Někde jsem zahlédl zapojené jen dvě fáze na třífázovém proudovém chrániči. Zajímalo by mě jestli je to běžná praxe nebo jen velká ošklivost na kterou by RT nadával.


Název: Re: Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.08.2022, 22:44
A čím se to technicky vzato liší od situace, kdy tam jsou protaženy všechny 3 fáze, ale jedna z nich nemá připojenou žádnou zátěž?


Název: Re: Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 24.08.2022, 00:43
Jen je potřeba ohlídat, aby bylo zapojeno testovací tlačítko.


Název: Re: Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
Přispěvatel: František Šohajda 24.08.2022, 08:22
Ano, jde to.
V dřívějších dobách jsem takto zapojoval zubní soupravy přes FI.Byli jednofázové  a chrániče byli jen 3 fázové ,tehdy z NDR.Jiné se nevyráběli.
Má to své specifikum, jak píše kolega Kelbich.
Jinak dodnes ještě jsou v provozu někde!


Název: Re: Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.08.2022, 10:04
V různých případech jsem se setkal se zapojením chráničů, kde nebyly využity všechny póly, např. 2L + N nebo 3L bez využití N. Pokud je vše správně zapojeno, není problém. Jak správně poznamenali již kolegové, je ovšem třeba zajistit funkci zkušebního tlačítka. To se dá řešit snadno úplným zapojením na přívodu chrániče a na výstupu se zapojí pouze potřebné vodiče. U chráničů bývá také schéma, ze kterého lze vyčíst, které póly napájí testovací obvod.


Název: Re: Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
Přispěvatel: Peter Munka 24.08.2022, 11:08
V různých případech jsem se setkal se zapojením chráničů, kde nebyly využity všechny póly, např. 2L + N nebo 3L bez využití N.

Moeller ma vnutri krabicky schemu snad pre kazdy mozny pripad.


Název: Re: Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.08.2022, 11:55
Ano, tam to je, jen je to takové až moc nenápadné.