Název: Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
Přispěvatel: Marek.Krpny 12.09.2022, 15:13
Proč je dobré oddělovat na FVE DC kabely + a -?  Je to někde uvedené v normě?


Název: Re: Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
Přispěvatel: pegas100 13.09.2022, 07:29
Právě že obráceně. Nevytvářet smyčku.


Název: Re: Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
Přispěvatel: Martin Kurka 13.09.2022, 13:10
váš dotaz je nejasný.

Co se týče DC kabelů z akumulátorů,   tam při zkratech hrají roli obrovské zkratové proudy a tím i velké dynamické síly, jimiž se kabely k sobě přitahují. Pokud jsou kabely dál od sebe, přes rohy apod, mají tendenci se k sobě přitáhnout a mechanicky mohou leccos zdevastovat a vybudit mechanickou cestou další zkraty.

Je to analogie s bleskovými proudy a svodem s krásně vykrouženou smyčkou kolem okapu, nebo analogie s průhybem přípojnic distribučního rozvaděče při zkratu, bočním namáhání izolátorů vedení vn při zkratu apod.


Mimo mechanického namáhaní kabelů z akumulátorů u nich hrají velikou roli i milivoltové úbytky napětí, na vodičích a přípojnicích akumulátorů, zejména nízkonapěťovýc h. Špatně navržené propojení akumulátorů způsobuje přebíjení jedněch a nedobíjení druhých akumulátorů a tím brutální zkrácení životnosti akumulátorů. Moc hezky tuto problematiku má zpracovánu na svém webu firma Victron.  Hledejte Wiring-Unlimited-EN, sem se nevejde


Co se týče kabelů stringů solárních panelů,   kde jsou zkratové proudy velmi blízké provozním proudům, zde hraje roli vliv případného bleskového výboje. Proto je zde snaha minimalizovat plochu sběrné smyčky bleskového vývboje, aby nedošlo ke sběru indukovaného elektormagneti ckého pole z plochy celé střechy. Pro tyto účely se používají různá fikaná propojení kabelů, která je záhodno dodržet.

Je to obdobný princip, jako je zkrucování vodičů datových linek, aby se rušivé napětí naindukované cizím polem v jednom zkrutu jednou přičetlo a v sousedním zkrutu jednou odečetlo


 


Název: Re: Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
Přispěvatel: pegas100 10.05.2023, 17:16
Už jste četli vyhlášku č.114/2023 Sb o bezpečném napětí DC na FVE do 50kW?
Jak dosáhnou bezpečného DC napětí na DC straně?


Název: Re: Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
Přispěvatel: Miroslav Revús 11.05.2023, 07:09
Paragraf 3 má nadpis:
Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy

To znamená, že musíte stringy zapojiť tak, aby pri vypnutí (pri požiari a pod.) nebolo na voľných koncoch káblov napätie vyššie, ako bezpečné (120VDC).

To dosiahnete zapojením panelov (sériovo, paralelne, sériovo-paralelne) alebo použitím optimizérov, ktoré vedia diaľkovo vypnúť panely.