Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Jiří Koprnický 23.05.2022, 15:49



Název: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Jiří Koprnický 23.05.2022, 15:49

Na úvod bych rád uvedl situaci, jak mi začalo zlobit HDO, resp. přestalo fungovat.
Bydlím v řadovém domku (č.p. 293) ze 70. let, co se týče rekonstrukce, žádnou jsem nedělal. Zhruba před 3/4 rokem si soused začal rekonstruovat dům vedle nás, taky řaďák. Dělal kompletní elektroinstala ci, včetně nového hlavního rozvaděče u el. měru. A zde nastal ten problém.
Přibližně po dvou týdnech mi přestalo spínat HDO, když jsem pátral, co a jak, tak se ukázalo že máme společné ovládání skrz jeho dům (č.p. 292 viz příloha plech).
V tu chvíli jsem si stykač ovládaný HDO zapl na tvrdo (na bojler) a nějak jsem tomu něvěnoval pozornost.
Jak šel čas, úplně jsem na to zapomněl, až do minulého týdne, kdy mi sousedka z řadovky z druhé strany řekla, že jí nespíná HDO (č.p. 294). Sousedka nelenila a zavolala na ČEZ, odkud přijel technik a začal řešit zapojení HDO.
Abych nezdržoval, vyrcholení bylo to, že dle dopisu musím vše zprovoznit a přijde mi, že za to vlastně mohu já. Přitom problém je pravděbodobně u sousedova elektrikáře, který když měnil hlavní rozvaděč, zapomněl spojit spínání, jinak si to neumím vysvětlit.
Chtěl bych se vás tedy zeptat, jak byste postupovali Vy? Když jsem volal na ČEZ, tak mi dispečerka potvrdila, že to mám řešit zapojením HDO, že tam má jako závadu odpojený drát (já na nic nesahal).
V druhé příloze jsem vyfotil stávající zapojení HDO ve svém hlavním rozvaděči. Neměl by někdo schéma stykače, který je vyfocený?
Pokud si správně pamatuji, HDO je spínané nulou, takže by stačilo vytáhnout ze svorkovnice drát a připojit na cívku. Navíc mi trochu nehraje zapojení cívky z 2. fáze, ale asi se to tak dřív dělalo (učili nás na 1. fázi).
Jsem vyučený elektrikář, ale co se týče elektriky, dělám spíše průmyslovou elektroinstala ci a s HDO se tam nesetkávám, tak s tím nemám tolik zkušeností a raději se ptám.


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.05.2022, 21:05
Tohle je neštěstí z dob začátků sazeb, kdy jedny spínačky ovládaly klidně půl bytovky.
Máte dvě možnosti. Přemluvit souseda, aby vám nechal připojit zpátky drát od sazby,
nebo, což je snazší a při pohledu na stav a výzbroj vašeho rozvaděče (zejména v dnešní době vyžilý a poruchový ITM coby hlavní) volil bych výměnu rozvaděče a pak nebude problém v osazení vlastního příjímače HDO.
On totiž ten drát za příjímačem, je stejně jako celá instalace v měření váš majetek a vaše starost :(


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: František Šohajda 24.05.2022, 06:48
Dnes se to řeší tak, že první rekonstrukcí  (ať souseda) se vše upraví na nové podmínky ditribuce!I další elektroměrové rozvaděče.
Pokud distribuce nemá skupinové ovládání, nemá váš vodič co dělat u souseda v jeho rozvaděči!
Že to tak bylo 50 let ,je chabý argument! (dance)
Já bych ho k sobě do elektroměráku v žádném případě nedal! Je to váš problém!


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.05.2022, 10:00
Normální je nahlásit distributorovi, že nejde ovládání boileru. To je jediná možná a rozumná rada. Ten to bude řešit, a v tomto případě osazením vlastního HDO.  Pán si je nejspíš vědom, že pokud se dostaví technik a bude něco řešit v jeho ER, bude problém a bude třeba ER upravit nebo lépe vyměnit. Když vidím foto, tak je to jisté.

P.S. Na rady dívčího hlasu v telefonu nehleďte, ta má naučených pár frází a ty opakuje dokola.


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Jiří Koprnický 27.05.2022, 09:01
Normální je nahlásit distributorovi, že nejde ovládání boileru. To je jediná možná a rozumná rada. Ten to bude řešit, a v tomto případě osazením vlastního HDO.  Pán si je nejspíš vědom, že pokud se dostaví technik a bude něco řešit v jeho ER, bude problém a bude třeba ER upravit nebo lépe vyměnit. Když vidím foto, tak je to jisté.

,
. Nakonec stejně budu muset předělat elměr. rozvaděč  :o. Nevidím jinou možnost jak odstranit závadu nespínání HDO. U souseda to už připojit nelze, kabel je někde za jeho novým rozvaděčem a jak psal pan Šohajda, je to pasé se k němu připojit.
Poslední dotaz tedy zní, v případě, že nainstaluji nový rozvaděč dle připojovacích podmínek ČEZu, pravděpodobně již připravený např. ER212/NVP7P-C, je nutná revize? Počítám že ano, jelikož je to velký zásah do elektroinstala ce a výměna, ale raději si to chci ověřit.
Předem děkuji za odpověď,
Koprnický


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: František Šohajda 29.05.2022, 05:53
Citace
v případě, že nainstaluji nový rozvaděč dle připojovacích podmínek ČEZu, pravděpodobně již připravený např. ER212/NVP7P-C, je nutná revize?

Je nutná!
Bez revize neosadí elektroměr.


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Rozvodak 29.05.2022, 16:36
Je nutná!
Bez revize neosadí elektroměr.

Elektroměr již má. Navíc tohle je taky tak trochu jejich bordel v síti. Je v zájmu všech aby se to uvedlo do patřičného stavu.

Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že stačí oznámit odstranění plomb a jednací číslo z vytýkacího dopisu. Technik už si namístě poradí s osazením chybějícího HDO, za předpokladu že bude nový rozvaděč.

Blbý je že to bude čekat i ten poslední vchod č.294.

Jinak zapojení je to docela exotické. Obvykle se společné ovládání HDO dělala v rámci jednoho č.p. nebo jednoho RE v oplocení pro víc č.p. Historicky se nikdy neosvědčilo, když to rozhrabe "šmudla"...



Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: František Šohajda 29.05.2022, 17:33
Citace
Elektroměr již má. Navíc tohle je taky tak trochu jejich bordel v síti. Je v zájmu všech aby se to uvedlo do patřičného stavu.

To jsou nějaké divné poměry u PRE?
Mění celý rozvaděč za nový,přepojuje všechny vodiče (i HDO) a bez revize?? To je u mě fušerství!! (zle)
U  EGD by vás hnali ..... ;)


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Rozvodak 29.05.2022, 18:03
To jsou nějaké divné poměry u PRE?
Mění celý rozvaděč za nový,přepojuje všechny vodiče (i HDO) a bez revize?? To je u mě fušerství!! (zle)
U  EGD by vás hnali ..... ;)

Řeč je celou dobu o distribuci ČEZ, tam jim to v tomto případě takto stačí. Párkrát už jsem řešil společný HDO co se vyhodilo i s rozvaděčem při rekonstrukci nebo když nějaký Jouda přepojili sazby pro D25 na HDO pro D45.

U PRE naštěstí takový "prales" nenajdete. Tam se to řeší na "přihlášku" od smluvního partnera.


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.05.2022, 18:29

Mění celý rozvaděč za nový,přepojuje všechny vodiče (i HDO) a bez revize?? To je u mě fušerství!! (zle)

Tak vzhledem k ceně 1000-1500 za revizi ER, se tyto bouchají ve většině případů stolním způsobem, takže je nakonec stejně na elektroměráři, aby OM zkontroloval před zaplombováním.
Kdyby revize probíhaly fyzicky, není tolik neosazených měření z malicherností jako třeba špatný jistič.


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.05.2022, 19:17
Já revize OM provádím zásadně presenčně, přesto se mi občas nějaká vrátí. Oběžník na distribuci má velikou moc.


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2022, 12:21
Tak ovládání HDO pro víc odběrných míst, se v 70 letech provádělo běžně. nejmarkantnějš í u řadovek.  ;)


Název: Re: Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
Přispěvatel: Jiří Koprnický 31.05.2022, 13:12
Citace
Blbý je že to bude čekat i ten poslední vchod č.294.
No ono tam je v řadě za mnou ještě asi 5 dalších domů, tak to možná čeká víc sousedů, pokud už nemají nově udělanou elektroinstala ci, nebo zrušené HDO  ;D ;D.
Moc všem . Revizi raději zařídím, pár revizních techniků znám, tak snad se někdo obětuje a dorazí se podívat  :).
...,
Koprnický