Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: flacek 04.06.2022, 01:23



Název: Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
Přispěvatel: flacek 04.06.2022, 01:23
Vím, že se světelné okruhy většinou tahají průřezem vodiče 1,5, já nyní řeším náhradu převrtaného kabelu na chatce, 1,5 nemám žádnou, za to dost cyky 3x 2,5. Bude vadit, když od krabice ke krabici natáhnu 2,5, přitom zbytek původní instalace bude v 1,5?





Původní nesmysl (Světelný okruh a změna průřezu vodiče?)


Název: Re: Lze u světelného obvodu použít v jedné části vyššího průřezu?
Přispěvatel: František Ševčík 05.06.2022, 16:52
Pokud se podařilo provrtat původní kabel CYKY-J 3x1,5 ( C ) a nahradíte jej kabelem CYKY-J 3x2,5 ( C ) nevidím v tom problém. Vedení máte odjištěno na průřez 1,5 mm2, takže použitím silnějšího vodiče nebudete jej proudově tak zatěžovat.


Název: Re: Lze u světelného obvodu použít v jedné části vyššího průřezu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.06.2022, 19:14
Souhlas s kolegou. Spíše jde o správné provedení spoje, aby dlouhodobě vydržel. Nebál bych se WAGO svorek, ale to nejde dát jen tak pod omítku, to patří "do krabice"