VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: František Štědronský 14.06.2022, 07:29



Název: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: František Štědronský 14.06.2022, 07:29
Nemáte někdo nápad, proč elektroměr u rodinného domu bez jakékoli výrobny, elektrárny,  panelů neustále přičítá přetoky do sítě v kolonce D? (Legenda za displejem - VT, NT, D)


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.06.2022, 08:30
No tak pokud ten elektroměr, má jako snímač, Rogovského  cívku, a za tím elektroměrem, je hafo spínaných zdrojů, tak to je možné.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: František Štědronský 14.06.2022, 12:07
Novostavba,  LED osvětlení, tepelné čerpadlo + ostatní spínané zdroje.
Existuje způsob,  jak to zastavit a nebát se sankce distributora?


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.06.2022, 12:47
Osobně se domnívám, že by to mohlo jít, vhodnou kombinací tlumivky a kondenzátoru. Ale tam je asi potřeba vědět co se vlastně v té síti děje. Nejlepší způsob je, osadit kvalitní analyzátor sítě se záznamem a měřit. Na základě změřených údajů, navrhnout  filtraci.
To asi jedinej způsob, jak potlačit vyšší nežádoucí harmonické.
Připouštím že v tomto trochu plavu. :(


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Rozvodak 14.06.2022, 15:30
Nemáte někdo nápad, proč elektroměr u rodinného domu bez jakékoli výrobny, elektrárny,  panelů neustále přičítá přetoky do sítě v kolonce D? (Legenda za displejem - VT, NT, D)


Chybné zapojení?

Kolik to připisuje za jak dlouho?


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: František Štědronský 14.06.2022, 15:47
Hodně natočeno, cca  1500kW, za jak dlouho nevíme,  přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu.
Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  :-[
Tak si myslím, že zapojení bude dobře.
Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit,  ale nemyslím si, že to s tím souvisí.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.06.2022, 15:56
Přívodní kabel do elektroměráku?
Nebo kabel z elektroměráku do domu?


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: František Štědronský 14.06.2022, 15:57
Z elektroměráku do domu


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Vlado Konrád 14.06.2022, 17:17
Tak potom  všetko čo vykurovalo zem zaplatili vy. Priateľovi plch na chate poškodením izolácie v búde ,  spôsobil škodu 2400 Eur. Bol šikovný, chata nezhorela. Ptriateľ účet musel zaplatiť


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Rozvodak 14.06.2022, 19:22
Hodně natočeno, cca  1500kW, za jak dlouho nevíme,  přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu.
Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  :-[
Tak si myslím, že zapojení bude dobře.
Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit,  ale nemyslím si, že to s tím souvisí.

Jestli vám nezaměnili přívod /odchod při výměně kabelu.

Pracovník distribuce to nechal být že si to máte spravit sami? To snad ne..   :D To se buď uzavře záznamem o ND nebo vymění vadný přístroj.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.06.2022, 19:31
Záměnu jsem už zažil. Bohužel jsem se pod to podepsal a distributor to vyřešil výhrůžkou v obálce s modrým pruhem. Od té doby si na to dávám pozor.

Bylo to v rajónu ČEZ Distribuce, jak je to u vás v PREd, netuším.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Rozvodak 14.06.2022, 21:16
....jak je to u vás v PREd, netuším.

Obvykle je to důvod k zastavení smlouvy o provádění prací na neměřené části, než zasedne komise a vynese ortel.

Zavolají vám z oddělení podpory spolupracující ch partnerů, nařídí donést plombovací kleště a zbytek plomb. Ostatní se dozvíte až osobně...

Nic příjemného, když máte stopku na rok anebo na pořád.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Jan Kelbich 14.06.2022, 23:43
Nemůže to být tím, že u nás se měří po fázích ?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43823.0.html


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Jiří Kantner 15.06.2022, 09:36
Nemůže to být tím, že u nás se měří po fázích ?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43823.0.html

Vypadá to, že tohle je nejlepší vysvětlení.  ;)


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Rozvodak 15.06.2022, 10:46
Nemůže to být tím, že u nás se měří po fázích ?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43823.0.html


Jalovina sice hlásí aktuální záporný proud ale nenačítá se jako dodávka.

1500 kW v dodávce (2.8.0.) je způsobeno buď vadným měřidlem, výrobnou (ND) anebo chybným zapojením (NO). Jiná možnost není.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Karel Vejrosta 15.06.2022, 11:45
Někde jsem četl, že "dodávku" může elektroměr zaznamenat, když je v objektu výtah, nebo větší motory s doběhem. Je to možné, nebo je to blbost? (Mám soustruh, tak abych se jednou nedivil.)


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Jiří Kantner 15.06.2022, 12:37
Dnešní výtahy jsou konstruovány tak, aby byla možná rekuperace v maximální možné míře - například pohyb kabiny těžší než protizávaží směrem dolů nebo pohyb protizávaží  těžší než je kabina steným směrem. Takže při tom se elektřina skutečně vyrábí. Starší výtahové pohony s asynchronním motorem rekuperovaly také  ale s podstatně menší efektivitou. Ve fabrice se tohle ztratí jiným odběrem ale bytové domy kde výtahový motor a osvětlení jsou jediné vetší spotřebiče ve společném prostoru tam to může být znát.
Soustruh - jedině kdyby se motor používal na brždění otáčení obrobku:-) jinak to jen poctivě žere elektřinu.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.06.2022, 13:38
Hodně natočeno, cca  1500kW, za jak dlouho nevíme,  přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu.
Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  :-[
Tak si myslím, že zapojení bude dobře.
Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit,  ale nemyslím si, že to s tím souvisí.


Osobně bych provedl pořádnou revizi elektro, a to s pořádným měřícím zařízením, a to neprodleně. :)


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: František Štědronský 15.06.2022, 17:12
Nakonec přehozený přívod s odvodem, zapojoval to amatér,  pracovnik EGD zaplomboval a můj elektrikář, který na to přišel s nasazením vlastního života ( dostal bombu z odvodních svorek),  přežil.


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Juraj Rojko 15.06.2022, 18:26
Příčina vcelku očekávaná, ale je fascinující, že amatér zapojuje elektroměr a profesionál při podezření na záměnu přívodu s odvodem sahá na svorky, aniž by si ověřil jejich beznapěťový stav. ::)


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Rozvodak 15.06.2022, 18:38
Nakonec přehozený přívod s odvodem, zapojoval to amatér,  pracovnik EGD zaplomboval a můj elektrikář, který na to přišel s nasazením vlastního života ( dostal bombu z odvodních svorek),    přežil.

Nakonec se u vás vystřídalo hned několik expetů, co ani neumí použít zkoušečku.

První z vlastní laxnosti/ neznalosti způsobí neoprávněný odběr, druhý svým přístupem poškodil svého zaměstnavatele - přikryl vám to, třetí v dobré víře vám to chtěl opravit ale nedisponuje zkoušečkou nebo jí má na parádu.

Vy jako čtvrtý, si změříte Riso ale zkontrolovat si práci po montérech to ne. Navíc to tu bylo popsáno několikrát a vy jste ho neupozornil? Tak doufám že jste se pod to podepsal v revizi.

Blbý máte fakt, že ta dodávka nezmizí.

Vaše situace by se dala dávat jako názorný příklad, proč se do měření nemá hrabat kdejaký hejhula.  >:D


Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: Jan Kelbich 16.06.2022, 15:09
Jalovina sice hlásí aktuální záporný proud ale nenačítá se jako dodávka.

Tady nešlo o jalovinu, ale o činný výkon.



Název: Re: Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
Přispěvatel: jan as x 17.06.2022, 15:55
Nakonec přehozený přívod s odvodem, zapojoval to amatér,  pracovnik EGD zaplomboval a můj elektrikář, který na to přišel s nasazením vlastního života ( dostal bombu z odvodních svorek),   přežil.

Takže pracovník EGD nekontroluje přívod a odvod? To je kmenový zaměstnanec nebo nasmlouvaný živnostník jako u PRE?

Kolik tak napočítá EGD za ten načtený objem anebo jak se to (s dodavatelem) vyřeší?

Ps: Pokukuji po FVE, tak mě zajímá, jak moc jsou NE/tolerovány mikropřetoky u hybridu v těch 3 distrib. územích, máte někdo srovnání?