Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Marek Podmaka 24.08.2022, 13:08



Název: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: Marek Podmaka 24.08.2022, 13:08
V kancelariach mame rozvody elektriny riesene pod zvysenou (dvojitou) podlahou, zasuvky su v podlahovej krabici. Existuje riesenie ako do takejto krabice dat aj 1f podruzny elektromer, aby sa dala merat spotreba kazdej kancelarie? (A zaroven nebolo treba tahat pre kazdu kancelariu osobitne vedenie od rozvadzaca).

Pripadne ak nie, tak existuje elektromer s priamym pripojenim na kabel? Pokial by mal nejaky dialkovy odpocet (m-bus a pod.) tak by ani nemusel byt vizualne pristupny. Alebo potom nejaka tenka krabica s DIN listou, ktora by sa zmestila pod podlahu.


Název: Re: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.08.2022, 14:10
V roce 1992 jsme instalovali do dutých podlah (hohlraumboden) v kancelářském monstru (Omega Haus, Frankfurt) několik pater s podlažními systémy. Měření energií tam bylo prioritní. Mnoho nájemců s různou rozlohou. Duté podlahy tam byly pro jednoduhé přetažení kabeláže. Měření bylo na patře ve dvou rozvaděčích.

O patnáct roků později jsem zjistil, že u nás se sice také aplikuje dutá nebo méně často zdvojená podlaha, ovšem myšlenkově nedotažená tak aby se to dalo nazvat flexibilní.

V podlažní krabici jsem patrně DIN lištu ještě neviděl! 


Název: Re: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: M S 24.08.2022, 18:28

Pripadne ak nie, tak existuje elektromer s priamym pripojenim na kabel?


Čo touto definíciou chcete povedať?

Osobne som po niekoľko týždňovom teste s veľmi dobrými výsledkami kúpil pre jeden projekt 80 WiFi/MQTT elektromerov od https://shop.smart-maic.com/ (https://shop.smart-maic.com/shop/product/d103-2-energy-monitor-19),  no keďže ide o ukrainského výrobcu, ktorý je v procese zakladania kamennej prevádzky v Bratislave, elektromery nemajú CE (pre môj projekt nepodstatné).

Pre absenciu CE som vám nepomohol, no existuje niekoľko IIoT riešení, ktoré by sa dali aplikovať. Shelly má napríklad malé spínané zásuvky, ktoré vedia merať spotrebu. Vyžadujete merať spotrebu len informatívne, alebo je základom pre rozúčtovanie nákladov nájomcom?


Název: Re: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: M S 26.08.2022, 17:30
Upravujem svoje posledné tvrdenie, Smart Maic dokonca má CE.


Název: Re: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 04.09.2022, 13:28
Dnes cpát elektroměr do podlažní krabice je anachronismus. Existují aktory, které i měří a zařízení alá HWPWR ...


Název: Re: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: Michal Čeleda 05.09.2022, 07:39
Nedalo by se použít něco z řady NETIO?


Název: Re: Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.09.2022, 11:55
Nedalo by se použít něco z řady NETIO?
Myslím, že je to také řešení!