Název: Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
Přispěvatel: Tomáš Moravec 21.09.2022, 12:31
Je možné do prostředí AE4, BE 3N2 Z2 IIA T3, AM31, BA 4, BC 3 použít svítidlo
u něhož výrobce uvádí, že je určeno pro prostředí:
II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc?


Název: Re: Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 21.09.2022, 14:34
Budu se vyjadřovat pouze k výbuchu, ostatní vlivy nekomentuji.
Máte v protokolu VV určenu zónu2 (tj. nebezpečí výbuchu plynů a par zřídka při neobvyklých provozních podmínkách do 10 h/rok),  skupinu výbušnosti IIA, teplotní třídu T3 (tj.200 °C).

Svítidlo je určeno k použití:
II = povrchová instalace (ne doly)
3G = do zóny2, G (gas) plyny a páry
nR ochrana typu "n",  která je určena pouze pro zónu2
IIC = vyhovuje pro plyny a páry skupiny výbušnosti IIA+IIB+IIC
Teplotní třída svítidla je T6 (85 °C) = vyhovuje pro teplotní třídy plynů T1+T2+T3+T4+T5+T6

Svítidlo tedy vyhovuje vaší zóně2 IIA T3.

Ten spodní řádek II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc platí pro použití v  zóně 22 (nebezpečí výbuchu prachu).


Název: Re: Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
Přispěvatel: Tomáš Moravec 21.09.2022, 14:43
Děkuji za odpověď :)


Název: Re: Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.09.2022, 09:26
Jenom upozorním na specifika montáže zařízení do prostředí Ex.
Vždy je nutné pečlivě dodržet montážní návod výrobce. mohou se tam schovávat postupy, které by vás možná ani nenapadly.
Například vývodky utahovat rukou, nikoliv klíčem. Kontrolovat, zda je těsnění po celé délce správně umístěno.
Příbalový leták by měl postačit.