Název: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Marek Lorenčík 19.07.2022, 16:36

Co vše může být za následek špatně zašroubovaného vodiče v rozbočovací krabici?
Může být následek koroze?
A co poté, když už je zde koroze na kontaktech, je zde vyšší pravděpodobnos t ohně?
Mohou tomu blbnout elektrická zařízení např. samovolné vypínání?


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbočovaci krabici?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.07.2022, 18:04
Pokud píšete koroze, ta se týká především hliníkových vodičů, které na vzduch čase korodují, proměňují se v prášek, hliníku úbývá. Ve vzniklé mezeře to začíná jiskřit a vodič se zahřívá. Podle uložení vedení se stávají různé situace. Možná ta lepší je, když se jádro protaví izolací a vznikne zkrat. V případě, že provozovatel nebyl manták a skutečně obvod správně jistil, vybaví jistič, pojistka. To se stalo v rozvaděči jednoho našeho starého domu.

Když si představím podobnou situaci u vedení na půdě nebo seníku a s hřebíkem místo pojistky, tak si majitel připravil opravdu "horkou chvilku".

Ale hliníkové vodiče nacházíme především v soukromých skanzenech (včetně panelových domů). Pokud bude z nějakého důvodu jiskřit měděný spoj, situace podobná, jen ta koroze není tak pravděpodobná jako u hliníkových vodičů.

Pokud se tedy myšlenkami vrátíme ještě k hliníků, pak ten byl používán dvouvodičově (nulováním),    tedy kdy byl k uzavření obvodu (N) a jako ochranný vodič (PE) používán jediný vodič (PEN). Tento zločinný systém ušetřil jeden vodič avšak problém zvaný "přerušený PEN" zde na portále byl popsán mnohokrát. Následků je mnoho. Od spálených motorů po smrt obyvatelů. Více sleduj zde! (https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=Probl%C3%A9m%20zvan%C3%BD%20PEN)

A nyní zpět měděným vodičům. V roce 2006 jsem v L.A. poslouchal přednášku na téma oblouková ochrana (AFDD). Tehdy jsem nechápal co Amíci blbnou, ovšem když jsem pak v Nevadě viděl elektroinstala ce v dřevostavbách, pochopil jsem. Průměrnou letní teplotu si vygůglíte, odhaduji  nad našich 40°C. Tedy jiskření nežádoucí. Tato novinka dolétla do Evropy rychlostí světla za 15 roků. Sice Česko má do Nevadské pouště daleko, ovšem situace, kde může vzniknut požár je také dost!

A tak proti jiskření používáme bezšroubové Wagosvorky. Nemusíme dotahovat. A komu je to málo, může si přidat ochranu AFDD.

Tak to jsem vysypal na první dobrou. O poruchách elektronických zařízeních vliven špatných spojů se může rozepsat někdo jiný. Myslím, že Martin Kurka bude mít hned několik scénářů!


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.07.2022, 19:43
Záleží čeho korozi tazatel myslel. Už mnohokrát jsem se setkal s vyhřátými zkorodovanými šroubky na klasickém věnečku. Slabá zinková vrstva se odpaří a můstek zkoroduje. Nemusí to být nutně vlivem hliníkových vodičů, setkal jsem se s tím i u měděného vodiče.


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.07.2022, 08:23
V každém případě je to stav el. instalace, kdy díky velkému přechodovému odporu a patřičné výši proudu, který přes tyto spoje protéká, dochází k produkci velmi vysokých teplot a následnému požáru.

Kolega Minařík píše o možnosti použití ochrany AFDD.
Za mě, co jsem měl možnost vidět, je to hodně málo muziky za opravdu hodně peněz.
Stačí provádění pravidelné údržby, kterou "všichni" zanedbávají a pak se diví, když už je pozdě.


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.07.2022, 08:47
V každém případě je to stav el. instalace, kdy  velkému přechodovému odporu a patřičné výši proudu, který přes tyto spoje protéká, dochází k produkci velmi vysokých teplot a následnému požáru.

Kolega Minařík píše o možnosti použití ochrany AFDD.
Za mě, co jsem měl možnost vidět, je to hodně málo muziky za opravdu hodně peněz.
Stačí provádění pravidelné údržby, kterou "všichni" zanedbávají a pak se diví, když už je pozdě.
První generace AFDD vybavovala furt, takže ji nechtěl nikdo, poslední nevybavují skoro vůbec, tak už ji nechtějí jen zasvěcení, přičemž těch je málo.
V podstatě geniální obchodní tah (dance)


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.07.2022, 13:13
V podstatě geniální obchodní tah (dance)

Přesně takto to vidím i já.


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.07.2022, 13:46
Do obvodů je třeba přidat mrvítka, aby byla práce a kšeft stále.


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 20.07.2022, 15:35
... Už mnohokrát jsem se setkal s vyhřátými zkorodovanými šroubky na klasickém věnečku. Slabá zinková vrstva se odpaří a můstek zkoroduje. Nemusí to být nutně vlivem hliníkových vodičů, setkal jsem se s tím i u měděného vodiče.
Ano - v panelákoých bytech s PEN (TN-C) byly klasické věnečky u bytového jádra pod stropem, příhodně umístěné v dosahu zatečení z výše položeného bytu.
Pak zkorodoval i ten měděný PEN vodič na věnečku a bylo na nehodu zaděláno.


Název: Re: Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2022, 07:33
Ano - v panelákoých bytech s PEN (TN-C) byly klasické věnečky u bytového jádra pod stropem, příhodně umístěné v dosahu zatečení z výše položeného bytu.
Pak zkorodoval i ten měděný PEN vodič na věnečku a bylo na nehodu zaděláno.

A nebo ACIDUR přímo ve stoupačce bytového jádra. Krabice většinou s nedotaženými víčky, chybějícími šroubky a nebo s porušením izolace vývodek po výměně, nebo doplnění kabelu. Když k tomu ještě přidáme to, že se na onen okruh přidala pračka, sučička, trouba, myčka, varná konvice, kávovar....pak je na průser parádně zaděláno. Co já se nachodil po těchto bytech..... No, ale už ej to za mnou. Dnes už jen radím  (dance) :)