VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Pavlík 01.07.2022, 21:29



Název: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Přispěvatel: Jakub Pavlík 01.07.2022, 21:29
V podniku nám nainstalovali FVE a při provádění revize dodavatelskou firmou nám jejich revizák tvrdí, že stávající zapojení rozvaděčů z pohledu přepětí je nejen chybné, ale i nebezpečné.

Na budově je HOP, kousek vedle menší rozvaděč R1, kde je pouze svodič přepětí, hlavní vypínač a bod rozdělení PEN. Další kousek vedle je rozvaděč R2, kde jsou zapojeny všechny okruhy pro budovu.

Z HOP jde vodič (zakresleno pouze uzemnění) na svodič přepětí, odtud na svorkovnici PEN v R1 a odtud na svorkovnici PE v R2. Spor vznikl ještě dodatečným propojem svorkovnice PE z R2 na HOP (na obrázku s otazníkem). Všechny tyto vodiče jsou CY25.

Je tohle řešení podle vás funkční,nevhodné nebo přímo nebezpečné? RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič"


Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.07.2022, 21:18
... RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič"

Tak trochu nerozumím tomu řešení
 Ono by to chtělo aby to viděl někdo s většími zkušenosti s problematikou ochrany před přepětím
Podle toho obrázku nejsou jasné některé detaily.
Třeba co přesně je v konkrétním rozvodu vodič PE a co je PEN.
Čím více "spojení" PE potenciálů, čím více cest pro svedenou špičku,  obecné tím lépe
Ale prohnat si "zbytečně" nějakou špičku přes PEN je dost nešťastné řešení


Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Přispěvatel: Jakub Pavlík 03.07.2022, 22:11
Aktualizoval jsem obrázek o přívod + jsem v původním zapomněl propoj mezi svorkovnicí PEN a HOP

PEN je pouze v přívodu po svorkovnici PEN v R1, zde je bod rozdělení a do R2 je zvlášt PE a  N.

Překvapila mne informace od "FVE revizáka",  jelikož revize instalalace jsou dělané pravidelně a ne od stolu.


Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.07.2022, 01:10
SOuhlasím s kolegou. Stále máme málo informací.
například

- o jaký typ svodiče se jedná
- jaké jsou vzdálenosti mezi rozvaděči (kousek není relevantní údaj)
- kam vedou vodiče od FVE a je na nich také svodič
- .......

Jo, asi by to měl někdo vidět na místě. Z hlediska ochrany před přepětím, je důležité i prostorové oddělení "nechráněných a chráněných cest" přepětí na vodičích a tak dál.
Malá inspirace zde, tam najdete i příklady zapojení : https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf (https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf)




Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Přispěvatel: Jakub Pavlík 04.07.2022, 07:25
Rozumím té osobní prohlídce. Sám to mám podobně - dokud nevidím, "nevěřím".

Jednalo se mi nyní jen o to, jestli ten propoj s otazníkem "navíc" je opravdu nebepečný.

Jinak abych nezůstalo nedoplněné:

-svodič je Dehnshield TNS255
-HOP je cca. 60cm nad zemí
-R1 je cca 30cm od HOP
-R2 je cca 10cm od R1

FVE jsem do obrázku nekreslil, vzhledem k zamýšlenému dotazu, ale:
- panely klasicky na střeše
- na "půdě" plechová skříň, kde je svodič DC (značku bohužel teď nevím)
- odtud to jde do fv firmou dodaného rozvaděče, kde mají všechny jističe, pojistky + další DC a ještě AC svodič.
- tento rozvaděč je  napojen do R2,  kde je na vstupu elektroměr datově spojený se střídačem


Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2022, 08:50
Ten spoj s otazníkem vylepšuje situaci, pokud je tedy dost.průřezu a kvalitně připojen.