Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 18.07.2022, 06:40



Název: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.07.2022, 06:40
Situace:
3f UPS musí být v mém případě napájena přes chránič, ovšem při jeho vybavení dojde k odpojení N a poruchový obvod (porucha za UPS) se nemá kudy uzavřít.
Řešením by bylo přerušit v UPS N vodič, přičemž vstupní by sloužil jen pro "primár" a výstupní by byl přizemněn.
Doporučíte nějaký 3F typ (cca 3x10A na výstupu bohatě stačí),   kde by bylo možno takové řešení nakonfigurovat bez úpravy uvnitř výrobku?
Bohužel chránič bez vypínání N vodiče nemohu nalézt.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.07.2022, 17:45
...
Bohužel chránič bez vypínání N vodiče nemohu nalézt.
"umí" to některé jednofázové (dvoupólové)

Jenže když si to namaluji, neumím si představit jak to zapojit,, ,  
Kterého výrobce oslovit jestli by o nějakém "speciálním typu" nepřemýšlel?

Tak trochu "nevědecky - něco podobného jsem pro nějaké experimenty vyřešil propojením N před a za chráničem přes antiparalelně zapojené diody


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Kelbich 18.07.2022, 21:53
... ovšem při jeho vybavení dojde k odpojení N a poruchový obvod (porucha za UPS) se nemá kudy uzavřít.

Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ?

Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?



Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Michal Řehořka 19.07.2022, 08:11
Nevím jak u jiných výrobců, ale např. 93PS10(10) od Eatonu na vstupu Neutral nemá. Pouze na bypass vstupu. Tam je nutný a nesmí se odpínat. Výstupní N je oddělený v případně online režimu, v případě bypass samozřejmě ne.
Použití online UPS za proudovým chráničem je nevhodné. Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Kelbich 19.07.2022, 15:23
Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.

Jak a čím ? Filtrem ?



Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.07.2022, 18:51
Použití online UPS za proudovým chráničem je nevhodné. Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.
To budete muset mé APC Smart-UPS 1000 (online, sinus) nějak vysvětlit. Léta maká a chránič ne a ne shodit.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.07.2022, 09:17
Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ?

Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?


Obrázky mě do diskuzí nejdou vložit.
Takže sekundár UPS-spotřebič-porucha na kostru-PE vodič do bodu rozdělení PEN primárního napájení-N vodič společný pro obě strany UPS a sekundár UPS.
Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Miroš Jan 20.07.2022, 16:48
Milane, přiznám se že tomu nějak nerozumím :-\


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.07.2022, 17:39
Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.
Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.07.2022, 19:35
Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.
N vodič je přes UPS průchozí.
Porucha teče nejprve PE vodičem do místa rozdělení PEN a pak přes N do UPS, což bez chrániče (rozepnutí N) funguje, při vybavení chrániče však zůstává "vyráběná fáze" na kostře vadného spotřebiče.
Velice nepřesně řečeno první porucha v síti IT.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.07.2022, 00:26
Takže jsi to, že se zde vodič N využívá jako ochranný, mínil tak, že se využívá pro uzavření poruchové smyčky, nikoli jako ochranný vodič ve smyslu normy, že.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.07.2022, 07:25
Moc tomu nerozumím Milane. 3f UPS  moc neznám, ale u záskokových zdrojů se v některých případech na výstupu spojuje N a PE, aby pak napětí oproti ochraně " neplavalo". Ale pak je nutný přívod 3L +PEN. Nevěřím že by to výrobci už neměli vyřešené. Proč některého z nich nekontaktuješ přímo?


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.07.2022, 08:12
Moc tomu nerozumím Milane. 3f UPS  moc neznám, ale u záskokových zdrojů se v některých případech na výstupu spojuje N a PE, aby pak napětí oproti ochraně " neplavalo". Ale pak je nutný přívod 3L +PEN. Nevěřím že by to výrobci už neměli vyřešené. Proč některého z nich nekontaktuješ přímo?
Protože vždy skončím v mezipatře jejich vědomostí, toto je přeci jen dotaz na nějakého UPS vševěda, a k němu přístup nemám.
Ještě jednou, potřebuji UPSku zapojit do obvodu, kde chránič musí být (již je, a chrání další venkovní rozvody).


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.07.2022, 10:02
Takže jsi to, že se zde vodič N využívá jako ochranný, mínil tak, že se využívá pro uzavření poruchové smyčky, nikoli jako ochranný vodič ve smyslu normy, že.
Tak, tak, UPS nám jaksi do zažitých pravidel o sítích a vodičích moc nezapadá.


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2022, 16:08
Milane, a to jsi ještě nerozvinul teorii jaké věci se dějí pokud máš za UPS přepěťové ochrany (a stupeň T3 je prakticky snad v každém lepším spotřebiči).
Stačí málo, aby ti "utekl" potenciál PE od N blíže k jedné fázi např. díky nějakému horšímu izolačnímu stavu a na ostatních budou vesele hořet varistory


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.07.2022, 16:14
Milane, a co tak osadit chránič za UPS?


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2022, 20:31
Pokud nebude "propojen" N vodič, pak se výstup bude chovat jako IT síť a to by tam musely být dost šílené izolační stavy, aby chránič vyhodnotil rozdílový proud blížící se 30mA a zareagoval


Název: Re: Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Přispěvatel: Miroš Jan 22.07.2022, 11:00
Jiří, Milan psal že "N" vodič prochází tou UPS. :)