Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Miroslav Revús 20.07.2022, 17:48



Název: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Miroslav Revús 20.07.2022, 17:48
Ohľadom Hager AFFD, ktorú som získal na predposlednej Spojke:
Robil som na nej malú sériu testov so simuláciou oblúku a teplovzduškou 2kW ako záťažou.

Výsledok je cca 50% úspešných vypnutí v čase do 30 sekúnd.
Druhých neúspešných 50%,   teda nevypnutí v krátkom čase, pripisujem nevhodnej konštrukcii kontaktov, ktorými som simuloval oblúk.

Ak si nájdem jeden deň času na experimenty, tak pokusy zopakujem s vylepšeným generátorom oblúka.


Název: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.07.2022, 18:21
nevypnutí v krátkom čase, pripisujem nevhodnej konštrukcii kontaktov, ktorými som simuloval oblúk.

To bude ono! Zdroj oblouku v reálné situaci bude potřeba správně zkonstruhovat! Nová informace v katalogu spojovacího materiálu: "Vhodné pro AFDD". Určitě na to vyjde nějaká IEC norma.


Název: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.07.2022, 19:15
Nevím, jak jste to zkoušeli na spojce, ale já rozžhavil obloučkem jak věneček, tak krabici, kde byl uchycen a ochrana ani muk (dance)
Takový žhavil Míla, žhavil drát, pro AFDD ovšem nikdy akorát (dance)


Název: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Jiří Kantner 21.07.2022, 08:36
AFDD prvek  musí řešit docela složité FFT výpočty a porovnání s uloženými charakteristik ami průběhu proudu  na oblouku (jak v paralelním zapojení tak v sériovém) a vyladit tento prvek tak, aby spolehlivě rozpoznal funkční a poruchové stavy rozhodně není jednoduché. Přitom pokrok se je tlačen kupředu normativními dokumenty mnohdy hodně rychle a tak se dá čekat, že AFDD bude za chvili povinnou součástí nových instalací.
Od letošního března se používání AFDD stalo povinným ve Velké Británii. Prý k tomu nařízení přispěl i požár Grenfell Tower.
cituji:"AFDD musí být instalovány na počátku všech jednofázových střídavých koncových obvodů napájejících zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A v následujících prostorách:
Obytné budovy s vyšším rizikem (domy s výškou větší než 18m nebo mající více než 6 pater)
Domy s více obyvateli (asi terminus technicus, který má v GB naprosto konkrétní význam)
Účelové ubytování pro studenty
Pečovatelské domy

Tak jsem zvědav kdy to tady začne také a jak tuhle vychytávku budou všichni radostně instalovat.  Nařízení je nařízení a kšeft je kšeft.
Jen tak mimochodem, nedohledal jsem jaký výkon AFDD spotřebovává a jestli se to liší v klidovém stavu a ve stavu když zažízením protéká proud.
Centrální AFDD považuju za nešťastné - podobně jako centrální chránič a když bude AFDD na každém jištěném okruhu a bude trvale brát tak 3-5W, máme docela zajímavou klidovou spotřebu. Jo bezpečnost není zadarmo (dance).


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 21.07.2022, 19:24
Co jsem absolvoval školení na AFDD tak řekli, že je v něm nahráno  spousta typů jiskření, aby nevypínalo třeba při špatných uhlících v 1 fázových strojích...
Pořád se přidávají další....
A ohledně vypnutí, musí být určitá energie na jeho vypnutí simulovaná energií pro zapálení požáru!
Takže to není všelék pro a na všechno!! (dance)

Pak se diví výzkumníci - elektrikáři že jim to nevypne? ;D


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.07.2022, 20:37
Nevím, jak jste to zkoušeli na spojce, ale já rozžhavil obloučkem jak věneček, tak krabici, kde byl uchycen a ochrana ani muk (dance)
Takový žhavil Míla, žhavil drát, pro AFDD ovšem nikdy akorát (dance)

no, dělali jsme s tím psí kusy. Na malou ukázku se můžeš podívat tady. Ostatní spíš někdy osobně  ;)

https://elektrika.tv/video/2020/200923_spojka2020_rep.mp4?searchterm=spojka+2020 (https://elektrika.tv/video/2020/200923_spojka2020_rep.mp4?searchterm=spojka+2020)


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Peter Lovacký 21.07.2022, 21:51

Pořád se přidávají další....

Jjjj,.. to zas bude časom "aktualizačný" kšeft.. :D


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 22.07.2022, 09:02
Jjjj,.. to zas bude časom "aktualizačný" kšeft.. :D

Do již prodaných to dávat jako UPGRADE nebudou, ale dávat do nově vyrobených AFDD. ;)


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2022, 20:44
AFDD obsahuje procesor (počítač),  který průběžně provádí Fourierovu analýzu průběhu proudu. Rozkládá ho na jednotlivé harmonické a zjišťuje, které tam jsou a jak moc jsou významné.
To porovnává s databází známých jiskření (komutátorový motor, svářečka).
Pokud průběh nenajde, chvíli počká a pak vypne. Krásné spojení matematiky a fyziky.

Pravděpodobně je v databázi i krajón ze Spojky, protože to nedonutil vypnout, ani když jsme ho ukecávali.


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.07.2022, 06:07
Pravděpodobně je v databázi i krajón ze Spojky, protože to nedonutil vypnout, ani když jsme ho ukecávali.

Nutno dodat, že provedené testování bylo spíše zábavným a podle reakcí kolegů to účel splnilo. Proto například efekty se střelným prachem  ;) ;D o:-)

Ale to že se nám to nepovedlo vybavit, mne přiznávám také překvapilo. Pak jsem se ale bavil s kolegy z konkurenčních firem na různých akcích a výstavách, kde přiznali, že aby mohli ukazovat funkcionalitu AFDD na těchto akcích, mají je dopředu "upravené". Naše metoda testování prostě prý nemohla dopadnut jinak.
V databázi jiskření jsou už neskutečná množství vzorků a neustále se rozšiřují, aby nedocházelo k nechtěnému vybavování a tedy se držela velká spolehlivost elektroinstala ce.


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Petr Liskar 23.07.2022, 10:44
Ale to že se nám to nepovedlo vybavit, mne přiznávám také překvapilo.
Co si vzpomínám, tak nakonec vybavil. Pravda, sice jsi mu trochu pomohl...  ::)



Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.07.2022, 13:47
Co si vzpomínám, tak nakonec vybavil. Pravda, sice jsi mu trochu pomohl...  ::)



Nooo...vím, že Honza testoval několik přístrojů a nevybavil ani jeden. Ale třeba jsem zrovna mrknul  :D


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.07.2022, 15:12
Strašná pro výrobce trapárna, jako správně šmrdlat fází po zemi, aby fíčko milostivě vybavilo......
Ať si to strčí do výfuku.
Jako zákazníka mě fakt nezajímají nějaké výrobní ladění.


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 23.07.2022, 17:02
Citace
Jako zákazníka mě fakt nezajímají nějaké výrobní ladění.
   ;D

Nejsem výrobce ale ani dieler AFDD ,  ale podle mne to odladění je hodně důležité.
To by pak vyskakovalo při každém propálení a jiskření na rotoru a v podobných případech.
Údajně nějakou databázi jiskření mají už dlouhou dobu Rakušané, o nich se to bere a "nahrává"....Nikde jinde v Evropě prý nemají tak velkou databázi! ;)


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.07.2022, 19:25
   ;D

Nejsem výrobce ale ani dieler AFDD ,   ale podle mne to odladění je hodně důležité.
To by pak vyskakovalo při každém propálení a jiskření na rotoru a v podobných případech.
Údajně nějakou databázi jiskření mají už dlouhou dobu Rakušané, o nich se to bere a "nahrává"....Nikde jinde v Evropě prý nemají tak velkou databázi! ;)
Proč Rakušané? AFDD měli odladěné Amíci již v roce 2006. Tehdy jsem tam nevěřil vlastním očím! A protože nám tato novinka dorazila rychlostí světla, dá se předpokládat, že už snad není co vyvíjet a vymýšlet.

Nebo se snad ještě někdo domnívá, že si každý výrobce vyvíjí svůj vlastní přístroj?


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 23.07.2022, 22:05
Proč Rakušané? AFDD měli odladěné Amíci již v roce 2006. Tehdy jsem tam nevěřil vlastním očím! A protože nám tato novinka dorazila rychlostí světla, dá se předpokládat, že už snad není co vyvíjet a vymýšlet.

Nebo se snad ještě někdo domnívá, že si každý výrobce vyvíjí svůj vlastní přístroj?

Asi v tom byli "vedoucí" v Evropě (SIEMENS)...O USA nikdy nebyla řeč, mají tam prý jiné pravidla jako v EU?
Ano, třeba SIENENS si vyvíjí své nastavení a mají v Rakousku největší laboratoře na AFDD
To jen co jsem pochytil ze školení.... Je to firemní tajemství!!
Nejsem výrobce!!


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.07.2022, 05:27
   ;D

Nejsem výrobce ale ani dieler AFDD ,   ale podle mne to odladění je hodně důležité.
To by pak vyskakovalo při každém propálení a jiskření na rotoru a v podobných případech.
Údajně nějakou databázi jiskření mají už dlouhou dobu Rakušané, o nich se to bere a "nahrává"....Nikde jinde v Evropě prý nemají tak velkou databázi! ;)
Tohle zákazníka ovšem nezajímá, za svoje prachy chce zařízení (když už mu ho tam normativa předepíše),  které funguje jak má, a ne že je od výrobce zamrzlé, a nevybavuje.


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Petr Liskar 24.07.2022, 09:13
Nooo...vím, že Honza testoval několik přístrojů a nevybavil ani jeden. Ale třeba jsem zrovna mrknul  :D
Vybavil ho rukou a rekl "Funguje to"...  ::)



Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.07.2022, 12:21
Asi v tom byli "vedoucí" v Evropě (SIEMENS)...O USA nikdy nebyla řeč, mají tam prý jiné pravidla jako v EU?
... "na školení říkali" .... A co Rusové? Ti tentokrát nebyli první?
 (dabel)


Název: Re: Testovali jste na AFDD?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 24.07.2022, 13:10
Asi v tom byli "vedoucí" v Evropě (SIEMENS)...O USA nikdy nebyla řeč, mají tam prý jiné pravidla jako v EU?
Ano, třeba SIENENS si vyvíjí své nastavení a mají v Rakousku největší laboratoře na AFDD
To jen co jsem pochytil ze školení.... Je to firemní tajemství!!
Nejsem výrobce!!
Na školeních toho napovídají! Obchodník si rád přikrášlí cokoliv jen aby zaujal a prodal. Stejně jako na výstavách, tam se často dozvím věci! Jak je prašivá konkurence a existuje jen jediná skvělá značka z Horní Dolní. V Rakousku přišel na svět proudový chránič!


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.07.2022, 20:28
Tohle zákazníka ovšem nezajímá, za svoje prachy chce zařízení (když už mu ho tam normativa předepíše),   které funguje jak má, a ne že je od výrobce zamrzlé, a nevybavuje.


Ještě jednou. Šlo o  zábavn


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.07.2022, 08:21
Přitom ti co dokonale znají fungování a procesy uvnitř těchto přístrojů, se našim pokusům poté smáli a hned říkali že takto se nám to prostě povést nemohlo.

Ale my jsme nasimulovali stav, který se normálně může stát. U tohoto stavu vznikl slušný oblouk, který zapálil podklad. Tak čemu pak věřit? To pak výrobce řekne..."omlouváme se, tento stav nebyl uloženv naší databázi. Je nám velice líto, že vám shořel dům". :-D Já to vidím zatím jako předražený krám, bez kterého se svět tak nějak v pohodě obejde. Způsobí nová elektroinstala ce tolik požárů, že je potřeba něco takového prodávat a montovat? Myslím že ne.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jiří Kantner 25.07.2022, 09:21
Problém je, že pokud jde o proudový chránič nebo jistič tak máme dnes naprostopřesno u definici za jakých podmínek musí tato zařízení vybavit.
Spíš mi přijde hodně divné, že za cca 15 let se podle všeho nepodařilo dotáhnout produkt do takového stavu, aby k takovým selháním nedocházelo. Improvizoaný test jsem neviděl, a nevím jak jsou přesně definovány podmínku  pro vybavení AFDD. Pokud ale se podaří rozžhavenou instalací  zapálit nějaký stavební materál, beru to jako závažný praktický nedostatek a chtěl bych slyšet vzsvětlení výrobce. Čím byly podmínky takového testu nestandardní že se test nedá považovat za validní.
AFDD obsahuje procesor který provádí analýzu průběhu procházejícího proudu: může to být  jak obecný jednočip  nebo specializovaný DSP. Kritická realtime operace to nebude, vybavení může trvat než se  jiskřící spoj ohřeje na nebezpečnou teplotu. Za 15 let výpočetní výkon takových procesorů se zvýšil mnohonásobně a podobně i možnosti  pro ukládání charakteristic kých průběhů regulérních spotřebičů do paměti.
Nějak tak tuším, že výroba AFDD bude velikej kšeft. Za pár let to bude povinné.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.07.2022, 09:44
Video z testu najdete tady:
https://elektrika.cz/data/clanky/elektricka-spojka-2020-byla-mensi-ovsem-opet-plna-aktivit


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.07.2022, 12:36
Ještě jednou. Šlo o  zábavn
Já to vnímám coby ochranu před elektrickým obloukem, která ovšem jaksi na oblouk mnohdy nereaguje.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jiří Kantner 25.07.2022, 13:46
Video z testu najdete tady:
https://elektrika.cz/data/clanky/elektricka-spojka-2020-byla-mensi-ovsem-opet-plna-aktivit
Pěkný! Laický pohled říká, že očekávám, že to bude vyhodnoceno jako oblouk a ochrana vybaví. Ale těžko se to soudí, když nevíme kde jsou ty meze pro vybavení a kdy to musí být necitlivé. Můžeme se ptát jaký tam protékal proud a jaký byl průměrný výkon na tom obloku, důležitých parametrů bude ještě víc, úplně nad tím zlomit hůl je krátkozraké ale asi se shodneme, že důvěru to moc nebudí. Kdo ví, co ta ochrana všecko počítá - jestli musí poruchový jev trvat nějaký minimální čas  sekunda? 10 sekund ? víc? nebo jestli je požadavek závislý i na velikosti proudu který protéká chybnou instalací? a pak vlastní detekce charakteristik oblouku a porovnávání. Pro ochranu před požárem se používá chránič s proudem 300mA, který má ochránit před nebezpečným svodovým proudem, tedy výkonem v místě poruchy cca 70W.  Možná, že chránič umí za určitých zjednodušení odhadnout výkon na paralelním  nebo seriovém oblouku.
https://www.youtube.com/watch?v=kVpXQa6EW3k (https://www.youtube.com/watch?v=kVpXQa6EW3k)
https://www.youtube.com/watch?v=MLit1zkF2Bs (https://www.youtube.com/watch?v=MLit1zkF2Bs)
https://www.youtube.com/watch?v=CIkqbUUEQw8&t=0s (https://www.youtube.com/watch?v=CIkqbUUEQw8&t=0s)
je vidět, že podobné otázky si kladou lidi i jinde.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.07.2022, 20:11
Tak ještě jednou. Soudit funkcionalitu AFDD dle mého humorného testování, když bez znalostí funkcionality a s poprvé drženým přístrojem v ruce a s hromadou střelného prachu pro efektní zábavu, je nesmyslné. Byla to jen zábava, žádný solidní test.  (norm)

Byla to chyba. Moje chyba že jsem se o to vůbec tímto způsobem pokoušel, neznaje všechny důležité souvislosti a parametry . Teď toho lituji, protože namísto zábavy jsem ublížil nejenom produktu jako takovému, ale i sponzorovi který na spojku věnoval několik AFDD.

Navíc několik AFDD ( celkové desítky) dostali i někteří kolegové k nasazení do praxe, jen za to aby se podělili o své zkušenosti. Také s podmínkou, že kdyby bylo třeba, umožnili by stáhnutí dat z přístrojů. Takto odpovědně tato firma postupuje před uvedením produktů na trh v ČR . A já jim to pokazil.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.07.2022, 20:49
Tak ještě jednou. Soudit funkcionalitu AFDD dle mého humorného testování, když bez znalostí funkcionality a s poprvé drženým přístrojem v ruce a s hromadou střelného prachu pro efektní zábavu, je nesmyslné. Byla to jen zábava, žádný solidní test.  (norm)

Byla to chyba. Moje chyba že jsem se o to vůbec tímto způsobem pokoušel, neznaje všechny důležité souvislosti a parametry . Teď toho lituji, protože namísto zábavy jsem ublížil nejenom produktu jako takovému, ale i sponzorovi který na spojku věnoval několik AFDD.

Navíc několik AFDD ( celkové desítky) dostali i někteří kolegové k nasazení do praxe, jen za to aby se podělili o své zkušenosti. Také s podmínkou, že kdyby bylo třeba, umožnili by stáhnutí dat z přístrojů. Takto odpovědně tato firma postupuje před uvedením produktů na trh v ČR . A já jim to pokazil.
Nemáš naprosto čeho litovat, schvalně jsem se ještě na vaše dovádění s přístrojem nedíval.
Moje AFDD cca 1rok staré (od několika různých výrobců) nijak nevzruší povolený šroubek na věnečku či čokoládě s doprovodným silným jiskřením (zátěž cca 3kW).
Toto by měla snad být majoritní funkce takového přístroje (norm)
Zatím prodávají secí stroje, které nesejí, což je pro secí stroj celkem důležitá vlastnost.
Za mne opakuji, skutečně mě coby zákazníka nezajímají potíže s výrobou a laděním, dokud jiskření ve spoji nebude dostatečným důvodem k vybavení ochrany, tak at si to strčí do výfuku.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Palička 25.07.2022, 21:24
https://youtu.be/j-3ZaNyzx2E

https://youtu.be/ABrc1M7Wt08

https://youtu.be/IAF-Z9fLIMU

U nekterých výrobků to není náhodná chyba,ale vlastnost  :)


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 26.07.2022, 06:57
Citace
Toto by měla snad být majoritní funkce takového přístroje podivej
Zatím prodávají secí stroje, které nesejí, což je pro secí stroj celkem důležitá vlastnost.
Za mne opakuji, skutečně mě coby zákazníka nezajímají potíže s výrobou a laděním, dokud jiskření ve spoji nebude dostatečným důvodem k vybavení ochrany, tak at si to strčí do výfuku.

Na podobnou otázku mě řekl odborník výrobce, že jiskření není požár.
Že to musí mít takový "náboj" aby došlo k zapálení.... :-[


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.07.2022, 07:40
Na podobnou otázku mě řekl odborník výrobce, že jiskření není požár.
Že to musí mít takový "náboj" aby došlo k zapálení.... :-[

Příklad: stará truhlářská dílna bez jakékoli údržby elektroinstala ce, bez previdelných revizí ( a že jich je) - krabice plná prachu z opracovávaného materiálu - zajiskření ve věnečku, které zmiňuje Milan - velice snadné a rychlé zahoření.  Je mnou popisovaný "náboj" nedostatečný? A přesto AFDD nezareaguje. Odborník výrobce musí samozřejmě kopat za svého chlebodárce, ale takto lhát před odborníky, kteří si mohou zařízení otestovat v terénu? To je trochu moc, ne?


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.07.2022, 08:47
Na podobnou otázku mě řekl odborník výrobce, že jiskření není požár.
Že to musí mít takový "náboj" aby došlo k zapálení.... :-[
V tom případě je to na ho... úplně, v běžné bytové instalaci těžko vytáhnete oblouk jako takový, bez toho aby již nezapálila jiskra chalupu.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.07.2022, 10:26
Už když se před léty o této ochraně začínalo hovořit, měl být hlavní úkol chránit před jiskřením nedokonalého spoje. Nyní se nám výrobce snaží namluvit, že to tak není. První AFDD reagovaly i na "užitečné" jiskření komutátorových motorků vysavače nebo vrtačky, nyní nereagují na jiskření asi vůbec. Což je podle odborníků správně a podle mě to začíná být pouze dobrý byznysplán. Navyrábět něco, co nebude zlobit (aby si lidi nestěžovali) ani chránit (to se nedá dokázat),  ale bude dostatečně draze obchodovatelné . Tak k čemu to je dobré? Tak trochu mi to připomíná obchodníka s deštěm.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Palička 26.07.2022, 11:17
Navyrábět něco, co nebude zlobit (aby si lidi nestěžovali) ani chránit (to se nedá dokázat),   ale bude dostatečně draze obchodovatelné ....
A ještě si to prolobuji jako povinnost do legislativy. Viz Německo, nás to brzy čeká také...

Zatím prodávají secí stroje, které nesejí, což je pro secí stroj celkem důležitá vlastnost.
Za mne opakuji, skutečně mě coby zákazníka nezajímají potíže s výrobou a laděním, dokud jiskření ve spoji nebude dostatečným důvodem k vybavení ochrany, tak at si to strčí do výfuku.
Na těch videích, co jsem dával odkaz, je test Eatonu, Siemensu a Hageru. Jeden z nich seče.......ze tří........


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.07.2022, 09:44
A ještě si to prolobuji jako povinnost do legislativy. Viz Německo, nás to brzy čeká také...
Na těch videích, co jsem dával odkaz, je test Eatonu, Siemensu a Hageru. Jeden z nich seče.......ze tří........
Zajímavé jak to koresponduje s tím, co jsem viděl 2007 v Las Angeles, kdy EATON prezentoval tehdy první AFDD. Tajemstvím není, že Siemens vyrábí vnitřní přístroje jako OEM pro mnoho dalších značek. Vzpomínám si, že v roce 1996 HAGER měl na výrobní lince motorové spouštěče pro Klöckner Möller, tedy legendární zelený zvoneček. Dnes je vše jinak. Karty se míchají častěji.

Tak ještě jednou. Soudit funkcionalitu AFDD dle mého humorného testování, když bez znalostí funkcionality a s poprvé drženým přístrojem v ruce a s hromadou střelného prachu pro efektní zábavu, je nesmyslné. Byla to jen zábava, žádný solidní test.  (norm)
Myslím, že jsi postupoval naprosto korektně podle toho, co se o AFDD obecně prezentuje. To, co proběhlo na loňské Spojce bylo vyústění všeho, co to tom říkají produktoví specialisté všech značek u nás.
Jinak HAGER patří ke světovým lídrům. Nejde o žádného začátečníka, kterého zpochybníme nějakým kutilským testem. Takže klid!


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Yossarian 29.07.2022, 08:38
Na podobnou otázku mě řekl odborník výrobce, že jiskření není požár.
Že to musí mít takový "náboj" aby došlo k zapálení.... :-[
Svým způsobem má pravdu. Když OEZ prezentoval AFDD, zobrazovala se i energie. Jiskru bych za požár také nepovažoval pokud by nebyla ve válci benzinových par.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.07.2022, 09:07
Svým způsobem má pravdu. Když OEZ prezentoval AFDD, zobrazovala se i energie. Jiskru bych za požár také nepovažoval pokud by nebyla ve válci benzinových par.

To je sice pravda, ovšem ono to jiskření ve spoji je začátkem zahřívání svorky. Když vezmu jak zkoušel kol. Milan Hudec jiskření povoleného spoje při zátěži 3kW (tedy zhruba 13A) a AFDD nezareagoval, tak podle mě nesplnil svoji funkci. Nevím, zda měřil také teplotu svorky a nebo napětí na nedokonalém spoji. Z toho už by se dalo docela spolehlivě zjistit, zda je takový nedokonalý spoj schopen zapálit.

Když  budeme uvažovat tímto způsobem, tak můžeme zavrhnout požadavek na nejiskřící zvonek v bytě s plynovou přípojkou, vždyť je přeci normální, že plyn neuniká volně do místnosti. Jenže to je onen princip vyšší bezpečnosti, protože se předem počítá se situací neobvyklou.



Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.07.2022, 09:20
Jiskru bych za požár také nepovažoval pokud by nebyla ve válci benzinových par.

Ani jiskra ve válci benzínových par nemusí nic zapálit. Pokud ovšem vznikne za jiskrově bezpečnou bariérou, která energii té jiskry omezí pod zápalnou hodnotu.
To znají kolegové, kteří se pohybují v prostorech s nebezpečím výbuchu.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Yossarian 29.07.2022, 09:42

Pokud je to tak jak si myslím, že Siemens pajšl AFDD vyrábí pro celou Evropu, pak pan Hudec svým naprosto jednoduchým testem v terénu zpochybňuje práci mnoha vývojářů. Nechci nikoho bránit ale nebude špatně něco jiného? Čistě intuitivně, chápu, že se splete garážový strejda při lisování kanálů a netrefí správnou směs. Ale výrobce který udělá kontrakty na dodávku napříč konkurenčními značkami?

Že by AFFDgate?


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.07.2022, 09:44
Ale vzhledem ke spolehlivosti instalace, je například potřeba k vybavení AFDD nejenom samotný jev,  ale i čas po který se tento jev v instalaci projevuje.  (norm)


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 29.07.2022, 09:57
Nevím, zda jste byli na prezentaci AFDD, mají takové zkušební jiskřící zařízení a AFDD vybavil za velmi krátkou dobu-skoro mžikově ! (Neměřil jsem čas ,  ale jen vizuelně)


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 29.07.2022, 11:42
Před několika lety, když se AFDD začaly objevovat mě to zajímalo a navštívil jsem několik přednášek od různých firem a nejvíce se mi líbila od docenta Mindla, s praktickou ukázkou, ve Žďáru n/S. Přednáška je i na https://elektrika.cz/data/clanky/afdd-detektory-poruchoveho-elektrickeho-proudu-v-sitich-nn a v pdf je též k dohledání u Schrack. Od té doby se vedou různé debaty a zatím nejsem přesvědčený o velkém přínosu pro bezpečnost instalací (neberu rozvody v kanclech apod. pomocí prodlužovaček systém tržnice). Uvidíme, za jak dlouho a do jakých instalací to výrobci protlačí do změny změn v 332130 nebo v nějaké nové sedmičkové řadě.




Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.07.2022, 11:46
To je sice pravda, ovšem ono to jiskření ve spoji je začátkem zahřívání svorky. Když vezmu jak zkoušel kol. Milan Hudec jiskření povoleného spoje při zátěži 3kW (tedy zhruba 13A) a AFDD nezareagoval, tak podle mě nesplnil svoji funkci. Nevím, zda měřil také teplotu svorky a nebo napětí na nedokonalém spoji. Z toho už by se dalo docela spolehlivě zjistit, zda je takový nedokonalý spoj schopen zapálit.

Když  budeme uvažovat tímto způsobem, tak můžeme zavrhnout požadavek na nejiskřící zvonek v bytě s plynovou přípojkou, vždyť je přeci normální, že plyn neuniká volně do místnosti. Jenže to je onen princip vyšší bezpečnosti, protože se předem počítá se situací neobvyklou.


Ve výsledku byla propálená krabička, zuhelnatělá izolace na vodičích a roztečený plast věnečku a čokolády.
Proud jsem nechal procházet celé odpoledne, tj.přístroje měl času snad dost.
Je s podivem, že žádný z výrobců se do tématu nevrhá, stačilo by např.říci, že 3kW jsou málo, nebo je třeba natáhnout oblouk a nějaký čas ho držet.....
Zkrátka, za jakých poruchových podmínek přístroje spolehlivě zareagují.
Za mne je jiskřící, teplo vydávající spoj právě nejtypičtější důvod, proč zařízení nasazovat.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: František Šohajda 29.07.2022, 19:19
Nevím, jestli si to dobře pamatuji s přednášky ,říkali že asi nad 70W je už zápalná dávka... ::)


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2022, 13:01
nad 70W je už zápalná dávka

Proto se do dřevostaveb používá chránič 300 mA.

Je škoda, že kol. Milan Hudec neměřil úbytek napětí na jiskřícím spoji, když dělal svůj pokus. Měli bychom představu, jaký tam byl výkon. 



Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.07.2022, 13:24
Proto se do dřevostaveb používá chránič 300 mA.

Je škoda, že kol. Milan Hudec neměřil úbytek napětí na jiskřícím spoji, když dělal svůj pokus. Měli bychom představu, jaký tam byl výkon. 


Mohu napravit, jakmile skončí tropy (coby zátěž používám přímotop).
Nicméně, řeknu to takto, pokud jiskření (říkejme tomu jak chceme) rozpustí plast čokolády/věnečku/v krabici vypálená díra a přístroje AFDD na to nic, tak si je výrobci mohou strčit dle mého názoru do pr...e.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2022, 15:17
Mohu napravit, jakmile skončí tropy (coby zátěž používám přímotop).

Jistě, to chápu. Ono to počká s klidem až na dobu, kdy bude topení mít smysl, pak se spojí příjemné s užitečným.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Radim Strycharski 30.07.2022, 16:13
Nevím, jestli si to dobře pamatuji s přednášky ,říkali že asi nad 70W je už zápalná dávka... ::)
Tahle prohlášení o zápalných výkonech ve mně budí silné podezření na účelovost. O 70 W se v době zavádění protipožárních chráničů 300 mA tvrdilo, že je to hraniční výkon, od kterého už hrozí požár. 70 W krásně pasuje zrovinka na 300 mA. Dnes se v aplikační příručce pro AFDD dočteme, že „u méně než 2 A ani stabilní oblouk nemá dost síly na to, aby došlo ke vznícení kabelu, takže pravděpodobnos t zapálení je výrazně nižší“. 2 A přitom představují 460 W. Takže to zavání technologickým problémem výroby pro proudy srovnatelné s 300 mA a výrobce tedy vyšší proud „musí nějak obhájit“. Pokud by existovalo něco jako koeficient efektivity, tak by pro AFFD musel být extrémně nízký. Stávající chrániče (prakticky ve většině případů 30 mA) vychytají požární situace s těmito podmínkami:
1.   Velká většina obvodů v instalaci.
2.   Poruchový proud alespoň 30 mA.
3.   Poruchový proud při účasti vodiče PE.

Pokud to budeme chtít vylepšit, tak se za nemalé peníze pořídí přístroj (přístroje) za těchto podmínek:
1.   Jen několik obvodů do stanovených místností (ložnice) a to jenom zásuvkových, protože uvažovaná porucha je u pohyblivého přívodu přecejen řádově pravděpodobněj ší než v pevné instalaci.
2.   Poruchový proud alespoň 2,5 A
3.   Citlivost do vodiče PE už netřeba, takže se využije jen citlivost s účastí vodičů L a N


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.07.2022, 21:39
Jistě, to chápu. Ono to počká s klidem až na dobu, kdy bude topení mít smysl, pak se spojí příjemné s užitečným.
Kolego, jak a čím byste vlastně ono napětí měřil, předpokládám, že voltmetr bude lítat od nuly do nějakých 150V, dle stavu jiskry ve spoji......


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Marek Zeman 31.07.2022, 11:45
Oblouk při proudu 2A bude v sérii se spotřebičem (zátěží) a bude na něm úbytek napětí kolem 50V (možná méně). Pak se výkon na oblouku tolik neliší od uváděných 70W.


Název: Re: Testovali jste sami AFDD?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.07.2022, 12:39
Kolego, jak a čím byste vlastně ono napětí měřil


Jedině klasickým analogovým přístrojem. Co jsem se setkal s jiskřícími spoji, tak většinou docházelo k jiskření obdobnému jako na wagnerově kladívku u bzučáku (zvonku) na stejnosměrný proud, takže napětí změřit půjde. Sice se bude ručka přístroje pohybovat, a půjde odhadnout nějakou střední hodnotu, ale určitě nikoliv v rozsahu od nuly do maxima. Pokud bude spoj narušen natolik, že bude docházet k velkým výkyvům napětí, buď se upálí nebo naopak "svaří".