Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Marek Pokorný Toc 22.08.2022, 21:56



Název: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Marek Pokorný Toc 22.08.2022, 21:56
Ve starem panelakovem byte se starou ALU instalací jsem udělal zkrat v zásuvce, přičemž vybavil až jistič na společné chodbě (asi 20A),   zkrat tedy musel být velký. Po nahození jističe nyní v bytě problikávají žárovky. Předtím žárovky stoprocentně neblikaly. Při zkratu se něco stalo nebo se něco poškodilo co způsobuje problikávání žárovek. Prosim o názor co se mohlo při zkratu stát nebo poškodit a co by se mělo proměřit. .


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: František Ševčík 23.08.2022, 09:52
. S velkou pravděpodobnos tí elektroinstala ce je provedena v soustavě TN-C. Zavolejte v co nejkratší době elektrikáře, který vám s problémem pomůže a poradí.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.08.2022, 10:50
Hrozí úraz a požár! Poruchu je třeba urychleně opravit a do té doby nepoužívat el. spotřebiče. Pokud blikají žárovky na jiném okruhu (jističi),  než se stal zkrat, je problém zřejmě v přívodu do bytu od elektroměru do bytové rozvodnice. Je třeba odborník, možná by se vás zde někdo ujal, pokud bychom věděli odkud jste.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Martin Kurka 23.08.2022, 10:55
Jde o velmi nebezpečný stav. Instalaci vypněte jističem u elektroměru i v pojistkové skříňce, odpojte všechny spotřebiče ze zásuvek a zavolejte si nejbližší poruchovou službu elektro

Zkrat přerušil, nebo narušil neudržovaný spoj v přívodu celého bytu. Pokud jde o spoj na fázovém vodiči, hrozí vám "jen" vyhoření části elektroinstala ce, ale pokud se porušil spoj na PEN vodiči, hrozí vám destrukce či požár některých spotřebičů v bytě a nebezpečí smrtelného úrazu, protože se na spotřebič s kovovým obalem (vařič, miktrovlnka, varná konvice, pračka, myčka) dostane fáze - síťové napětí 230V.

(Při sepnutí nějakého výkonného spotřebiče se na spotřebiče zapojené na jiné fáze a do jiných zásuvek může dostat napětí 400V místo 230V. To žádná elektronika nevydrží a vyhoří - pokud se tak již skrytě neděje).

Dále se zeptejte u sousedů na patře, jestli jim od doby vašeho zkratu nenastalo shodné poblikávání. Pak by závada byla na stoupacím vedení celého domu a stejné ohrožení popsané výše by se týkalo všech obyvatel v domě.

Nyní se může závada odstranit laicky řečeno pouhým dotažením jediného šroubku. Za chvíli by to bylo horší, nebo i smrtelné.

  


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Marek Pokorný Toc 24.08.2022, 22:39
Vytáhnul jsem všechny spotřebiče ze zásuvek. Celý byt je napájen z jedné fáze. Když v celém bytě zapnu jen jednu LED žárovku tak nebliká, když k ní zapnu další LED žárovku tak blikají a to je jen pár wattů. Zkoušel jsem lampičku ve všech zásuvkách a bliká to všude, ve všech okruzích. Takže problém bude asi někde na společné chodbě. Tzn. že tedy musím zavolat elektrikáře. V bytě nyní nikdo nebydlí, takže jsem vypnul všechny jističe a vypnul jsem i hlavní jistič co je na společné chodbě. Na chodbě na patře mám elektroměr a jeden hlavni jistič, ktery je chraneny plombou.
Měl bych dotazy:
Je hlavní bytový jistič na chodbě před nebo za elektroměrem?
Kde zacina "moje" elektroinstala ce a ktera instalace je CEZu?
Je to tak, že "moje" elektroinstala ce zacina z meho bytoveho rozvaděče v bytě?
Čí jsou vodiče mezi elektroměrem a rozvaděčem v bytě?
Čí jsou vodiče mezi hlavním jističem na společné chodbě a bytovým rozvaděčem?
Kdo může rozdělat plombu aby se dostal k hlavnímu jističi?
Hlavní jistič je starodávný (černý bakelit),  mohli by mi ho vyměnit za nový?
mohu volat kteréhokoli elektrikáře nebo musím volat někoho z ČEZu, protože tam je plomba?
Děkuji.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Martin Kurka 24.08.2022, 23:29
Takže problém bude asi někde na společné chodbě.
Nebo v připojení přívodu do pojistkové skříňky v bytě

Tzn. že tedy musím zavolat elektrikáře.
To musíte v každém případě.

Je hlavní bytový jistič na chodbě před nebo za elektroměrem?
Před, jinak by nešel vyměnit elektroměr

Kde zacina "moje" elektroinstala ce a ktera instalace je CEZu?
ČEZ končí kabelem do hlavní domovní skříně na patě domu (nebo na sloupu). Dále až k jističi elektroměru je to (spolu)majitele domu.

Je to tak, že "moje" elektroinstala ce zacina z meho bytoveho rozvaděče v bytě?
Jste-li majitel bytu, vaše je i celá přípojka od hlavního jističe a možná i elektroměrový rozvaděč a i  stoupací vedení, jste-li spoluvlastníke m domu. Jedině elektroměr je distribuce.

Čí jsou vodiče mezi elektroměrem a rozvaděčem v bytě?
Čí jsou vodiče mezi hlavním jističem na společné chodbě a bytovým rozvaděčem?
Obojí jsou majitele bytu, ale vlastník domu a elektro normy, požární předpisy a připojovací podmínky distributora k nim mají také co říci.

Kdo může rozdělat plombu aby se dostal k hlavnímu jističi?
Mohu volat kteréhokoli elektrikáře nebo musím volat někoho z ČEZu, protože tam je plomba?
Při běžné opravě elektrikář, který má oprávnění příslušného distributora k zásahu do měřených míst - kolegové upřesní současný stav.
Nahlásí odplombování pro havarijní poruchu, nafotí stavy a plomby, plomby strhne a schová. Po práci, případně po elektrorevizi zavolá na distribuci aby přišli zkontrolovat a zaplombovat.

Hlavní jistič je starodávný (černý bakelit),           mohli by mi ho vyměnit za nový?
Vypadá to, že i budou muset. Za jistič proudově shodný s hodnotou uvedenou na vaší přihlášce odběrného místa (hodnota je vidět i na faktuře). Jistič má i další předepsané parametry.
Je možné že po tomto zásahu bude distributor požadovat předělání elektroměrovéh o rozvaděče do stavu odpovídajícího aktuálním připojovacím  podmínkám a revizi.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Marek Pokorný Toc 05.09.2022, 20:53
Tak dnes tam byl elektrikář, dotáhnul na společné chodbě všechny spoje na jističích a problém to vyřešilo, nic již v bytě nebliká. Byl tam nedotažený šroub. Zajímavé bylo, že nic neproměřoval, jen ty hliníky všechny dotáhnul a je to vyřešeno.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.09.2022, 06:21
Zdánlivě to vypadá jako vyřešený problém, ale nedokonalý spoj může být u staré instalace také na více místech. Já osobně bych si nedovolil odejít bez kontroly celé instalace. U hliníkových instalací je třeba zkontrolovat všechny spoje. Uvolněný spoj může být kdekoliv v krabicích i zásuvkách a také v bytové rozvodnici. Bez změřeni impedance smyčky je to ruská ruleta. Uvolněný spoj, který jednoznačně musel jiskřit, nemusí pouze po dotažení splňovat požadavky na kvalitní spoj. To se prokáže až měřením.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2022, 10:24
Spíše bych shodil jističe a začal měřením spojitosti malým proudem.
Ihned měřit impedanci může přinést nejistý výsledek (spoj se velkým proudem na chvilku zotaví).


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.09.2022, 12:04
Tak se to dříve dělalo Nulometem, ten je ovšem dnes díky vysoké stejnosměrné složce v síti nepoužitelný. Jak je vidět, jsou tací, co neměří vůbec.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Marek Pokorný Toc 08.09.2022, 07:04
Zavolam pro jistotu jeste jineho elektrikare (zodpovednejsih o) a necham si zmerit vsechny impedance smycek. Jen dotaz: nebude pro elektrikare komplikace kdyz vetsina zasuvek je s clonkama? Neni jednoduche dostat se na kontakt v zasuvce pres clonku. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: mafiak 08.09.2022, 07:55
S clonkami si elektrikár hravo poradí, s tým si nelámte hlavu.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: Marek Pokorný Toc 08.09.2022, 08:32
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za odpovedi a rady. Musim rict, ze toto forum je opravdu uzitecne a clovek se dozvi spoustu veci.


Název: Re: Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
Přispěvatel: František Ševčík 08.09.2022, 11:30
To je jen dobře, že odpovědí zde zúčastněných pánů elektrikářů a revizních techniků vám byly přínosem.