Název: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 20.05.2022, 14:37
Chci přesunout elektroměr z chodby do ER na fasádu domu. Jde o oblast Eg.d
Problémem je vhodné místo. Nejvhodnější místo je u rohu zdi, pod HDS (připojení vzduchem).
Výškově to dle PP vyjde (body 6.8 a 6.9 PP),    ale podlaha před ER by nebyla vysloveně rovná (bod 6.8 PP),    ale byla by v úrovni, kde začínají schody. Poslal jsem tedy dotaz na Eg.d, jestli zvolené místo vyhovuje nebo ne. To bylo už před měsícem a půl a stále čekám na odpověď, jinou než že "žádosti bylo přiřazeno číslo a bude zpracována".

Pokud se ale nepletu, tak přesunutí elektroměru musí (může) dělat libovolný elektrikář, který má pověření od Eg.d a ne nutně přímo někdo ze zaměstnanců Eg.d (nevím tedy jak je to v případě, že je potřeba tahat i nový kabel od HDS a otevřít tedy i tu). Najít někoho s pověřením, kdo by se tedy vyjádřil lze/nelze a rovnou to i udělal mi totiž přijde jako rychlejší varianta, než čekat na vyjádření od Eg.d bůh ví jak dlouho... jestli je to tedy možná varianta?


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: František Šohajda 20.05.2022, 20:05
Citace
Pokud se ale nepletu, tak přesunutí elektroměru musí (může) dělat libovolný elektrikář, který má pověření od Eg.d a ne nutně přímo někdo ze zaměstnanců Eg.d

U EG D stačí revize a dát ji na EGD. Oni dojdou a dají to nebo nedají?? (dance)
RT E by měl znát umístění podle PP  EG.D!
Pokud budou připomínky ze strany distribuce, dají to písemně na montážní list.
Někdy dojede na místo vedoucí služebny a podívá se na to přímo (nestandartní umístění)....
Může to dělat "libovolný" elektrikář s platnou nyní "50"kou.
Ale odplombování provede EG.D jen svými pracovníky!!
Stejně musí čekat na odplombování (mimo havarijního stavu-to si může zatím sám elektrikář provést po povolení EG.D.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 20.05.2022, 20:29
Ale odplombování provede EG.D jen svými pracovníky!!
Stejně musí čekat na odplombování (mimo havarijního stavu-to si může zatím sám elektrikář provést po povolení EG.D.
Co?
Nahlásíte odplombování (telefonicky nebo teď nově přes aplikaci) z důvodu revize/ úprav/ výměny ER...,  dostanete povolení a můžete odplombovat. V telefonu vás vždy upozorní na zákaz vstupu do kabelové skříně  ;) a v určitých případech na nutnost dodání revize ER.
Nevím, proč by někdo z EG.D jezdil sundavat plomby.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 20.05.2022, 20:35
Pokud se ale nepletu, tak přesunutí elektroměru musí (může) dělat libovolný elektrikář, který má pověření od Eg.d...
Pletete, žádné "pověření" nepotřebuje.
Najděte si nějakého zkušeného elektrikáře (RT),  který zná připojovací podmínky a ví, co a jak.
Ten by měl umět posoudit, kam a jak co dát tak, aby s distributorem nebyl problém.
Pro váš klid se můžete domluvit na tom, že mu zaplatíte až po zaplombování, aby vám v ruce nezůstal černý Petr


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 20.05.2022, 21:45
Takže zaplombování tedy už bude dělat pracovník Eg.d, který zkontroluje i to, že to vyhovuje PP? Tak to asi budu muset stejně počkat na odpověď od Eg.d, ať se to nemusí případně předělávat a z fasády není ementál...

V telefonu vás vždy upozorní na zákaz vstupu do kabelové skříně  ;) ....
Nevím, proč by někdo z EG.D jezdil sundavat plomby.
Kabelová skříň = HDS nebo něco jiného? Při přesunu ER bude tedy potřeba nový kabel od HDS, takže sundat na ni plomby a vlézt tam bude elektrikář muset


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 20.05.2022, 22:02
Kabelová skříň = HDS nebo něco jiného? Při přesunu ER bude tedy potřeba nový kabel od HDS, takže sundat na ni plomby a vlézt tam bude elektrikář muset
Ano, HDS. Vy ji máte zaplombovanou? To jsem ještě neviděl, ale slyšel jsem o tom. U nás se to nedělá a zrovna minulý týden jsme o tom mluvili s techniky EGD. Ti o tom ještě ani neslyšeli, nikdo to po nich nechce a říkali, že jim to připadá jako nesmysl. Jiný kraj, jiný mrav asi.  :)
HDV do HDS by vám měl zapojit pracovník EGD, tam běžný elektrikář nesmí. Bývá to docela oříšek se synchronizací, abyste nebyl třeba týden odpojený. Ale i to se dá domluvit.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 21.05.2022, 10:24
Je to oblast Ed.g, okres Vyškov, venkovní vedení, HDS s pojistkami má na sobě plombu.

Situace je dle obrázku. Současný rozvaděč s elektroměrem je v chodbě z druhé strany zdi, proto nejde ER na fasádu k té rovné části podlahy. Za rohem je zas okap, pak vývod zemniče na budoucí hromosvod a do zdi je kotvena podesta schodů, takže tam nejde zasekat díru. Ten roh nad schody by byl pro mě ideální místo.



Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2022, 11:12
Citace: EG. D
6.8. Před ER (přede dveřmi rozvaděče) musí být volný prostor o hloubce a šířce minimálně 800 mm umožňující plné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným vodorovným terénem.
Na umístění nad schody můžete rovnou zapomenout.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 21.05.2022, 12:35
To jem právě psal i v původním příspěvku, že to nezodpovídá tomu bodu 6.8. Já mu ale rozumím ve smyslu, aby tam nebyl svah u domu/chodníku a při pohybu za sucha/deště/sněhu tam nehrozilo uklouznutí, což zde ne. Proto jsem jim napsal jestli to tam mohu dát nebo ne a doufám.

Před domem je mělce položená kanalizace kopírující stěnu domu, předsunutá drenáž, vodoměrná šachta,... takže ani budka by tam zakopat nešla. V nejhorším případě dočasně zvednu terén o ty tři schody, abych udělal rovinu (z přípojky kanalizace se mi tam válí 15m3 hlíny),  ale doufám, že by to schválit mohli. Vzhledem ke všem okolnostem tam lepší místo není.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Petr Liskar 21.05.2022, 13:04
To jem právě psal i v původním příspěvku, že to nezodpovídá tomu bodu 6.8. Já mu ale rozumím ve smyslu, aby tam nebyl svah u domu/chodníku a při pohybu za sucha/deště/sněhu tam nehrozilo uklouznutí, což zde ne. Proto jsem jim napsal jestli to tam mohu dát nebo ne a doufám.
Nelze tam ten elektroměrový rozvaděč takto umístnit.
Schodiště nesplňuje podmínku 80x80cm rovné plochy před rozvaděčem a nejde zde jen o uklouznutí.
Mimochodem, podmínku umísttění "na trvale veřejně přístupném neuzamykatelné m místě" dodržíte?


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.05.2022, 13:25
Asi bych zvážil svodovou přípojku a pilíř do plotu. Budete mít vystaráno i pro případ, že bude probíhat přeložka do kabelu.
Umístění nad schody neprojde, ale zaměřil bych se na tu stěnu vpravo, kde je podesta, jestli nemá dostatečnou šířku a případně dobetonovat ten shod níž do roviny.
Zároveň si zažádejte o výměnu HDS, protože pokud budete dělat fasádu, zbytečně vám po ní poteče rez.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 21.05.2022, 13:37
V současnosti je elektroměr uvnitř v chodbě, kde mmj původně taktéž byly spoustu let schody (nyní nejsou). Jen se tam při rekonstrukci nevejde vše, tak bych právě rád dal ER ven.

Dodržení veřejně přístupného místa problém není. Předzahrada není oplocená.

Dům má předzahradu zhruba 18 m a sloup je +- v jedné třetině, takže nemá ani moc smysl dát budku na kraj pozemku a tahat dráty tam a zpět (a ještě by nastal problém s vyjížděním auta - je tam zatáčka v horizontu a výjezd je už tak dost adrenalin). Ještě jsem to zvažoval, kdyby se chystala přeložka vedení do země, což mi ale řekli, že blízké ani střednědobé budoucnosti se určitě neplánuje

Stěna, co pokračuje dále vpravo je jen pár cm a pak hned dveře, zároveň je docela tenká.

HDS jde nechat vyměnit jen protože se mi nelíbí, tam nemusí být nějaký oficiální důvod?


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.05.2022, 13:46
U svodové přípojky se netahá nic tam a zpátky. Ten závěsný kabel nejspíš povede od sloupu. Na něj se umístí HDS a pak se dá měření do oplocení a odtud kabel do objektu.
Nevím, jak to má EON, ale v oblasti ČEZu není nic složitého, v případě probíhající opravy fasády/zateplení zažádat o kontrolu HDS, případně o její výměnu, právě s odkazem na rekonstrukci objektu. Výměna je v zájmu distributora i odběratele a nebývá s tím žádný problém.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 21.05.2022, 16:31
Tím tam a zpátky jsem myslel to, že sloup není u kraje pozemku, ale v třetině veliké předzahrady, takže bych to musel tahat od sloupu směrem od domu pryč a pak zpět, dohromady 25-30 m. Hlavně ale je sloup i necelé dva metry od příjezdové cesty, což znamená i budku blízko výjezdu (výhledu) a ten je tam vážně vždy o strach, že některé zásilkové firmy tam odmítají parkovat. Já tam bydlím krátce a sousedi vedle (již s lepším výhledem) mají prodejnu a před ní každou chvíli nějaká nehoda, že auto nedobrzdilo To už vážně raději na chvíli ty schody "zruším" dočasným zvýšením terénu.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.05.2022, 16:43
To už vážně raději na chvíli ty schody "zruším" dočasným zvýšením terénu.
Ale nezapomeňte to zopakovat vždy pi odečtech a cejchu, protože i přístupnost OM se při cejchu kontroluje a posílají se dopisy v případě, že OM je v rozporu s PP.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: František Šohajda 21.05.2022, 18:56
Co?
Nahlásíte odplombování (telefonicky nebo teď nově přes aplikaci) z důvodu revize/ úprav/ výměny ER...,       dostanete povolení a můžete odplombovat. V telefonu vás vždy upozorní na zákaz vstupu do kabelové skříně  ;) a v určitých případech na nutnost dodání revize ER.
Nevím, proč by někdo z EG.D jezdil sundavat plomby.

Já jsem u EG.D také, všechny HDS skříně se plombují!!Postupně! Ty co se opravují zároveň i plombují HDS!
Poslední měsíc musí odpolombovat elektroměr pracovník EG.D!! Je to nařízení od nich!!
Pouze při vyhoření hlavního jističe si můžete sám odplombovat! (po nahlášení)... >:D
Už jsem to tu psal!!

To co píšete bylo doposud u nás!!
(Co jsem se bavil s vedoucím EG.D proč toto přísné nařízení, měli školení a už se jim stalo,
že elektrikář odstřihl včechny plomby z elektroměru proto to nařízení!!)

Žádné CO??
Ale realita kolego dnešních dní !

Už to tak u nás měsíc funguje a je to na draka!! (zle)


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.05.2022, 21:05
Ono se o tom začíná mluvit i u konkurence. Do HDS leze kdo má do p.dele díru, přičemž ničí zámky, rve tam pojistky kombinačkama, nebo různě opravené, výrazně posílené, nebo vypodkládané, což vede k vypalování spodků.
Elektroměry s ustřihanými cejchovními plombami jsou taky ne úplně neobvyklý jev.
Další problémy vznikají při připojování HDV, kdy jsou nezřídka přetažené šrouby a deformované kontakty, rozlámané spodky, nezasypané pilíře atd.
Plombování je obrana distributora před fušery a neumětely a taky lemploidními takyelektrikář i.
Těm všem patří dík za tuhle pakárnu. (zle)


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: 555 22.05.2022, 00:14
Jestliže máte takové zajmavé podmínky, nebylo by dobré zvážit vystavět "pilíř " na trase mezi sloupem a domem?Kabel by přicházel pak do domu spodem se všemi klady i zápory.
Pokud to neohrozí výhledové podmínky(nějaká mapa by byla namístě, aby to přiblížilo situaci)...
Rozhodně nezkoušejte nějaká dočasná zvýšení terénu, mohlo by se to silně nevyplatit(odstřižení) ;)

Podmínky jaké má být okolí eletroměru nejsou pro zábavu, ale pro minimalizaci škod na lidech i majetku.

Ještě bokem
Ono se o tom začíná mluvit i u konkurence. Do HDS leze kdo má do p.dele díru, přičemž ničí zámky, rve tam pojistky kombinačkama, nebo různě opravené, výrazně posílené, nebo vypodkládané, což vede k vypalování spodků.
Elektroměry s ustřihanými cejchovními plombami jsou taky ne úplně neobvyklý jev.
Další problémy vznikají při připojování HDV, kdy jsou nezřídka přetažené šrouby a deformované kontakty, rozlámané spodky, nezasypané pilíře atd.
Plombování je obrana distributora před fušery a neumětely a taky lemploidními takyelektrikář i.
Těm všem patří dík za tuhle pakárnu. (zle)
  ano musím souhlasit čím dál častěji tam lezou ti co tam nemájí co dělat  :'(


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 22.05.2022, 09:29
No on by spíš musel stát uprostřed zahrady pomalu, protože okolo sloupu na jednu stranu to přetíná obecní vodovd, pak hlavní zásobovací vodovod, z druhé strany plyn a podélně pak vedle chodníčku vodovodní přípojka ,  ale možná by se to tam vedle ní vešlo, nevím teď kolik je minimální odstup.

Mapa má hlavní nedostatek v tom, že je jen 2D a při pohledu na ni není moc vidět. Hlavní problém je hodně zalomený horizont, který neodpovídá současným normám, takže pro bezpečný rozhled by tam prý dali značku 30 nebo 20 km/h a že to není problém, ať si podám žádost. Jenže stejně to pak hodně řidičů nedodrží a zbytek vesnice mě za tu značku "sežere".

Nerozumím, proč by to dočasné zvýšení terénu měl být až takový problém? Kdo půjde odečítat elektroměr, těžko bude vědět, jestli tam ten rozvaděč nebyl takto už padesát let zpátky. Vždyť do teď je v chodbě vevnitř, což také neodpovídá a ještě pár let zpět tam před ním byly i schody a taky to nikomu nevadilo.

Zatím mi tedy vychází nejlepší řešení 1)dočasná úprava terénu, 2) trvalá úprava terénu, 3) nechat elm. v chodbě a rozdělit rozvaděč na více, ať se to tam vejde, 4) pilíř někde "uprostřed" předzahrady. Škoda, že mě nenapadlo, že to bude takový problém. Když bylo vykopáno, předělal bych okap (dešťovou kanalizaci) na opačnou stranu, teď už je tam těch trubek ale moc


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.05.2022, 09:43


Nerozumím, proč by to dočasné zvýšení terénu měl být až takový problém? Kdo půjde odečítat elektroměr, těžko bude vědět, jestli tam ten rozvaděč nebyl takto už padesát let zpátky.

Protože při přemístění OM budete dokládat novou RZ, která se bude archivovat, bude i za těch 50 let z čeho zjistit, že původně bylo OM bez závad.

Ještě bych se zamyslel nad řešením svodová přípojka, HDV k chalupě a pilíř s měřením někde poblíž chalupy, nebo příjezdové cesty.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2022, 11:57
Poslední měsíc musí odpolombovat elektroměr pracovník EG.D!! Je to nařízení od nich!!
Dnes jsem žádal online o odplombování z důvodu úpravy ER.
Jedna paní povídala...


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.05.2022, 14:35
Taktéž jsem ověřoval, s výsledkem kol.Hrudy.
Chlapi nelijte to pivo z oken a nešiřte fámy.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 24.05.2022, 10:56
Nevím o tom, že by ČEZ vydal takovéto omezení vstupu do HDS a že by HDS plomboval. Ne všude to bude stejné.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: František Šohajda 24.05.2022, 11:48
Odpolombovat elektroměr.... vždyt to píši!
Jak to má napsané kol.Hruda na letáku!! (3 odsek)
Vždyť to tam je černý na bílým! Pouze pracovník distribuce!Lidé čtěte! (dance)
doposud jsem si to strhával (plomby u svorky elektroměru já sám!)
Fámy nešířím....
A HDS osazenou plombou vám zašlu foto u spousty RD, firem....
Když chci provést revizi ,   musím nahlásit u HDS stržení plomby. většina je už uzavřena plombou.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 24.05.2022, 12:08
Pouze pracovník distribuce! Lidé čtěte!

Četl jsem a dozvěděl jsem se, že ten okruh pověřených bude poněkud širší. Vlastně si ani nedokážu představit, jak by to pracovníci distribuce vůbec stíhali.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 24.05.2022, 12:19
Vždyť to tam je černý na bílým! Pouze pracovník distribuce!Lidé čtěte!...
Stačí se podívat o řádek výš.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 30.05.2022, 08:08
Tak jsem se Eg.d připomněl s dotazem a umístění nad schody mi schválili  (dance) Teď už jen najít někoho, kdo si na to troufne


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2022, 09:04
Tak to bych chtěl jenom písemně.
Na telefonát nespoléhat. :)


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 30.05.2022, 09:29
Mám to písemně v emailu


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2022, 11:59
Výňatek z připojovacích podmínek.

6.8. Před ER (přede dveřmi rozvaděče) musí být volný prostor o hloubce a šířce minimálně 800 mm
umožňující plné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným vodorovným
terénem.
TO podle fotky odpovídá?


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 30.05.2022, 12:46
Fotku jsem sem dával pár příspěvků zpět: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46694.msg365468.html#msg365468

Pod budoucím místem ER začínají schody, takže ne, místo toho je tam několik vodorovných terénů v několika výškách.

S dotazem jsem jim poslal právě i tu fotomontáž plánovaného umístění a připsal, proč to nejde nad schody ani za rohem. Na to mi napsali, že umístění, jak je na fotce, je možné


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2022, 13:26
No ale ten ER je nad schodištěm. >:(


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Radim Strycharski 30.05.2022, 20:04
No ale ten ER je nad schodištěm. >:(
V připojovacích podmínkách se doslova píše toto:
Pokud není tato zásada dodržena a umístění popř. zapojení měřicích zařízení je v rozporu s ustanovením těchto technických podmínek a platných ČSN, není povinností EG.D osadit měřicí soupravu a zahájit dodávku elektřiny.

Takže EG.D připojit nemusí, ale může.



Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jan Bocek 30.05.2022, 21:40
Otázka v tomto tématu byla položená:
Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?

V závěru celé "akce" OM budete žádat buď jen o zaplombování, anebo
o změnu technických podmínek. K žádosti budete muset přiložit novou
revizní zprávu. Proto se smluvně domluvte s revizním technikem, který bude revizi provádět. Případně s firmou, která vám to celé udělá na klíč.

Pokud to bude v rozporu s PP, tak vám to nepřipojí a revizní technik se obvykle dostává na černou listinu. Bývalo zvykem, že  po třetím přestupku u RT již neměl šanci zasílat další revizní zprávy. Proto si to každý RT rozmyslí, aby posoudil něco co není v souladu s PP.  Z titulu funkce RT jsem tyto technické záležitosti vždy osobně dojednával s technikem distributora. Nikdy jsem nedal na domluvené odchylky zákazníka. ( Já to mám domluvené....). RT to může posoudit, ale technik distributora  to nafotí a jen prohlásí, že nejsou dodrženy PP a odchází.

Zákon dodržování PP je velice tvrdý a málokdy jsou povoleny výjimky.

Diskuse je to zajímavá i školení, ale na dálku vám nikdo neporadí. Zvláště, když chcete najít skulinku v PP a posoudit něco z jiného laického pohledu.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Michal Hl. 31.05.2022, 09:10
Mám pocit, že se ta diskuse nějak postupně odchyluje. Když jsem zjišťoval, kdo vše to je schopen posoudit, tak ne proto, že abych dostal jiné stanovisko a obešel nesouhlasný názor distributora. Jen už to čekání na jejich vyjádření trvalo přes měsíc a půl a nic nenaznačovalo tomu, že by se to mělo změnit "zítra" a ne až za další měsíc(e).

Nakonec jsem se jim připomněl přes email, jestli je fakt taková fronta požadavků nebo na mě zapomněli. Dostal jsem odpověď, že zaurgují technika o vyjádření. Technik mi pak napsal email, že to konzultoval s kolegy a umístění ER, jak jsem poslal na fotce, je možné. Mám to písemně v emailu. Takže si nemyslím, že by z toho měl být nějaký problém.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: David Hruda 31.05.2022, 09:47
Technik mi pak napsal email, že to konzultoval s kolegy a umístění ER, jak jsem poslal na fotce, je možné. Mám to písemně v emailu. Takže si nemyslím, že by z toho měl být nějaký problém.
Máte to vyřešené.
Jen si ten mail dobře schovejte, možná bych ho vytiskl, zalaminoval a umístil do nového ER, aby byl vidět, až vám přijdou montovat elměr a i v budoucnosti.
Může se stát, že se montér zrovna nevyspí dobře a bude dělat problémy...


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.05.2022, 10:48
Zvítězil selský rozum.
Montáž EM není práce na několik dnů, aby ze schodku montéra postihla křeč.


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: František Šohajda 31.05.2022, 10:55
Citace
Nakonec jsem se jim připomněl přes email, jestli je fakt taková fronta požadavků nebo na mě zapomněli.

I to se stává, že čekáte a nic...
Pak třeba vaši VRZ nedohledají (zejména zaslanou emailem),  prostě se ztratí a musíte dodat novu!Nebo přihlášku...



Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 31.05.2022, 13:15
prostě se ztratí a musíte dodat novu!Nebo přihlášku...

Přihlášku do KSČ?


Název: Re: Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.05.2022, 18:16
Úplně bych nejásal nad vítězstvím, protože pokud vím, tak elektroměrář je ten poslední, kdo kontroluje OM před osazením.
Pokud neosadí z důvodu umístění rozvaděče v rozporu s PP a má to jak prokázat, nikdo jej nemůže nutit porušit PP, za jejichž kontrolování je placen.

A schody bych zrovna nezlehčoval, za desku se leze pod napětím a případ odečítačky co ujela po namrzlých schodech a naštípla si pánev byl taky zajímavý, když si její právní zástupce našel jak má být umístěn ER.
Pachatel zůstal neznámý, protože rozvaděč tam byl podle štítku od roku 85 a nový majitel to tak už koupil.