Název: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Milan Krúpa 2 11.09.2022, 10:35
Změřil jsem, že proud, který odebírá moje zařízení ze sítě, se pohybuje při největším odběru kolem 18mA AC.
Trochu to skáče, ale proud nikdy nepřekročil 20mA AC.

S mým vybavením bohužel nedokážu zjistit, jaký špičkový proud to odebírá v okamžiku zapnutí.

Použité trafo je TEZ2,0 / D  (2VA - 230V/7,5V)
Mám tam ještě paralelně k primárnímu vinutí varistor 10D561K jako přepěťovou ochranu.

Jen tak od oka jsem tam střelil pomalou pojistku 50mA/T a zdá se, že drží.
Je to správně, nebo byste doporučili nějakou jinou?


PS:
Podobné téma jsem tu našel, ale tam se řešilo stejnosměrné napětí s odporovou zátěží:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35722.msg279129.html


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.09.2022, 13:33
Je otázkou, co má pojistka jistit. V tomto případě jistí trafo minimálně, tato malá trafa jsou velice měkká, některá dokonce zkratuodolná, a zkrat na sek. straně se pojistkou na primáru dostatečně odjistit nedá. Trafo proti zkratu by lépe jistila pojistka na výstupu. Takto zapojená pojistka zareaguje hlavně při funkci přepěťové ochrany -  varistoru, kdy ochrání trafo před přepětím a ostatní spotřebiče, napájené ze stejného okruhu, před případným výpadkem napájení.


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Milan Krúpa 2 11.09.2022, 18:18
Plánoval jsem, že by pojistka měla chránit hlavně před zkratem mezi závity na primární straně trafa.
To je nejčastější porucha, se kterou jsem se u síťových transformátorů setkal.
Začaly se pak přehřívat a snižovat napětí na sekundární straně.

S tímto konkrétním typem trafa ale žádnou osobní zkušenost nemám, takže je opravdu možné, že tam ta pojistka bude jen k té ochraně před přepětím.


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Deductio 13.09.2022, 09:32
Změřil jsem, že proud, který odebírá moje zařízení ze sítě, se pohybuje při největším odběru kolem 18mA AC.
Trochu to skáče, ale proud nikdy nepřekročil 20mA AC.
...
Použité trafo je TEZ2,0 / D  (2VA - 230V/7,5V)
...

2/230=9mA
18mA>9mA


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2022, 09:51
Tento výpočet je k ničemu.


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Jiří Kantner 13.09.2022, 13:37
Nejmenší tavné pojistky se kterými jsem se setkal měly hodnotu 32mA. ta už by se mohla  přepálit při mezizávitovém zkratu.  Tyhle malý trafa pracují s účinností okolo 50 procent a dost topí i bez odběru. Některá provedení mohou být zkratuvzdorná, pokud dojde k mezizávitovému zkratu na primáru, může zařízení při omezeném výstupním napájení nějak fungovat (nespolehlivě) se vzrůstajícím oteplením se může zvětšovat  i rozsah mezizávitových zkratů a v konečném výsledku se někde přepálí vlastní vodič vinutí. 
Obávám se, že  takto malé pojistky v tomto zapojení mohou odcházet častěji vlivem přepětí.
Pokud chcete jistit proti mezizávitovému zkratu na primárním vinutí, přijde mi to docela zbytečné, pokud chcete aby zařízení v přépadě malého mezizávitového zkratu svým výpadkem  neumožňilo nespolehlivou funkci, tak pak asi ano.  Ale chtělo by to trochu měřit jaké jsou proudové špičky a jaký je proud trafa při přepálení pojistky. Úplně první otázka by měla být, jestli je to pro danou aplikaci opravdu potřeba


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2022, 14:35
Pojistky T32mA mám dokonce v několika kusech ve svých zásobách, zbyly mi od nějakého projektu z doby těsně porevoluční, pak jsem je už nikdy nepotřeboval. Dnes jsem se zrovna díval na stránky jednoho z mých dodavatelů, a ten tam má nejnižší hodnoty 63 a 80 mA a u druhého již od 32mA, některé jsou dokonce skladem, jiné na objednání, cena je několikanásobn ě vyšší než u běžných hodnot. Obvykle mívají dodavatelé hodnoty od 100mA jak v provedení F tak T.

Když to trafo bude mít problém v podobě mezizávitových zkratů, tak stejně shoří, tomu se nedá zabránit. Většina těchto traf je udělána natolik bezpečně, že nepředstavují ani v okamžiku destrukce nebezpečí. Pojistka bude dobrá při reakci varistoru na přepětí, to bych považoval za jediný důvod jejího použití. V tom případě bych použil pojistku s vyšším proudem, tak F100mA, ale pískovanou se zhášecí schopností 1500A.


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Milan Krúpa 2 13.09.2022, 16:42
Trafo se hřeje tak nějak normálně. Měřil jsem to v práci asi po hodině provozu FLIRem a má nějakých 40°C na povrchu.
Víc se mi tam hřeje stabilizátor v pouzdře TO-92 (51°C). Musím ještě trochu předělávat plošňák, tak ho vyměním za TO-220 - prostoru tam mám dost.

Pojistku na primáru nechám, ale podle vašich rad jí změním na rychlou a pískovanou.

D_Í_K_Y  za názory.


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Peter Munka 13.09.2022, 20:24
Na takych malach trafach vidam skor tepelnu poistku prilepenu paskou na vinutie. Aktivacna teplota pre rozpojenie okolo +70 celzia. Skrat medzi zavitmi sa prejavi najma zvysenym oteplenim.


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Deductio 14.09.2022, 13:31
Zkušený člověk by ten transformátor navrhnul podle tohoto výpočtu:
Změřil jsem, že proud, který odebírá moje zařízení ze sítě, se pohybuje při největším odběru kolem 18mA AC.
Trochu to skáče, ale proud nikdy nepřekročil 20mA AC.
...
Použité trafo je TEZ2,0 / D  (2VA - 230V/7,5V)
...

2/230=9mA
18mA>9mA
Aby ten transformátor, až bude zavřený v krabičce, v plném provozu i v létě, neshořel?
(Ale tady je tento výpočet k ničemu.)


Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Milan Krúpa 2 14.09.2022, 14:31
Ještě pro upřesnění doplňuji:

Po provizorní výměně stabilizátoru za pouzdro TO-220 jeho teplota klesla pod 40°C.
Teplota povrchu trafa pořád kolem 40°C.
Odběr ze sekundáru v žádném režimu nepřekročil 50mA AC.
Výkon pak vychází 0,05A * 7,5V = asi 0,4VA, takže s 2VA trafem jsem hluboko pod limitem

Přehřívání trafa v krabičce bych se nebál.
Mám na procesoru ještě volný vstup, tak bych mohl teplotu trafa hlídat a případně hlásit nějakou "poruchu",  ale v tuto chvíli to řešit nebudu.



Název: Re: Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.09.2022, 14:48
Nejnížší hodnota pojistky, která se dá (s obtížemi a za nesmyslnou cenu) sehnat je 20 mA. S ohledem na její vlastnosti trafo stejně nezachrání - prohlédněte si vypínací charakteristik y. Char. F bude nejspíš  přehořívat bez důvodu a char. T  možná shoří až poté, co bude trafo už upečené. Velice záleží na tom, jak a čím bude zatížen sekundár trafa. Většina solidních výrobců malých traf používá výše zmíněnou bezpečnostní tepelnou pojistku ve vinutí, která je nevratná, takže její aktivace znamená stejně výměnu trafa.