3F proudový chránič  nahodile vypadává po připojení 3F zařízení (spotřebiče),   které nemá připojený nulový vodič. Zařízení (spotřebič) je 3F se zapojením TN-C.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Jiří Blažej 20.09.2022, 22:04
Ano, to je pochopitelné.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: František Ševčík 20.09.2022, 22:10
Proudový chránič pro svou správnou funkci potřebuje vodič N. Jaký spotřebič připojujete přes chránič?


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 20.09.2022, 22:11
Nějak z toho popisu nechápu, jak to máte vlastně zapojené. PEN vám prochází přes chránič?? Můžete nahrát obrázek zapojení? Jinak principiálně všechny pracovní vodiče musí procházet chráničem. To, co teče přes chránič jedním směrem, se musí chráničem zase vracet zpět. Pokud proud uteče jinou cestou, dojde k vybavení.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.09.2022, 22:18
V síti TN-C nelze používat proudový chránič. V obvodu za chráničem musí být tří nebo pětivodičový rozvod, vodič PEN musí být rozdělen na PE a N a již nesmí být tyto dva vodiče spojovány nebo zaměněny. Pokud se jedná o spotřebič zapojený 3L a PE (např. klasický 3fázový motor) za chráničem, tak výpadek chrániče obvykle znamená svod ve vinutí. Ke správné funkci chrániče není v tomto případě třeba vodič N. Nahodilé výpadky mohou být způsobeny také jinými spotřebiči zapojenými na stejném okruhu za chráničem.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: František Ševčík 20.09.2022, 22:34
Ano, to je pravda. 3f elektromotor nepotřebuje vodič N. Ovšem při psaní příspěvku mě nenapadlo, že by za PCH byl zapojen elektromotor. Na odjištění elektromotorů proti zkratu a mezi závitových zkratů ve vinutí jsou jiné prvky.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 21.09.2022, 02:09
Ano, to je pravda. 3f elektromotor nepotřebuje vodič N. Ovšem při psaní příspěvku mě nenapadlo, že by za PCH byl zapojen elektromotor. Na odjištění elektromotorů proti zkratu a mezi závitových zkratů ve vinutí jsou jiné prvky.

Proudový chránič se používá pro ochranu před úrazem el. proudem celkem univerzálně, tzn. i u 3f elektromotorů. Jištění, respektive ochrana vlastního zařízení před nadproudy, je úplně jiná problematika.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Peter Lovacký 21.09.2022, 06:14
Zařízení (spotřebič) je 3F se zapojením TN-C.
Spotrebič so zapojením TN-C v správnej terminológii neexistuje..,pre spotrebiče treba používať termín triedy ochrany, aby sa princípy správne chápali..
Ono sieť a spotrebič sú dva dosť rôzne skupiny, i keď naoko fungujú ako jedna...

Chránič áno, no ten nie je viazaný na spotrebiče ako také, ale na ich používanie podľa kombinácie druhu (úrovne) obsluhy a prostredia..


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.09.2022, 06:55
3F proudový chránič  nahodile vypadává po připojení 3F zařízení (spotřebiče),    které nemá připojený nulový vodič. Zařízení (spotřebič) je 3F se zapojením TN-C.

Pokud chcete poradit, musíte být konkrétnější. Jaký proudový chránič (konkrétní výrobce a typ) máte a co přesně je za ním zapojené. 
Bude velký rozdíl v řešení problému jestli tam bude motor s frekvenčním měničem, nebo vačkový přepínač, či stykačová kombinace. Nebo je na PCH jen 3fázová zásuvka, v které je motor připojen? Občas fotka vydá za mnoho řádků textu.


Název: Re: Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 22.09.2022, 12:31
Opakované téma – mnohokrát. Navíc je otázka špatně položená. Když zařízení nemá připojený nulový vodič, tak se nemůže jednat o síť typu TN-C. Pokud se jedná o připojení zařízení fázovými vodiči, pak v případě poruchy, na kterou má chránič reagovat, chránič samozřejmě vybaví. Jestli je 3F spotřebič připojen jen fázovými vodiči, nebo i středním vodičem nemá na funkci (chrániče) vliv. Ale jak už zde bylo mnohokráte řečeno, na vstupní straně proudového chrániče by měly být připojeny všechny pracovní vodiče, a to kvůli správné funkci testovacího tlačítka.