Název: Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu? Přispěvatel: Honza K. 07.07.2022, 07:57 Jsem investorem stavby RD tvaru L. V projektu elektro je navržena kombinovaná ochrana proti přepětí typu 1+2 (třídy B+C) v hlavní rozvodnici. Tato rozvodnice je umístěna na "špici" L domu kvůli ekonomice elektroinstala ce. Přívod z elektroměrovéh o rozvaděče, který je umístěn venku, musí nejkratší trasou procházet cca 8 metry domu než se dostane do hlavní rozvodnice.
Je umístění přepěťové ochrany tak daleko od vstupu vedení do objektu přípustné/funkční? Nabízí se varianta s oddělenou rozvodnicí, která by byla umístěna ihned u vstupu vedení do objektu a obsahovala by pouze přepěťovou ochranu a jištění přilehlých okruhů (nabíječky pro elektroauta). Je tato varianta "lepší"? Název: Re: Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu? Přispěvatel: Jan Hájek 13.07.2022, 10:47 Ano, SPD typ 1 by měla být umístěná na vstupu do objektu, tedy nejjednodušší bude v tomto místě vedení přerušit a osadit svodičem v samostatném rozvaděči.
V hlavním rozvaděči bude postačovat již jen SPD typ 2. Vzhledem k výsledným cenám, bych vybavil obě místa třeba svodičem DEHNshield. Ceny sice o ca 30% vyšší než u SPD typ 2 DEHNguard, ale montáž a instalace stejná. https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield (https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield) Název: Re: Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu? Přispěvatel: Milan Hudec 16.07.2022, 13:02 Opovážím se nesouhlasit.
Na vstup patří Dehnventil. |