Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: SedlakI 15.06.2022, 09:52



Název: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: SedlakI 15.06.2022, 09:52
Chystám si novou elektroinstala ci v dílnách a s ohledem na jednoduchost a variabilitu chci použít drátěné žlaby podél stropu. Normy přesně neznám, ale někde jsem měl zafixováno, že do žlabu musí být jen flaxibilní kabel. Elektrikář, který to následně bude zapojovat mi řekl, že je to asi jedno a klidně mohu dát s pevným jádrem.
Budu vděčný za kvalifikovanou odpověď, ať se v budoucnu vyhnu případným problémům s revizí.
Jedná se výhradně o nn vedení 230/400V, max. 3-4 kabely fixované stahovacími pásky.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 15.06.2022, 15:16
váš elektrikář má nejspíše pravdu  ;).
Nevidím důvod proč zde nepoužít běžný kabel pro pevné uložení typu CYKY. Pokud budou použity správné průřezy s ohledem na souběh (chlazení) a zvažované zatížení. Dále neuvádíte o jakou dílnu se jedná a co se bude vlastně pod kabely dít. Pokud by tam hrozilo např. stoupající teplo, olejové výpary od strojů atd.,  je potřeba řešit kabely speciální, určené pro dané prostředí, nebo použít jiné žlaby, které budou kabely chránit.
Co se týče flexibilních kabelů jak zmiňujete, ty se používají spíše do energetických řetězů, kde je kabel často mechanicky namáhán. Pokud byste je použil ve vašem případě, zbytečně byste si instalaci prodražil a navíc by bylo ještě nutné každý vodič na obou koncích zakončovat dutinkami.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Jiří Blažej 15.06.2022, 15:52
Zde je fotografie z nové haly. Všechny rozvody jsou uloženy v drátěných kanálech. Jedná se o vodiče CYKY, přívody vlevo jsou AYKY.
Ohebných kabelů jsou minimálně dva typy - ohebné kabely pro pevné instalace a ohebné kabely (hochflexible) pro pohyblivé instalace, typicky do kabelových řetězů, kde vydrží statisíce cyklů. V obyčejném ohebném kabelu při použití v pohyblivém řetězu může dojít ke vzájemnému pohybu žil uvnitř kabelu, únavě izolace, jejímu roztržení a vyhřeznutí žil ven.
CYKY, uložené v korytě jsou pevně instalovány, k pohybu nedochází.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2022, 21:10
Zejména půjde o zkoušku kabelu na 4kV, pokud není žlab pospojen.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.06.2022, 16:53
Do energořetězů, používáme dva výrobce, a to dle zákazníka. V podstatě jsme mu je vnutily. Jednak výrobce
1.HELUKABEL  kabel TOPSERV 121 PUR  :)
2.LAPP  kabel  OLFLEX SERVO   :)


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: SedlakI 16.06.2022, 17:18
Jedná se o malou domácí truhlářskou a kutilskou dílnu. Žádné vysoké teploty, ani chemikálie. Žlaby ARKYS Merkur 2. S klidem tedy použiji koupené CYKY 3x2.5 a 5x2.5.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.06.2022, 17:33
A co projekt elektro?
Ten asi není,co?
Tak na takovou elektroinstala ci bych VRZ elektro prostě neprovedl.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 16.06.2022, 20:08
Jedná se o malou domácí truhlářskou a kutilskou dílnu. Žádné vysoké teploty, ani chemikálie. Žlaby ARKYS Merkur 2. S klidem tedy použiji koupené CYKY 3x2.5 a 5x2.5.

Taky bych rozhodně doporučoval projekt. Budete mít 400V zásuvku pro stroje jen malou? Tedy 16A? Na velkou zásuvku 32A je 5*2.5 rozhodně málo. Tedy pokud tam neplánujete jištění jen 16A... I proto ten projekt... ;)


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: SedlakI 16.06.2022, 21:09
Žádný projekt, dnes je už úspěch sehnat jen elektrikáře na takovou fušku. Ona revize paradoxně prošla i na aktuální stav - dle mého havarijní. Proto vše předělávám pro vlastní klid. Na 400V se bude připojovat malý soustruh a bruska (raději nepíšu, že domácí výroby...),  jištění 16A. Průřezy kabelu jsou zadané dané od elektrikáře a většinou vyšší než stávající.


Název: Re: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Přispěvatel: Miroš Jan 17.06.2022, 10:20
Tak to bych rád viděl tu revizní zprávu.
Lze ji sem nakopírovat?