetížení a zkratu,
b) ochrany před úrazem elektrickým proudem,
c) ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Takže revize být nemusí.

Otázkou je pak například změna oteplení rozvaděče, atd.
Z hlediska parametrů rozvaděče coby výrobku už odpověděli kolegové přede mnou.


Název: Re: Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.10.2022, 19:21
Jen doplním takovou drobnost. Jsem zvyklý každý podobný prvek po výměně ověřit z hlediska bezpečnosti. To jak z pohledu kvality provedených spojů, tak například vlastnosti PCH a podobně. Nemusí jít přímo o revizi, ale nerad se spoléhám jen na "snad". Už se mi to párkrát i vyplatilo. Pokud k tomu nemáte potřebné vybavení, doporučím někoho si pozvat.