Název: Mohu stykačem spínat zásuvku napájenou zdravotnickou sítí IT? Přispěvatel: Petr X. Šrámek 23.08.2022, 15:26 Na operačním sále mám napojit laser přes zásuvku ZIS. Chod laseru musí být signalizován výstražným světlem nevstupovat. Mohu tuto zásuvku spínat stykačem a zároveň spínat i světlo?
V článku 710.55.102 (normy ČSN 332000-7-710) je uvedeno: "jsou-li ve stejném zdravotnickém prostoru obvody napájeny z jiných sítí (TN-S, nebo TT), pak zásuvky napájené zdravotnickou sítí IT nesmí být spínatelné". Jak je tento článek myšlen? Mohu ten stykač použít? Název: Re: Mohu stykačem spínat zásuvku napájenou zdravotnickou sítí IT? Přispěvatel: Martin Kurka 23.08.2022, 20:23 Aby se zabránilo napájení laseru z jiné IT zásuvky nevypínané a neindikované, musí být zásuvkový spoj nezáměnný s běžnou zásuvkou. Ideálně je použít nějaký průmyslový konektor se zajištěním (Harting)
To znamená, že půjde o konektorový spoj zdravotnického přístroje a ne o zásuvku. Pokud potřebujete pouze indikovat chod laseru a neblokovat jej, můžete na vývodu pro laser použít dostatečně citlivé proudové relé spínající varovný nápis. Název: Re: Mohu stykačem spínat zásuvku napájenou zdravotnickou sítí IT? Přispěvatel: František Šohajda 24.08.2022, 08:25 Zásuvku v žádném případě nevypínat!!
Laser má vývod-zásuvku pro signalizaci... . Z této už můžete poslat signál na cokoliv co ovládá návěstí /světlo/. Pokud se zapne laser hl.spínačem, tak vývod dá signál k rozsvícení! |