Název: Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
Přispěvatel: Jan2637 31.07.2022, 21:47
Pro připojení střídače hybridní FVE je potřeba umístit měření výkonu, tak aby bylo před veškerou spotřebou budovy. Dále je potřeba umístit do tohoto místa rozpadové místo. Téměř vždy je jedinou cestou odpojit v hlavním rozvaděči hlavní přívod naspojkovat ho a udělat smyčku do rozvaděče FVE. Pokud budu dělat tuto smyčku přímo do sloupku s ER, mohu ji provést tam i zpátky kabelem 4x10? PE svorku měniče bych připojil na PEN stejně tak i nulu od stykačů a přepěťovku bych použil 3p. Tím jsem neporušil podmínku pro provozování sítí TN-C (PEN vodič má mm2) ani nedošlo k rozdělení na tn-c-s a zpětnému přechodu na tn-c. Otázkou zůstává jak připojit měnič, správně bych měl použít vodič minimálně 5x10? N vodiče v rozvaděči pro stykače mohu použít s nižším průřezem? Nebude se to brát jako přechod k TN-C-S?