VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vít Babák 16.08.2022, 12:14



Název: Lze řešit nedostatečnou vzdálenost kabelů od hromosvodu plným žlabem?
Přispěvatel: Vít Babák 16.08.2022, 12:14
Na fotkách je vidět jak jsou na střeše objektu "instalovány" kabely. Jsou v těsné blízkosti kovových částí (oplechování atiky, světelné reklamy, přístřešky...),  které jsou spojeny s hromosvodem. Tyto kovové části nejsou v ochranném prostoru hromosvodu (jímacích tyčí).
Hromosvod dle data provedení je dle normy ČSN 34 1390.

V normě ČSN 34 1390 jsou dva články pojednávající o vzdálenosti silových a sdělovacích kabelů a to článek č. 115 a č. 122. Tyto vzdálenosti nejsou dodrženy a někdo se to snažil vyřešit částečně tak, že některé kabely vložil do plechových žlabů a žlaby spojil s hromosvodem.
Chtě bych se zeptat, zda to lze takto řešit, v normě jsem nic takového nenašel a nebo jestli je to špatně a pak co s tím dělat aby provedení splňovalo normu ČSN 34 1390?


(Moderátor: původní nesmysl zněl: "Kabely a hromosvod?")


Název: Re: Lze řešit nedostatečnou vzdálenost kabelů od hromosvodu plným žlabem?
Přispěvatel: Jan Hájek 16.08.2022, 12:37
Je to prostě celý špatně, tady je diskutování ztráta času.
Jestli chcete jednotlivé chyby do negativní revizní zprávy z ČSN 34 1390, tak se mrkněte sem:

Jak sestřelit staříka : http://www.kniska.eu/x/file/jak_sestrelit_starika/view (http://www.kniska.eu/x/file/jak_sestrelit_starika/view)
 Body z ČSN 341390, kterým nevyhoví snad žádné provedení hromosvodu podle této normy.
Zde jsou videa s touto tématikou
https://elektrika.tv/search?SearchableText=JSS (https://elektrika.tv/search?SearchableText=JSS)
https://elektrika.cz/data/clanky/o-serialu-jak-sestrelit-starika (https://elektrika.cz/data/clanky/o-serialu-jak-sestrelit-starika)


Název: Re: Lze řešit nedostatečnou vzdálenost kabelů od hromosvodu plným žlabem?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.08.2022, 14:20
K odpovědi kolegy Hájka není co dodat.
Snad jen k uložení samotných kabelů...
Všimněte si, jak dopadla šedá ochranná flexibilní trubka na kabelovém přívodu k reklamnímu panelu. Stejně tak za chvíli dopadne rudá Kopoflexa. Tyto trubky nejsou určeny pro jejich instalaci ve vnějších prostorech, kde na ně působí UV záření.
Na to velký pozor.
Stejně tak pak dopadají např. osvětlovací tělesa.
Nyní zpracovávám PD na rekonstrukci elektroinstala ce v prostorech skleníků.
Stávající elektroinstala ce vypadá přesně tak, jako když se sejde banda pitomců a všichni se před započetím prací shodnou na tom, že PD není potřeba.