Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Pavel73 18.07.2022, 20:05



Název: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Pavel73 18.07.2022, 20:05
Máme čerpadlo vody osazené 22 kW motorem viz foto štítku a zapojené viz ostatní foto. Čerpadlo jede každý den zhruba 6 hodin a jednou za měsíc dojde k vybavení nožových pojistek 80 A. Vždy ve dvou stejných fázích. Dříve to nedělalo.
V čem muže být problém?
.


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.07.2022, 21:28
A základní měřeni na motoru a izolačních stavů proběhlo? Jak reagují ochrany?
Bez toho je to jen střelba od boku na prošlehlej kabel k čerpadlu a občasně se opakující vliv, který vytvoří zkrat, závadu na stykači, případně při Y/D špatné načasování atd...


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Martin Novák 19.07.2022, 21:24
Tohle se mi kdysi dělo, když odcházel stykač motoru a jednou za čas vytáhl oblouk mezi sousedními fázemi. Padalo mi to tak jednou za týden a taky chvíli záhada. Zkuste prověřit, zda nejsou na stykači patrné nějaké známky oblouku.


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: František Šohajda 20.07.2022, 08:17
Máte tam jeden stykač 44A a druhý 80A...
Proud motoru 40A...ten 44A je na hraně! (možná slabé kontakty)


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Pavel73 20.07.2022, 19:54
Máme čerpadlo vody osazené 22 kW motorem viz foto štítku a zapojené viz ostatní foto. Čerpadlo jede každý den zhruba 6 hodin a jednou za měsíc dojde k vybavení nožových pojistek 80 A. Vždy ve dvou stejných fázích. Dříve to nedělalo.
V čem muže být problém?

Ještě důležitý dodatek - dělá to vždy při rozběhu. Vše změřeno a nic dokonce jsme vyměnili i ten stykač. Nepomohlo.


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.07.2022, 21:02
Osobně se domnívám, že problémový by mohl být ten stykač (viz příloha a možné oblouky mezi kontakty stykače),  ale pravděpodobně vám to bude dělat krátký čas rozběhu motoru, kdy se motor sepne do trojúhelníku příliš brzo a dojde k výpadku předjištění. O něco bych prodloužil čas, nebo se podíval na to, co ho při rozběhu "brzdí"


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.07.2022, 22:28
Čerpadlo je potvora, to je známý fakt. Takhle silné čerpadlo je předpokládám  na závlahy.

 Při rozběhu Y/D pomocí automatického časovacího relé je třeba nastavit dostatečně dlouhou dobu rozběhu ve hvězdě a také dostatečnou prodlevu na přepnutí stykačů. Je třeba počítat s tím, že i když čerpadlo nečerpá proti zbytkovému tlaku v tlakové nádobě, je brzděno protitlakem ve výstupním potrubí. K překonání 10 metrů výšky je třeba 1 bar (100kPa),  takže prodleva se musí "vyladit",  aby byla dostatečná pro bezpečné přepnutí stykačů, ale nedošlo k přílišnému zbrždění motoru a čerpadla.


Název: Re: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.07.2022, 11:14


Neuvádíš jak a čím jste ro měřily?
Ono není měřák jako měřák. :)